Нужна консультация специалистов. Проблема с подключением асинхронного двигателя 380в. 3квт. к однофазной сети, через звезду. Как подключить, чтоб электродвигатель работал с реверсом, какое выбрать реле времени (таймер), пусковой и рабочий конденсатор. Прошу объяснить схему подключения как это делается наглядно как на картинках.
Характеристики электродвигателя
· АИР100S4 электродвигатель 3 кВт 1410 об/мин (трехфазный 220/380)
· Мощность 3 кВт
· Частота вращения 1500 об/мин
· Напряжение 380 либо 220/380 В
· Ток статора 11.7/6.8 А
· КПД 82 %
· Коэф. мощности 0.82
· Mmax/Mн 2.3
· Мп/Мн 2.3
· Iп/Iн 7
· Класс защиты, IP 55
· Климатическое исполнение У3
Характеристики пускателя
Пускатель ПМЛ-2621-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ
Артикул 229746
Пускатель с катушкой управления переменным током напряжением 220 В на номинальный ток 25 А.
Основные характеристики
Классификация
· Категория ETIM: Комбинированный пускатель электродвигателя (EC001037) Категория Международного классификатора электротехнических товаров. ETIM - используется для обмена данными о товарах между поставщиками и покупателями. КЭАЗ применяет ETIM для классификации своих товаров и их технических характеристик
Электротехнические характеристики
· Количество полюсов: 3
· Номинальный ток In (А): 25 Ток, при котором устройство работает в нормальных условиях.
· Диапазон регулировки теплового расцепителя (А): 18-25 Этот параметр позволяет провести более точную настройку автоматического выключателя.
· Напряжение катушки управления (В): 220 Напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях.
· Род тока катушки управления: AC Переменный, постоянный.
· Количество вспомогательных размыкающих контактов: 2
· Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1
· Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=380-400AC: 23 Номинальный ток для категории использования AC3 при напряжении 380-400В, переменный ток.
· Количество главных замыкающих контактов: 3 Конструкция устройства, которая в пассивном состоянии имеет разомкнутые контакты, а в активном — замкнутые.
· Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=660-690AC: 15 Номинальный рабочий ток для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток.
· Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=220AC: 5,50 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 220В, переменный ток.
· Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=380AC: 11 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 380В, переменный ток.
· Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=660AC: 15 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток.
· Функциональное назначение / применение: Реверсивный пускатель
0
Проблема с подключением асинхронного двигателя 380в
в Электрика
Опубликовано
Я живу в деревне, обращался к электрикам, но они не разбираются в таких схемах.