Щит Автоматического Переключения Резерва


RyuuKiiroi

Рекомендуемые сообщения

Кто нить знает как устроен или хотябы может объяснить по его деталям.

Ну и работу схемы данного щитка http://www.elars.ru/products/267/

По схеме по идее тоже, что и тут http://www.elars.ru/products/266/

От схемы нужно.

В случае пропадания напряжения, желательно только всех фаз (напряжение трех фазное), а не одной или двух.

Но по идее это сложно, да и в дальнейшем могут отключить остальные.

Устройство переводило питалово с основного источника на генератор.

При этом я иду к гену, запускаю его, прогреваю и потом врубаю на нем автомат. Подается напряжение.

При появлении напряжения можно, чтобы была небольшая задержка при переключении обратно, сек 10-30. Но можно и без нее.

Схемку отключения гена уже придумаю.

По простому можно было бы установить какое нибудь реле, которое тупо при пропадании напряжения размыкалось и замыкало контакты на ген.

Не знаю, есть ли такие трех фазные и еще на такой ток.

Хотя тут и однофазные подойдут, будет даже лучше, пропадет только одна фаза в случае ее отключения, а остальные останутся.

Я так понимаю основная фишка в контакторах, ну и реле контроля фаз, которое управляет задержкой.

Объясните кто нить их работу.

И может быть нужно контакторы тоже однофазные ставить?

Или например двухполюсные фаза и ноль, по идее очень неплохо, но только управление отключением гена нужно будет продумать.

Это очень сильное колдунство!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Вот тебе схема и не ломай себе мозг. Если надыбаешь контактор с катушкой на 380В (такой вариант более безопасный), то второй конец (тот, что на схеме "N", т.е."0" ) сажаешь на др. фазу.

Главное: Не жалей деньги и купи контактор (пускатель) с запасом по току минимум на 50%, а на 100% - ещё лучше, т.к. при "сваривании" даже одного контакта могут быть очень тяжелые последствия - упаси Бог, если от генератора в сеть пойдёт напруга.

post-47056-0-99462800-1304105823_thumb.jpg

Изменено пользователем кортыш

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Слухай сюды !

Мне как-то по работе нужно было сделать автоматику чтобы при пропадании питания или хотя-бы одной фазы автоматически запускался в работу дизель-генератор.

Самое лучшее , конечно , реле фаз , но у меня его не было . Я взял 3 реле на 220 вольт , соединил их "звездой" , общую точку на "0" , на остальные - 3 фазы . Контакты NO соединил последовательно , через них подал 220 вольт на магнитный пускатель , который коммутирует нагрузку . Дальше уже на цепи запуска генератора . При нормальном 3-фазном входном напряжении все 3 реле в сработавшем состоянии , магнитный пускатель замкнут - на нагрузку поступает 380 вольт .

Короче уже несколько лет работает без проблем !

Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

А зачем ещё три реле? Автору достаточно одного пускателя с доп. группой сил. контактов, а контроль всех фаз ему по-просту не нужен.

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

кортыш

Ну да, вот про такую схемку я и говорил, только мне больше нравится с отдельным реле на каждой фазе. Даже схемку отключения гена придумал, тоже на релюшках, он должен отключаться когда все 3 фазы будут в онлайне.

А не подскажете такие контакторы, чтобы на каждую фазу в отдельности?

По идее нужно что то такое http://www.elimpuls....04076-8446.html ??

Только 1 контакт нормально закрытый, другой нормально открытый.

Чет посмотрел, нет таких у легранда на большой ток, тока на 16 и 25А

Очень напрягает фраза

Без автоматического возврата.

То есть нужно будет бегать и включать? Зачем тогда нужно реле хз, я и так бегаю :huh:

И во всех контакторах стоят дугогасители?

Изменено пользователем RyuuKiiroi

Это очень сильное колдунство!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Открал ссылку, мда..., там ваще технически неграмотно написано. Контакты бывают "нормально замкнутые" или ".... разомкнутые", иногда их называют "фронтовой" и "тыловой", а вот "закрытый-открытый" - это что-то новое, как и "нормализатор напряжения":D вместо "стабилизатор...", а это видимо, или расцепитель или на симсторе...(?), а цена даже для ЛЕГРАНа - охренеть! Видел такие-же, но в районе 2тыс.

Только 1 контакт нормально закрытый, другой нормально открытый.

А тут я не понял - твой "гена" однофазник? Почему тебя не устраивает один или два "обычных" эл. магнитных пускателя, у тебя же три фазы.

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну бывает что одна фаза пропадает. Тогда нет смысла гену гонять.

Генератор однофазник.

honda s7500 такой http://domenergo.ru/sh-7500-benz.php

Поэтому хочу ставить три релюшки, чтоб переключалась фаза на генератор на которой пропало напряжение.

Это очень сильное колдунство!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поэтому хочу ставить три релюшки, чтоб переключалась фаза на генератор на которой пропало напряжение.

Это как? Вот теперь боюсь свой мозг поломать:D

Что за потребитель такой - две фазы от промышленного источника а на "пропавшую" - от генератра:blink: ???

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я же говорю, чтобы наоборот гену не гонять.

Пропала фаза, можно перекоммутироваться на другую (главное не включать трехфазные потребители:))

Пропало две, тогда можно уже подумать о включении генератора.

Это очень сильное колдунство!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подобные релюхи есть, но их надо искать...Вот эта, например, применяется в устройствах ЖД автоматики и именно как АВР, но его в магазине хрен купишь, только у обсл. персонала на станциях. Их (этот персонал) СЦБистами зовут.

post-47056-0-97800300-1304191668_thumb.jpg

Изменено пользователем кортыш

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Для полной автоматики есть замечательная штука - специализированный контроллер DATACOM. Цена у него порядка 100$. на него навешивается парочка контакторов(можно лампочки и релюшки) и жизнь прекрасна. Сам автоматически все переключит...

Танки грязи не боятся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
×
×
  • Создать...