Здравствуйте все! Озадачили меня наработе оживить инопланетный приемо-контрольный прибор ППК-2. Нарыв на него только руководство и небольшую блок схему, многое для меня осталось загадкой. Поэтому по ходу к оживлению с вашего позволения я буду задавать в этой теме вопросы по этому монстру.

Первый каверзный вопрос: Возможно ли работа прибора с установленнымлишь одним блоком БПР-М и подключением лишь двух шлейфов? Может из-за отсутствия оставшихся 9 блоков гореть индикатор не дежурного режима.

Далее на блоках БПР-М есть по три кнопки на шлейф, я понял значение только кнопки включение линии пуска АСПТ. Но а остальные кнопки для меня остаётся загаткой.

Мало того в паспорте мельком сказано что у него есть режим самотестирования, который выявляет неисправный блок, но а как его включитьне сказано или я не понял.

Просьба всем кто сталкивался помочь. Заранее Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 56
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Приветствую. Недежурный режим гореть , естественно, будет. Даже при отсутствии одной платы. Там контроль до тупого простой. Через все платы замыкается контрольный провод. Нет платы - нет контроля. Работать будет нормально. Насколько помню при всех установленных платах есть ограничение на количество "заткнутых" шлейфов, т.е. тех, которые отключаются кнопкой на блоке.

Режим тестирования- на блоке БКУ жмёте верхнюю кнопку, и потом по очереди тестируете все блоки БПР-М одновременно на срабатывание от дымовых ( увеличение тока в шлейфе), тепловых ( уменьшение тока), на обрыв и КЗ. При исправном приборе индикация о событии будет на всех блоках одновременно. Инструкции в сети есть, но на более свежий прибор. У вас какой модификации ? У меня есть в наличии старенькие, как с круглыми, так и с прямоугольными кнопками. Паспорта на них то же есть, т.ч. могу что-то подсказать.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Просто у меня две платы с конкретно обуглеными резисторами, вот и былот желание попробывать подключить одну плату и проверить прибор. Подключив плату и попробывав замкнуть или разорвать ШС прибор обсалютно не реагирует.

На приборе шильдик ППК-2 без каких либо буквенных модификаций, 2004 года выпуска.

Да и ещё а как обдурить прибор, точнее какие контакты у него замыкаются для контроля наличия платы БПР-М?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Я завтра с работы притащу паспорт с альбомом схем. Тогда разговор будет предметнее. Резисторы обугленные на БПР-М ? Было ы замечательно увидеть фотку самой платы. Ибо есть несколько модификаций платы.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Понял. Сравню со своими "пациентами". У вас прибор посвежее, по крайней мере БП с электронным счётчиком, надеюсь в БПР-М производитель, кроме замены 176 серии на импорт, не сильно изменил схему.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

P.S. Плата по топологии почти полностью повторяет БПРМ 89 года выпуска. Схема, расположение элементов, а также мануал по функционированию у меня имеется.

Глянул схему. Возможно по линии АСПТ прошло постороннее напряжение. Резистор R26 стоит в цепи базы транзистора VT11, вероятно у транзистора прошило коллекторный переход. Транзистор находится под верхней группой кнопок, КТ815, вроде. Подписан.

У вас БП, БКУ1 и БКУ2 живые ? Косвенно о живости можно судить по наличию звука ( "неисправность" и "пожар") и по миганию на БП светодиода "~". Если так, то задающий генератор живой и, вероятно, живой коммутатор в БКУ1, который питает платы шлейфов и очень не любит перегрузок.

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

БП это первое что я проверил, он жив, а БКУ попробую проверить путём замены на заведомо нормальные, завтра мне обещали дать для проверки. А вы не могли бы скинуть схемку? Заранее спасибо.

P.S. А по поводу VT 11 абсолютно правы.

Изменено пользователем sergo_55
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@sergo_55, схему сброшу без проблем. Завтра заберу с работы и, или отсканю, или перещёлкну в большом разрешении.

Чуть не забыл. Очень удобно ремонтировать блоки, втыкая их в ППК через "удлинитель".( "мама" \ "папа" с жгутом провода между ними). Тогда блок удобно располагается на столе и лечиться.

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сделал скан схемы БПР-М в хорошем качестве. Размер - 12 формат ( два альбомных листа) Подрежете \ склеите - будет вам схема. Так же,если надо, могу отсканить описание логики работы блока.БПРМ.rar

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не сложно, абсолютно. Отсканил описалово БПР-М и обоих БКУ. Вполне вероятно, что различия между платами несущественные.ППК-2.rar

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

По личному опыту, после грозы блоки очень трудно поднимать. Потому что выбивает всё, включая микросхемы. Более - менее локализовать виновного можно отключая узлы, определяющие состояние шлейфа. Какие за что отвечают можно найти в описании, что я выложил выше. Скидываете одну ногу резистора, идущую от узла к ножке микросхемы, подающей сигнал неисправность. Если "Неисправность " исчезла, то проблема в этом узле. Проверяете транзисторы.

