То , что ты обвёл кружком , аварийный термостат на 105 °C . Устанавливается на выходе теплообменника . При закипании воды в котле он срабатывает и размыкается , переводя блок в заблокированный аварийный режим . После остывания котла и сброса термостата по температуре нужно нажимать кнопку сброса .

Я эту гуйню переделываю , так как со временем аварийный может срабатывать и при более низкой температуре , да и у нас много аварийных на 95°C , и аварийный термостат просто снимает питание с блока , а после остывания котла - система автоматически снова запускается .

Изменено пользователем Shahabbas

Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну вроде теперь все понял.Запчасти сегодня привезли.Завтра начну экспериментировать на столе.Спасибо за информацию.

Отсутствие результата - тоже результат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Ну заменил варистор и резистор R51,который идет на газовый клапан.Подал питание.Загорелась аварийная неонка.Нажал сброс.Неонка потухла.Включил питание на 4 ногу-стал работать поджиг и появилось напруга =200в между красным и белым ,а также красным и черным проводами.Подключил туда нагрузку -лампочку 75W.Задымился резистор R51-100 ом 0.5W.Пришлось поставить 1W.При размыкании G- все продолжает работать.Но если выключить,то с разомкнутым G уже ничего не включается.Что еще можно проверить на столе?

Отсутствие результата - тоже результат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Не знаю . Я на столе проверяю только срабатывание клапана и поджиг . Остальное проверяю на котле .

P.S. Для проверки цепи клапана использую лампу 40 ватт . При большей мощности лампы резистор дымится .

Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Если не секрет -какие защиты проверяете на котле и как?Я так понимаю нужно проверить датчик пламени, аварийный термостат на 105 °C и все?

Да и я думаю что G это- выключатель по давлению газа а не термостат.Тогда у меня все согласно инструкции происходит-

ПРИМЕЧАНИЕ 18: Если подключены внешний клапан LPG и выключатель по давлению газа, питание на клапан LPG начинает подаваться после получения требования на подачу тепла.

Регулятор розжига останется в состоянии ожидания до тех пор, пока не откроется выключатель по давлению газа.

Если в процессе нормальной работы выключатель по давлению газа остается открытым, то газовый клапан перекрываться не будет.

Изменено пользователем slonik

Отсутствие результата - тоже результат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так я-же писал что ремонтирую подобные блоки , а не точно такие . В котлах Moduloflame используется только аварийный термостат и контроль пламени . Ещё установлен датчик дебета , но от него запускается вся горелка . Контроля давления газа в этих котлах нет .

Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А не знаете чему равно

Расширенное время искры (Extended spark time)в контроллере S4565 BF 1112 1

Ts=55s,9922 T ?

Ts-Безопасное время регулятора розжига (Safety time of ignition control)

А что такое 9922 T?

Отсутствие результата - тоже результат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...