IMXO, спасибо, попробую реализовать Вашу схему, если не получится с оптопарой.
0 -
Легко. Это не далеко не предельная частота для оптопары. Кто программу для ПЛК писать будет?Опторазвязку можно использовать на частоте 19.7 Гц?Программу писать буду я, но есть будущие проекты на симатике которые я не потяну, по этому возможно буду искать людей.
0 -
Не нужно частоту переводить в ток, это лишнее. Привести импульсы к стандарту ПЛК, а на ПЛК поставить модуль высокоскоростного таймера-счетчика. Далее, думаю понятно.
Вот в принципе в чем и вопрос, как привести такой выход из расходомера к стандарту ПЛК (дискретному высокочастотному 24 В или 4-20мА)?
0 -
Питание 3.3В откуда берется? Может проще (и надежнее) использовать опторазвязку?
Питание 3,3 В, подаем мы, на вход расходомера, а на выходе снимаем падение напряжения.
Опторазвязку можно использовать на частоте 19.7 Гц?
open drain или биполярного транзистора с открытым коллектором.
Не проканает, потому как на ПЛК нужно подавать 24в. Разве что подтянуть к питанию.
Питание 24 В можно взять без проблем так как ПЛК питается 24 В
Я не понял:
Output Type: Open collector transistor, sinkingOutput Current: 10 mA max.
Это к обоим датчикам относится или только к импульсному?
Это характеристики не того датчика, у меня 515, а Вы посмотрели на 2536
0 -
Добрый вечер.
Помогите подобрать схему для согласования двух устройств (схема прикреплена).
С одной стороны у меня есть расходомер Signet +GF+ 515 с импульсным выходом 3,3 В (датчик холла, если я не ошибаюсь). С другой стороны у меня есть промышленный контроллер с частотным входом 24 В. Пожалуйста, помогите подобрать какой то электронный компонент (транзистор, операционный усилитель и т.д.), что бы согласовать эти два устройства.