  1. Посмотрел у себя включение и выключение.Осцил подключен затвор-эмиттер нижнего транзистора. Включение -пошел заряд емкостей- включается дежурка -сигнал на затворе ввиде горизонтальной линии падает вниз на уровень -10вольт-потом прямоугольник полной амплитуды-и через 2сек срабатывает реле. На коллекторе нижнего транзистора с появлением прямоугольника на затворе на появляется характерный сигнал со скосом примерной амплитуды 70в и начинает плавно расти, а когда срабатывает реле встает в полный рост. Выключение- на коллекторе сигнал начинает плавно убавляться по амплитуде и в районе 70в щелкает реле пропадает сигнал на затворе и на коллекторе. Такой расклад, насколько он правильный не знаю, но по логике вроде сходится.
  2. Просто отссоединял обмотку 24в от 12вольтовой , а 24вольтовую мотал как верхнюю. а многоярусная все равно столько же и выдавала. А что у вас сдежуркой? плохой запуск? не держит нагрузку проваливается напряжение?
  3. Скорее всего Олег имел в виду борьба с иголками при сработке термодатчика. Очень интересно что было не так с дежуркой у wigga до переделки. У себя посмотреть смогу только вечером.
  4. Как по мне идея не очень.Вы делаете по проверенным печаткам, а если здесь допустили косяк то есть возможность его повторить.Проверте лучше монтаж повнимательней. И замените сопротивление плавного пуска на лампу пока все не нормализуется.
  5. Тяжолый случай. Не факт что они сгорели при выключении. У меня левак 100% не сгорает при включении и выключении. Но у меня транзисторы скорее всего мосфеты. Как поведут ИЖИ не знаю - придут в апреле.Как вариант попробывать мощные мосфеты. Мосфеты более шустрые. А что у вас за транзисторы? Завтра посмотрю что произходит с сигналом при включении и выключении. У вас предохранитель предусмотрен между электролитами и транзисторами? Он сгорает?
  6. Пардон, шутка не удалась. А я грешным делом думал этот эффект сдувается нормальным вентилятором. Китайцы забили на него, а нам то что молодым мучиться?
  7. Регулировка идет через компаратор -те качели вкл-выкл, вкл- выкл. А если не работала бы обратная связь ток стремился бы к максимальному и ограничился бы лампой на входе , которая бы вспыхнула. Проверить работу обратной связи можно по току ( если есть амперметр). Подключили нагрузку посмотрели ток , в параллель еще такую же нагрузку ток должен остаться на том же уровне.
  8. трансформатор и на холостом ходе теплеет.Если вы нагрузили и показал на спирали 4ампера, то и при коротком должно быть столько же или почти столько же. Ключевой момент правильная фазировка сигнала с шунта. Минус 12вольт дожен быть соединен с минусом выходной клеммы.Регулятор тока выведен в минимум .Есть ли у вас подстроечник сигнала с шунта - по сопротивлению должен выведен тоже в минимум. С лампой 300 вт на баласте и кз показал 8ампер - лампа загорелась довольно ярко.
  9. benus, у меня тоже осцил замеряет амплитуду от фонаря пока не нажму кнопку AUTO. Попробуте такой вариант- на осциллографе не включайте режим 10х, а на щупе строго должен быть включен 10х. А потом просто показания умножите на 10. Может поможет.
  10. OlegOleg, ок проверю . я уже ине помню регулировал этот моментили нет . НО это когда придут оригиналы. То что у меня транзисторы больше 100ампер не держат. Как и предпологал скореевсего попались мосфеты 10-15 амперные. Картинки красивые но на 100ампер тоже сдохли.
  11. OlegOleg вы не поняли. Посмотрел появление импульсов на затворах при включении- подстроечное сопротивление с шунта когда имеет от 100ом до 300 ом и регулятор тока выведен в минимум импульсов или нет или они начинают появляться сначала иголками, потом синусом и потом прямоугольником. Возможно это обусловлено чувствительностью усилителя ошибки ТЛ494-й. Когда сопротивление выше такого не наблюдается. Предположил не этот ли мусор утащил у benus транзисторы при включении.
  12. benus, поставил другие транзисторы.И решил посмотреть запуск. Все с лампой. Коротко суть Нужно добиться что бы был четкий запуск когда регулятор тока находится в минимуме. При сопротивлении ниже 300 ом в цепи обратной связи при включении сначала идут иглы, потом синусоида а потом только прямоугольник.Сигнал на затворе измерял.
  13. benus, два сопротивления участвующих в определении размера заполнения так же участвуют в работе плавного пуска микросхемы. Вот возможная причина ускорения пуска. Какая то деталь может была плохо пропаяна или номинал не соответствовал надписи.
  14. benus, заполнение вам напишет осциллограф на сигнале на затворах. В других местах не известно на каком уровне он замеряет это заполнение. Посмотрели заполнение на затворе - вот такое оно и есть . А вообще где вы делаете замеры и при каких условиях?
  15. на схеме он С6, параллельно ему сопротивление 100к R8.А на другой С1. не знаю какая у вас схема. Скрин шот схемы скинте если не найдете его.
  16. А вот это странно. С щелчком реле у меня резко появляются сбоку.Что то у вас затянут плавный пуск микросхемы. Вы не перепутали местами электролиты 100мкф и 1000мкф?
  17. benus , если вас успокоит. После заряда электролитов у меня по лампе 60вт видно как она резко впыхивает и плавно гаснет. На лампе 200вт - легкое покраснение спирали. Это действие пускового тока. Он есть у всего , даже лампы. Писк из транса может идти от того что плохо стянули. Говорил что свой стянул хомутами .А нитки проложил рядом и проклеил. Вообще после проклейки индуктивность подросла до 1450мкГ. Когда намотал первичку стянул скотчем индуктивность была 950мкГ. Уверен что подключение обратной связи не можкт повлиять на пуск, тк вступает в работу только после подключения какой то нагрузки. И если хотите проверить не прыгает ли частота надо смотреть на затворах хотя бы одного транзистора.
  18. benus, вы зря понизили частоту. Надо было с ней дойти до прямого включения, а потом понижать. С лампами у вас точно нет ни какого насыщения. Испытал свой новый трансформатор , впаял китайские 4шт перемаркет плавно дошел до 100ампер. 3 секунды КЗ один нижний стрельнул. Завтра попробую другие тоже не оригинал. Понял про частоту. А вообще не могу понять другое. Уже бармалеевский скол не показатель нормального транса? Вообще думал что лысый для неизвестных ферритов.
  19. Сейчас у меня трансформатор перемотан 18\6, частота 47кгц , индуктивность 1350мкг ( правда стягивал проводом на каждой стороне сделал ухо которое подкручивал), зазор как у всех один чек под крайние стороны.Вы посмотрите ток намагничивания сначала с лампой. Калькулятор лысого просто сопротивление 1ом в разрыв первички и на нем смотрите амплитуду и форму тока намагничивания. У меня ток намагничивани без лампы получился 2.27а.а с лампой в 2 раза меньше. Если боитесь сделайте как говорит Serg247- увеличте частоту , если нормально будет убавте.
×
×