  1. моя схема, которую я выкладывал, она не подходит что ли?

    Она не подойдёт для усилителей с двухполярным питанием, средняя точка так делается только для слаботочной нагрузки. Для качественных усилителей нужно две одинаковые обмотки или обмотка со средней точкой.

  2. Нужно в начале цепи поставить разрядник, а потом сапрессор,

    Разрядник примерно такой для установки на плату http://pribor-systems.ru/catalogue/gtds/gtds_gtds/sl1021b/ (но для него нужна хорошая земля)

    Спасибо. Есть над чем подумать. Землю как раз планирую хорошую сделать(систему ТТ с обязательным УЗО).

  3. Это похожие на эти разрядники?

    http://www.ru.all-biz.info/buy/goods/?group=1054961

    Имхо низковольтные входные цепи не спасут.

    Если не найду готовое решение, придётся что-нибудь придумывать из варистора+супрессор, похожее на простейший сетевой фильтр. Хотя-бы для самоуспокоения. Не всегда есть возможность разорвать линию вручную при подходе грозы.

  4. Установил в частный дом сигнализацию (модель - Гранит-2, хотя это значения не имеет). Один шлейф на дом (двери, окна, датчики движения), второй - улица (сараи и гараж). Прошлым летом от близкого (непрямого) удара молнии наведённым импульсом с длинного уличного шлейфа (около 80 метров) выгорел один из резисторов на входе. Хорошо, что дальше не пошло.

    Как можно защитить плату блока управления сигнализацией от мощного электромагнитного импульса, антенна слишком длинная получается. Варистор с дросселем поставить? А оптимальные номиналы как подобрать?

×
×