Перейти к содержанию

Лабораторные блоки питания, сборник схем


Рекомендуемые сообщения

Токосъёмныерезисторызабыли нарисовать, а шунты остались без микроамперметров.

При таком питании имеет смысл сделать регулировку от нуля и разъединить "земли", чтобы пользоваться стабилизаторами было удобнее - не всегда нужна общая земля.

Изменено пользователем Borodach
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

как тут уже писали для 2-х полярного БП совсем не обязательно стряпать специальные схемы. проще изготовить 2 абсолютно одинаковых БПа в одном корпусе, а для двуполярного питания объединять перемычкой. ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Токосъёмныерезисторызабыли нарисовать, а шунты остались без микроамперметров.

При таком питании имеет смысл сделать регулировку от нуля и разъединить "земли", чтобы пользоваться стабилизаторами было удобнее - не всегда нужна общая земля.

Можно поподробней пожалуйста "Токосъёмныерезисторы" - ? что и куда,  "а шунты остались без микроамперметров" - т.е.???

регулировка от 0-?!, т.е. не от 1,3 до30V, а земли я и так буду делать раздельно для возможности использования как два разных однополярныхисточника.

Посмотрите внимательно - в схеме "первоисточника" резистор R7 является шунтом для измерительной головки, с его помощью контролируется выходной ток стабилизатора. Какую роль он выполняет в вашей схеме?

Для того, чтобы в схеме можно было регулировать ограничение по току, установлен операционный усилитель. Напряжение для контроля выходного тока снимается с токосъёмного резистора R5 - в вашей схеме он отсутствует.

Для снижения выходного напряжения до нуля, необходимо "подпереть" нижнюю точку переменного резистора RegU отрицательным напряжением порядка 1,3-1,5 вольта.

В этом разделе есть аналогичные схемы, поэтому уточнять не буду - поищите сами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Здравствуйте. Я хочу собрать первый и простенький БП по схеме которая ниже. Так вот, там схема с регулировкой 0-12в, а мне нужен чтоб было 0-16в, трансформатор имеется с вторичкой на 16в(переменки) . Вопрос такой: каким номинальным напряжением стабилизации должен быть стабилитрон для регулировки от 0 до 16в ? и еще, подскажите сразу несколько распрастраненный марок такого стабилитрона. Спасибо.

post-83712-1253131843_thumb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. Стабилитрон должен быть примерно на 17...18В . Проще всего включить последовательно два с меньшими напряжениями, например, Д814Д и КС147, либо КС512 и КС156 ...

2. Конденсатор С1 при 16В переменного будет работать практически при предельно допустимом напряжении - целесообразно использовать конденсатор с рабочим напряжением не менее 35В (да есть смысл увеличить и емкость этого конденсатора ...)

Успехов!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скажите, сколько транзисторов кт819 в паралель ставить чтобы можнобыло снимать ток до 10А ?

Вообще берут с четырёх-пятикратным запасом, т.е. где-то 4-5 транзисторов с номинальным током по 10А, но можно и 2-3... .

А если схему индикации перегрузки выполнить вот по такой схеме..?

b9f5bf4d1288.jpg

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день учённым по вопросам правильного питания!

Решил повторить схему http://cxem.net/pitanie/5-160.php

5-160-1.gif

но ограничение

по току не работает,хотя светодиод загорается(перегрузка по току) но ток

растёт вместе с нагрузкой, или с напряжением.В печатной плате не был подсоединён

коллектор VT1,устранил, выставил питание микросхемы 6,5 вольт.Опорное на резистор

2,5 вольта тоже есть и не проседает.Стабилизатор по напряжению работает отлично,

на увеличение нагрузки показания не плавают.При загорании светодиода, напряжение

проседает на 2-3 вольта, но ток не ограничивает.

Запитал эту схему пока 27вольтами.Пробовал и меньшее напряжение, опорные сохраняются.Хотя в первоисточнике, после фильтра, надо 38 вольт.

