  1. эт верно, но гальваника дешевле о чем и речь, даже фиг с ним у меня есть 5 блоков гальваники, мне б два позиционера для счастья больше пока и не надо, уже все проведено, только осталось расключить, опто я манал вести по цеху, тем более еще и доказать надо ну его нафиг, НУЖЕН ТОЛЬКО ПОЗИЦИОНЕР!!!

  2. Её надо нарисовать) проблемка схемы нет только плата, но нормальная, вроде нашел тут асса в атмеге, напишет :dance2: , тем более рабочая температура атмеги -55 до +125, займусь с понедельника платой на двух ОУ... там 5 точек регулировки на этой, 0 и 100 по входу и по выходу и один по мертвой зоне...

    еще 4 светодиода по ходу верх и низ и концевики) а также резистор диапазона)

  3. Так что никак? Блоки денег бешеных стоит. На операционном усилителе есть надежно работает. Но там помучиться надо. А почему перегружаться ведь задача не так уж сложна. Я так думаю)

  4. Вообщем проблема такая. У меня в обслуживании БКЗ 75/39 10 штук) там стоят исполнительные механизмы от МЭО 100/25 до AUMA. Там еще куча промежуточных, пневматомеханических. Меня на данный момент интересует МЭО и AUMA регулировка в PLMASTER Система DELTA V проблема в том что она даёт лишь аналоговый сигнал в виде тока 4...20 мА. Так вот по мере использования позиционеров они выходят из строя и нужна замена, денег на это не выделяется, а за мной закреплено оборудования и требуют работу в автомате. Для чего РГ надо? Для того чтобы не выбивало автомат, так как пропадает связь с позиционерами и выбивает в ручное, а по месту РГ исправляет эту причину, нам это понятно почему). Расстояние между ЦПУ (центральный пульт управления) до 150 метров. За это расстояние наводок до 60 Вольт) сам в шоке. Правда на МГС (машинно генераторная станция) еще больше) Температурный режим от температуры улицы до температуры на котле летом достигает 70 градусов. Срок службы позиционера от 10 лет.

  5. Есть такой блок один в один, только там все на смд деталях, залито лаком и на деталях стерты названия. Состоит он из интерфейсной платы ввода вывода (4...20 мА), датчика положения (обратной связи с интерфейсной платой сразу с 5 кОм-ного резистора на интерфейсную плату идет 4...20 мА ) и платы логики которая управляет пускателями ввода вывода. Нифига там не увидеть. Так вот надо выбросить всю внутренность и поставить вот такой позиционер.

    В комплекте есть блок ввода вывода 4...20 мА состоит он из развязки гальванической - вход (обратная связь), выход с развязки на АЦП, с АЦП на обработку ПЗУ и ОЗУ и обратно на ЦАП и на выход РГ (задание). двигатель с 6 выводами (3 обмотки) 0.25 KW родной от МЭО, высокоточный транзистор 1 Ком. название на работе не помню... прикрепленный на вал хода МЭО

  6. Так позиционер будет стоять в 50 метров от управления и на место приходит 4...20 мА. Вопрос программно, как настроить если по месту надо, тоесть возле гаража а не в сторожке?)))

    Поэтому там выведены отдельно в позицинер подстройки.

    Да мертвая и гистерезис одно и то же в курсе) Еще б гальванику впихнуть ваще ШИК был бы. Есть что-нить по данной теме?

    Тоесть до гаража приходит 3 фазы, нуль, и по управлению 2 + и -

    Всего 6 проводов.

    Позиционер надо ставить по месту, так как его надо настраивать, в случае выхода из строя.

  7. Та знаю) как оно все называется, хорошо, там должно быть:

    1. Подстройка нуля задания 4...20 мА.

    2. Подстройка 100 процентов задания 4...20 мА.

    3. Мёртвая зона до 1.5 процента ну до 2.5 процента не более.

    4. Зона чувствительности до 2.5 процента ну можно до пяти сделать не более, НЕ чувствительности не не слышал)))

    5. Подстройка нуля обратной связи по 4...20 мА.

    6. Подстройка 100 процентов обратной связи 4...20 мА.

    7.Задержка по времени включения.

    Это только 7 резисторов подстроечных... Вот такая вот петрушка...

    Зона чувствительности и мёртвая зона всё в Омах,

    Кстати про Омы))) Резистор 1 Ком. подстроечный. Вся обратная связь реализована только сопротивлением и всё. Так что только сопротивление. И еще такая фишка есть прикольная) Диапазон настройки есть на плате, тоесть например вышел из строя килоомное сопротивление, а у меня только на 2 Кома, не беда, подстройку диапазона сделал, ввёл его в диапазон позиционера с одного на ДВА) вот еще какая фишка есть. И ЗАРАБОТАЛО. Блин честно, мозгов не хватает, написать программу на атмеге :umnik2:. А ведь на ней реальнее всего это раелизовать... К тому же еще дисплей состояния надо...

