Добрый День! Необходимо видеть срабатывание датчика(геркон). На столе схема работает ок:

1. геркон разомкнут, на выводе контроллера +5 В

2. геркон замкнут - на выводе контроллера 0 В

В реальных же условиях, все тоже самое, но 100 м провода под землей, на контроллер при разомкнутом герконе приходит около 2,5 В(необходимо минимум 4 В) Куда деются остальные 2,5 В??? Как это можно устранить?(имеется ввиду получить на вход не менее 4,2 В) post-31828-0-81885100-1291735667_thumb.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сопротивление изоляции провода относительно земли измерить, лучше меггером. Сколько?

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

кабель 2-жильный, сопротивление между проводами было 25 МОМ, сейчас мультиметр показываает бесконечность(у него предел 30 МОМ).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Куда деются остальные 2,5 В??? post-31828-0-81885100-1291735667_thumb.gif

когда мне было 11 лет, решил я смотреть TV на речке,Блок питания в доме, 200 м провода и пожалуйста 12 вольт для TV . Ан нет телевизор не захотел работать. я тоже задумался куда вольты делись? через 10 минут дотумкал :) может тебе тоже подумать? ;)

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Rede RED, у автора, в верхнем плече 1 кило, для потери 2,5В нужен провод в 1 кило, из какого Г, он должен быть? Хотя подождем ответа :)

ЗЫ запутали демоны! При разомкнутом герконево как!

Изменено пользователем o_l_e_g

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

admin диаметр кабеля точно не помню, но по моему около 1 мм(из справочника сопр-0,0224 Ом на метр)Вроде бы потери должны быть небольшие. Я еще раз повторяю на столе примерно с таким количеством кабеля никаких ощутимых падений нету, это как то связано с "землей", вот я и хочу узнать как эта "земля" влияет.

o_l_e_g Вы имеете ввиду сопротивление если закоротить концы провода с одной стороны?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

кабель 2-жильный, сопротивление между проводами было 25 МОМ, сейчас мультиметр показываает бесконечность(у него предел 30 МОМ).

А между каждым из проводов и землей?

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При разомкнутом герконе, сопротивление провода, нас мало волнует, тем более 1 мм сечением, ищите утечку в изоляции. Хотя, для очистки совести можно проверить, скрутив на конце

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А вообще как это влияет??? можно формулу?

Дорисуй предполагаемые паразитные резисторы, далее закон дедушки Ома.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При разомкнутом герконе, сопротивление провода, нас мало волнует

я про то же

o_l_e_g то есть у одного из проводов есть какая то утечка на землю вследствии поврежденной(некачественной) изоляции? Какое сопротивление изоляции должно быть чтобы это не влияло?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

сейчас мультиметр показываает бесконечность(у него предел 30 МОМ).

Мультиметром ты не проверишь сопротивление изоляции только Мегаомметром ( сам проверял мультиметром нифига, а Мегаомметром показало, что изоляция плохая), там на выходе должно быть определённое напряжение, что мультиметр не сможет дать

Сопротивление изоляции по стандарту не менее 1МОм

Изменено пользователем Электронщик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Электронщик +100!

Или хотя бы повышенным, вольт в 30-50, за неимением меггера...

ЗЫ

Сопротивление изоляции по стандарту не менее 1МОм

500 кило, на шкале 500В

Изменено пользователем o_l_e_g

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вопрос по изоляции: В магазинах продаются такие пластиковые гофры для укладки кабелей, как они себя чувствуют на природе, в земле "зимой и летом"? Во что надежнее всего спрятать кабель?

Можно ли не обращая внимание на утечку изоляции как-нибудь решить вопрос изменением схемы? Допустим повысить напряжение и через через 5 Вольтовую кренку стабильно кормить контроллер 5 В

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гофра-гофре рознь, читай ТУ...Вообще лучше сигнальный кабель использовать, допускающий прокладку в грунте, опять читаем ТУ.

Если есть пробой, все ухищрения, как мертвому припарка, отказ всплывет.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно ли не обращая внимание на утечку изоляции как-нибудь решить вопрос изменением схемы? Допустим повысить напряжение и через через 5 Вольтовую кренку стабильно кормить контроллер 5 В

Попробовать там где уже 2,5В поставить DC - DC - ковертр, также можно попробовать поставить батарейку какую нить и ей запитать твою схему

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если МС допускает подачу непосредственно +5 В на вход, уменьшай R1 до 220-150 Ом и все будет ОК. Пока после дождичка сопротивление утечки на землю не уменьшится в несколько раз, тогда все вернется. Ещё, если утечка в одном проводе, поменяй местами провода в точках подключения линии к устройству.

А схема при утечке может образоваться такая. Если б ты ее нарисовал, может, и сам бы разобрался.

post-123377-0-03952200-1291758635_thumb.jpg

Изменено пользователем Alkarn

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В реальных же условиях, все тоже самое, но 100 м провода под землей, на контроллер при разомкнутом герконе приходит около 2,5 В(необходимо минимум 4 В) Куда деются остальные 2,5 В??? Как это можно устранить?(имеется ввиду получить на вход не менее 4,2 В)

вы величину наводок переменного напряжения на выходе кабеля измеряли? сколько вольт?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Alkarn

А между каждым из проводов и землей?

мультиметром меряю - бесконечность

Alkarn

Если МС допускает подачу непосредственно +5 В на вход, уменьшай R1 до 220-150 Ом и все будет ОК

микросхема позволяет только 25 mA.

Высоковольтного источника, чтобы померять ток утечки нету

IMXO наводки забыл померять.

А если попробовать как на схеме получится? Красным обозначены возможные паразитные сопротивления

post-31828-0-92195300-1291982197_thumb.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...