В наглую,подал на базу VT3 минус, что естественно закрыло выходной транзистор.

Если кому-то не трудно, просвятите по поводу 7 и 3 ноги микросхемы, где автор

зарыл енту собачку :rolleyes: ,куда залезть с умным видом и Вашей помощью?

...Может не в этой теме вопросы задаю, так вы поправьте.

С уважением, Fava.

Изменено пользователем Borodach
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подозреваю, что прийдётся мне изготовить отдельный минус, и химичить с ним.

За идею с полевиком спасибо.Детали в запасе есть :rolleyes:, будем проводить

эксперименты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброй полуночи :ph34r:

Решил собрать БП (фраза уже убивает :)) Так вот, решил собрать вот этот http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...&article=83 Вопрос в следующем: транзистор 2N3055, можно заменить на КТ827А? Разница то только в базовом токе.

83_1BP11.png

Цифровой индикатор напряжения и тока....в обще больная тема.....сколько перелопатил информации....Если есть у кого рабочий, желательно с разводкой....прошу)))) помогите....есть ацп "7107", но если без нее есть рабочий индикатор, который не требует вмешательства из вне для правильной работы....то буду очень благодарен :rolleyes:

Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Аналог 3055 - КТ819.

Данную схему уже неоднократно пережёвывали.

Рабочая, но некоторые жалуются, что при КЗ на выходе не успевает сработать защита и выходят из строя выходные транзисторы. Предлагалось дооснастить дополнительной схемой защиты выходной транзистор (токосъёмным резистором и дополнительным транзистором) , либо умощить выход дополнительными мощными транзисторами, включёнными параллельно через развязывающие резисторы... .

Ищите обсуждение на форуме.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток. В разделе для начинающих мне дали схему реглируемого БП, по характеристикам она меня устраивает, ток я буду снимать до 10и ампер. Только есть одно "НО", Кто замечательно разбирается в схемах и кому не сложно, прошу помощи. Надо изменить схему чтоб можно было за место кт825 поставить кт898а, ток базы я расчитаю, но как быть с тем что транзисторы разной структуры? (если кому интересно почему хочу поставить именно кт898а -потому что у меня имеются на руках 12 штук этих транзисторов, поставлю по 6 в паралель и тогда они точно никогда не сгорят.)

post-83712-1253744016_thumb.png

Изменено пользователем zema67
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

прошу прощения, что поздновато подошел FAVA писал :(

Решил повторить схему http://cxem.net/pitanie/5-160.php

я эту схему делал и вот как решил с минимальными затратами:

вот я исправил существенное упущение.

post-93490-1253855969_thumb.jpg

post-93490-1253859060_thumb.jpg

Изменено пользователем BOCEM
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот такая идея возникла. Регулируем напряжение не во вторичной, а впервичной обмотке транса. По моему это гораздо проще. Давайте обсудим эту идею. Плюсы я вижу, а минусы вы скажите. Может кто чего добавит к этой схеме.post-91580-1253862564_thumb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что её обсуждать?

Такие схемы уже давно бродят по нету (конктретно схема зарядного для АКБ). Есть свои недостатки - повышен уровень помех, требуется хорошая изоляция ручки переменного резистора, не стабильная работа фазового регулятора на индуктивную нагрузку, а так же не удовлетворительные условия для работы трансформатора и повышенная просадка напряжения на выходе под нагрузкой, т.е. нужна стабилизация для нормальной работы... .

http://pro-radio.ru/user/uploads/139518.gif

u1.jpg

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http...26newwindow%3D1

1251197607_ris1.gif

post-6444-1253864164_thumb.png

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В ЖИВУЮ то схему такую с диодом проверяли?

я уже где-то писал :unsure: работает падение на германиевым диоде мало и нуля с операционника вполне достаточно для полного затыка. Практически я ж писал, что делал, вот он.

post-93490-1253864292_thumb.jpg

post-93490-1253864322_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
  • Похожий контент

×
×