  1. Электроды узкими быть в принципе не могут. Электроды, скорее всего, сделаны из фольги, свернуты в трубку через тряпку, а тряпка пропитана кислотой. На чистой воде вообще ничего работать не будет. Учи теорию, например, Элемент Вольта.

  2. Vadim 161

    Если инженер-электрик, то должен знать, что медный провод сечением 2,5 кв. мм допускает длительную токовую нагрузку как минимум 25 А. И ставить для защиты автомат на 16 А нерационально, т.к. запас по току получается 9 А. Смотри "Справочная книжка энергетика" стр. 535.

×
×