Когда у меня лет много назад произошёл грандиозный " бумс" ( молния шарахнула рядом с кабелем), из груды плат мне удалось запустить менее трети.

Да. Ещё проверяйте диоды на плате. Особенно Д1 - Д4 посторонним на шлейфе их вышибает только так.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Здравствуйте! есть еще одна проблема. станция ППК-2. не было питания после выходных. напряжение в розетке есть, включаю станцию она не работает. Поменял БП-М. станция запустилась все работает.

Пришел в кабинет разобраться с блоком БП-М. предохранители целые. В чем может быть причина, его неисправности?

Перестал он работать, как мне сказали после того как электрики отключили питание в здании, а потом включили. и блок на станции после этого перестал работать.

Заранее спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скорее всего усох электролит, запускающий стабилизатор. Он там единственный мелкий. Остальные, большой ёмкости. Вечером могу номер по схеме сказать. Но, думаю, не ошибётесь. Он то ли 2, то ли 10 мкФ.

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте! да отправьте пожалуйста номер, а я так еще посмотрю сегодня. Отправьте пожалуйста свой email, для связи с вами. Заранее спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ПРивет, у меня куча блоков БПР-М на починку( Не могли бы вы мне подсказать какие транзисторы за что отвечают и какое их нормальное положение(открыт/закрыт) в рабочем состояние! Заранее огромное спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скачайте документацию, что я выше выложил. Впринципе доступно описан принцип работы и за что отвечают транзисторы.

Самый часто встречающийся дефект - не срабатывает пожар по дымовым датчикам, нет звука при срабатывании на пожар всех типов датчиков и нет звука при выдаче сигнала "неисправность" . Во всех случаях виноваты интегрирующие конденсаторы, которые стоят на входах соответствующих триггеров . ( привет от армянских деталеделателей).

Прочие неисправности связаны с выходом из строя полупроводников ( диодов\ транзисторов) . Тут уже посложнее. Как выше писАл, если выход из строя блока связан с воздействием удара молнии, то ремонтопригодность блока стремится к нулю.

И ещё. Осциллограф очень здорово выручает при поиске неисправностей.

P.S. Ту metis 777. наконец то добрался до схемы. конденсатор, который вас должен заинтересовать по схеме обзывается С10, электролит. Номинал - 2 мкФ.

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 6 месяцев спустя...

Здравствуйте Fant! Я электрик и в работе с радиоэлектроникой имею весьма небольшой опыт, но по стечению обстоятельств отвечаю за прибор ППК-2, с недавних пор возникла следующая ситуация: прибор переходит в "недежурный режим" и если дежурный электрик успевает нажать "Сброс", то спустя 5 минут после отключения питания прибор включается, если не успевает то приходится выкручивать предохранители на БП-М, чтобы снять звуковой сигнал. Кроме того сам БП-М периодически "умирает", т.е. просто тихо, незаметно гаснут все светодиоды. Включается также, только спустя 5-10 минут выжидания. На самой печатной плате есть два подкопчённых резистора: R58 и R10. В своё время замене подверглись 6 шт. конденсаторов емк. 1000 мкФ, что продлило работу прибора на 4 месяца без сбоев. Если из этого сумбура вам уже известен диагноз - прошу помочь.

Кроме того одна из плат БПР-М в приборе вставлена не до конца и выдаёт слабое свечение индикатора "Пожар1", если вставить до конца прибор не работает - полноценно горит "Пожар1" - не сбрасывется. Дальше всё по инструкции: -

Режим тестирования- на блоке БКУ жмёте верхнюю кнопку, и потом по очереди тестируете все блоки БПР-М одновременно на срабатывание от дымовых ( увеличение тока в шлейфе), тепловых ( уменьшение тока), на обрыв и КЗ. При исправном приборе индикация о событии будет на всех блоках одновременно.

Изменено пользователем antonovan-ton
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Первым делом проверяйте БП. Для этого, впрочем как и для последующих ремонтов нужно юзать кабель удлинитель. Дабы подозрительный блок можно было разместить на столе и под питанием искать неисправность.

Помониторьте напряжение на выходе стабилизатора. Что с ним происходит, когда ППК "умирает". Если на выходе стабилизатора напряжение пропадает или сильно садится, то проверяйте плату на предмет кольцевых трещин вокруг выводов силового транзистора, холодных паек.

Кстати. Когда ППК вырубается, сетевой светодиод горит ровно, моргает или потушен ?

Если напряжение пропадает совсем, и на входе стабилизатора тоже, то, чем чёрт не шутит, проверьте на работоспособность сетевой выключатель. Бывает контакты подгорают и он начинает чудить.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Когда ППК вырубается, сетевой светодиод медленно затухает. БП до меня был неоднократно в ремонте, некоторые резисторы не поддаются определению номинала (выгорело лаковое покрытие с кольцевой маркировкой), если у вас есть возможность выслать скан схемы БП с номиналами полупроводниковых элементов, я был бы вам вам безмерно благодарен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Без проблем. Завтра выложу.

P.S. У вас БП с круглыми кнопками или с квадратными ( прямоугольными)?

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь 
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
×
×
  • Создать...