Транзисторы конструктивно могут рассеивать 60Вт или 30Вт мощности в зависимости от корпуса при температуре 25 градусов.С повышением температуры падает рабочая точка мощности пропорционально и самое главное надежность.Параллелят транзисторы чтобы уменьшить сопротивление канала,чем меньше сопротивление - меньше падение тока и меньше температура.Он работает в нормальных режимах.В даташетах дают графики и таблицы не зря.

Второй момент который никто не учитывает это сечение выводов внешних и внутренних транзисторов.

написано 14.06.2010 00:21

Цитата знающего Jevgenij

Из форума

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9494-3

(до 50-60 ватт на один корпус- да но по ПДФ-ДАТАШЕТ они должны рассеивать 150вт, все были посажены на общий радиатор с термопастой, и обдувались вентилятором (активная нагрузка)

Изменено пользователем Навигатор!

Стандартные вопросы в не сдандартном решении.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Не по теме ---- модераторы простят --- познавательно про активную нагрузку.

Как тестировались БП АТХ - можно и лабораторные проверять.

http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?online/articles/hardware/tower/22647

Цитата Автора статьи.

Максимальная мощность, рассеиваемая на транзисторе, определяется его тепловым сопротивлением, предельно допустимой температурой кристалла и температурой радиатора, на котором он установлен. В нашей установке используются транзисторы International Rectifier IRFP264N (PDF, 168 кбайт) с допустимой температурой кристалла 175 °C и тепловым сопротивлением кристалл-радиатор 0,63 °C/Вт, а система охлаждения установки позволяет удерживать температуру радиатора под транзистором в пределах 80 °C (да, требующиеся для этого вентиляторы – весьма шумны...). Таким образом, максимальная рассеиваемая на одном транзисторе мощность равна (175-80)/0,63 = 150 Вт. Для достижения нужной мощности используется параллельное включение нескольких описанных выше нагрузок, управляющий сигнал на которые подаётся с одного и того же ЦАПа; можно также использовать параллельное включение двух транзисторов при одном ОУ, в таком случае предельная рассеиваемая мощность увеличивается в полтора раза по сравнению с одним транзистором.

Изменено пользователем Навигатор!

Стандартные вопросы в не сдандартном решении.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне кажется, узел ограничения тока не так будет работать. Да и микруха на пределе.

Ограничение тока работает. На счет пределов согласен, улучшаемся...

Меня больше интересует корректировка номиналов сопротивлений и конденсаторов(где добавить, где убавить, какие-то может вообще не нужны).

post-124552-1277550442,09_thumb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

За основу Бп на полевике можно взять эту схему.

555666777

Разница напряжений на полевике между входным напряжением от выпрямителя и затвором маленькая 3-Вольта.Нормально транзистор ведет когда разница примерно 15V.

post-117454-1277567864,37_thumb.jpg

Стандартные вопросы в не сдандартном решении.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

За основу Бп на полевике можно взять эту схему.

555666777

Разница напряжений на полевике между входным напряжением от выпрямителя и затвором маленькая 3-Вольта.Нормально транзистор ведет когда разница примерно 15V.

Полевик управляется напряжением Vgs, разница между входным здесь ни причем..

А схема хорошая и идея мне понравилась! Сейчас замутим.

Изменено пользователем 555666777
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А схема хорошая и идея мне понравилась! Сейчас замутим.

Лови очень интересная схема, самого интересуют бп на полевиках.примерно то что ты рисовал но готовое из фирменного.Файл 6 метров и закодированный невозможно уменьшить получается плохое качество.

http://flyfolder.ru/18319313

У кого интересные схемы на полевиках ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ПОСМОТРИМ. :yes: :yes: :yes:

Изменено пользователем Навигатор!

Стандартные вопросы в не сдандартном решении.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Счас ещё поправки введёшь. Если напряжение и ток выставить на максимум, повесить козу на выход то какое напряжение будет на биполярном транзисторе? и как будет себя чувствовать полевик?

Вот коза. Нормально всё...