    Давненько не рисовал да еще в ВОРДЕ), решил поиздеваться) Вроде получилось)

    post-167354-0-91175400-1358442560_thumb.jpg

  8. расхождение между сигналами можно задать подстроечным сопротивлением) между заданием и обратной связью, во как)

    Ну например гаражные ворота, автоматика задания в виде аналогового сигнала 4...20 милиампер, задал открыть 50 процентов тобишь 12 мА приходит на позиционер, он отрабатывает механизм по задающему ему положению и получает от исполнительного механизма обратную связь в виде сопротивления, тоесть было пример 200 Ом, а по плечу расхождения у него должно быть 400 Ом и вот он будет давать сигнал на, ну например оптореле, а то в свою очередь даст 380 на механизм и пойдет на открытие пока не получит свои 200 Ом а по заданию 12 мА. Без разницы мне главное коммутацию цепей, а 380 или 220, я уж как-то конденсатор поставлю)

  9. Откуда будет браться выход токовой петли для управления? Как будет передаваться изменение сопротивления резистора?

    выходной сигнал 4...20 мА что можно было ИП
    Это еще что такое и для чего? Рисуй функциональную схему!

    Ну скажем так) будет стоять миллиамперметр и будет показывать точно ли механизм отработал там 36 процентов а не 37 и не 38 типа сверки) сегодня вечером выложу функционалку. И сразу говорю это САУ, и там будет порядка 5 механизмов управляться поэтому обратная связь на автоматику тоже надо)

    У меня просто тетрадка на работе, там в САРе есть функционалка в ПИ и ПИД регулировании)

  10. Какую схему поподробнее?

    Механизмы МЭО выпускаются в 10 вариантах исполнения.

    1 КОм сопротивление) является обратной связью, "2 кулочка" и двигатель зачем схема, не могу понять) тут если в курсе, то в курсе о чем я)

    Типичная САР. В чем проблема? Датчик положения резистивный? Как управляться будет? Что является сигналом задания положения? Индикация??? Ввод задания? В простейшем случае система будет управляться даже с помощью двух ОУ, включенных по схеме компараторов уровня задания. Пример - управление приводом прогрева двигателя автомобиля (делал, когда штатная японистая система померла).

    Да это САР), ну наконец-то, да датчик резистивный, управляться будет аналоговой связью 4-20 мА, изменения аналогового входа и рассогласования датчика обратной связи(резистора), да индикация вперед и назад при помощи светодиодов, по вводу задания - типа селекторного переключателя на авто и ручное управление, можно и на двух операционных усилителях, но лучше на атмеге, еще б ЖК по месту показывала канал входа ОК! Обратную связь и желательно еще отдельно выходной сигнал 4...20 мА что можно было ИП. Пожалуйста помогите :unknw: Ща гляну управление приводом прогрева двигателя автомобиля

    Типичная САР. В чем проблема? Датчик положения резистивный? Как управляться будет? Что является сигналом задания положения? Индикация??? Ввод задания? В простейшем случае система будет управляться даже с помощью двух ОУ, включенных по схеме компараторов уровня задания. Пример - управление приводом прогрева двигателя автомобиля (делал, когда штатная японистая система померла).

    Я не нашел схему прогрева двигателя... помочь можешь? please.

  11. Вообщем, есть желающие помочь, я покажу как я все вижу и даже в лабораторных условиях смогу дать видео как должна работать схема и помогу чем смогу для решения этого вопроса???

    Что-то я не пойму, причем здесь 4-20 mА, если речь идет о пускателях.

    4-20 мА это задание для позиционирования

    4- закрыто

    20-открыто шаг 0.16 мА

    и вот и шкала 0-100 шаг 1 процент

    Так и выложи схему с которой ты работаешь! а так разговор ни о чем.

    Какую схему поподробнее?

    Схему работы? Сразу говорю схем элементной базы плат НЭТУ. Ни одна фирма не даёт схем для ремонта интерфейсных плат с логикой)

  12. Более чем понял, что написал) :bye: и работал и работаю с такими схемами, только уж больно сложно наверчено на них, вообщем на атмеге мне кажется всё намного упростится, вообщем есть такой парнишка, асс в сфере атмеги, в долгу не останусь)

  13. Работа не из простых, сразу говорю.

    Нужно собрать позиционер для мэо100/25 на атмеге.

    вход 4...20 ма постоянки соответственно шкала для него 0-100 %

    обратная связь 1 Ком. при всем ходе 270 градусов работает где - то 90 градусов,

    главное чтобы можно было настроить диапазон при нуле процентов указать ему начальную точку, а также подстроечным резистором и сто процентов настроить, одна фаза на выходе на катушки пускателей... что в одну сторону, что в другую...

    также есть путьевые выключатели.

    а также выход 4...20 ма постоянки на указатель положения...

    А вот еще нюансик, надо чтоб была зона чувствительности между обратной связью и сигналом управления, настройка тоже резистором по ходу.

    Еще пару моментов. Но то уже мелочи...

    Есть желающие помочь с проблемой?

×
×