Так и есть. В инверторе, с которым он работает, есть диагностика и соответствующие коды ошибок. Проблема состоит в том чтобы понять, проблема с энкодером, разъемом или кабелем. Ну относительно свет пролит на вопрос, всем большое спасибо.
Прошу прощения, в спешке попутал полярность питания. Заработало. Осциллограф показал два сигнала под 90 градусов. Вопрос остался как подавить "мусор" на логическом анализаторе. Ведь оптический диск может быть поврежден а осциллографом этого не поймать. Установить подтягивающие резисторы к "0" на вход? У меня по умолчанию состояние входов "HI" то есть высокий логический уровень. Надо ставить какой то инвертор логических уровней?
Всем доброго здравия. Прошу помощи форумчан с решением проблемки. Есть острая необходимость в освоении диагностики и в последствии отбраковки инерементных энкодеров типа "SIEMENS tm1xp8001-1" а также им подобных типа "ATEK arx_s_50_ru" (1024 импульса на оборот). Есть логический анализатор на 8 каналов и USB осциллограф 6022be. Суть вопроса в улавливании сбоев или не стабильной работы энкодера из за возможного повреждения или засорения оптического диска или, в случае с АТЕК, налипания металлической стружки на магнит. Садился на выход "Ua" осциллографом, ничего нет при вращении вала энкодера. Скорее всего прийдется тулить схему приемника импульсов с энкодера на ОУ, как показано в мануале? Или можно мерять на прямую то что выходит с энкодера?
SIEMENS tm1xp8001-1.pdf