Ой. Пардон. Забыл уточнить - IRF3205 стоит условно (в программе моего нет). Использую 2шт. х RFP70N06 (Pmax=300W)для кратковременного КЗ пойдет. При 10А трансформатор просядет, мощность рассеиваемая на полевике будет не больше 300 ватт.

post-124552-1277631853,58_thumb.png

Изменено пользователем 555666777
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А теперь логически думаем: если один опер тянет вверх, другой вниз, то что будет? резисторы одинаковые.

Дело как раз в том, что тянут то они оба вверх. Т.е. при стабилизации напряжения на выходе токового ОУ 0в и влияния на работу стабилизатора он не оказывает. А при стабилизации тока противоположная ситуация. Напряжение необходимое для открывания Q2 меньше вольта,т.е. из-за делителя образуемого R14 - R15, для полного открывания на выходе одного из ОУ напряжение должно быть на пару вольт больше чем на выходе второго.

Дешево и сердито.

post-124552-1277634588,5_thumb.jpg

post-124552-1277634668,26_thumb.jpg

post-124552-1277634719,77_thumb.jpg

post-124552-1277634763,8_thumb.jpg

post-124552-1277634792,16_thumb.jpg

Изменено пользователем 555666777
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кто нибудь сталкивался с подобным на большее (до 36в)входное напряжение? СХЕМУ В СТУДИЮ!

Именно микруха с мосфетом...

post-124552-1277902029,72_thumb.png

post-124552-1277905487,79_thumb.png

Изменено пользователем 555666777
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Неужели так ноль на выходе нельзя сделать...??? :blink:

И может можно как-нибудь сделать линейной регулировку напряжения..? :D

post-124552-1277919898,47_thumb.png

Изменено пользователем 555666777
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Собираюсь зделать схему БП какую выбрать схему http://cxem.net/pitanie/5-107.php или http://nowradio.nm.ru/prostoy%20blok%20pitaniy%200-24v%202A%20s%20zajitiy.htm

Изменено пользователем alexandr1230
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Собираюсь зделать схему БП какую выбрать схему http://cxem.net/pitanie/5-107.php или http://nowradio.nm.ru/prostoy%20blok%20pitaniy%200-24v%202A%20s%20zajitiy.htm

http://cxem.net/pitanie/5-107.php посерьёзнее будет..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пришёл к выводу, что это самый оптимальный вариант линейного регулятора напряжения.

Как говориться: НУ И Х@Р С НИМ С НУЛЁМ.. 2,5 тоже не плохо.

Буду теперь со стабилизацией тока его дружить.............. :(

post-124552-1278006808,6_thumb.png

Изменено пользователем 555666777
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день, всем.. увлекся радиоэлектронникой и первое что пришло в голову из того что желательно иметь всегда по рукой лаб. блок питания. Давеча помню у отца был один очень классный.. большой правда... с двумя удобными щупами и регулировкой подаваемого тока. Тогда игрался еще с ним.. а сейчас он канул в лету... И вот собственно вопрос...схем вы здесь набросали много... только в них не каждый новичек разберется...чем и какая лучше...а паять что-то работающее с 220 мне еси чесно ссыкотно без опыта.

Пожалуйста, не кидайте в меня камнями и киньте ссылку на этом же форуме (стопудова она тут есть судя по кол-ву) примерно такого же БП как у "Стабилизированного адаптера ROBITON - на вход 220-230В, на выходы щупов - (1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 V - переключателем) 200-300 мАмпер. Желательно с защитой от короткого замыкания и т.п. Думаю есть такая схемка....просто не могу просечь какая именно из них она и есть =\

Заранее спасибо..

Схема блока питания с плавной регулировкой напряжения 0-12 В, 400 мА http://cxem.net/pitanie/5-141.php

Изменено пользователем alexandr1230
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

555666777, переставь конденсатор в удвоителе.

FOLKSDOICH, обоснуйте пожалуйста, по моему всё законно

2_201.png

Вот и стабилизация тока поспела...

Дело за защитой от КЗ! Есть предложения?

post-124552-1278152235,78_thumb.png

Изменено пользователем 555666777
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...