  1. Опторазвязку можно использовать на частоте 19.7 Гц?
    Легко. Это не далеко не предельная частота для оптопары. Кто программу для ПЛК писать будет?

    Программу писать буду я, но есть будущие проекты на симатике которые я не потяну, по этому возможно буду искать людей.

  2. Не нужно частоту переводить в ток, это лишнее. Привести импульсы к стандарту ПЛК, а на ПЛК поставить модуль высокоскоростного таймера-счетчика. Далее, думаю понятно.

    Вот в принципе в чем и вопрос, как привести такой выход из расходомера к стандарту ПЛК (дискретному высокочастотному 24 В или 4-20мА)?

  3. Питание 3.3В откуда берется? Может проще (и надежнее) использовать опторазвязку?

    Питание 3,3 В, подаем мы, на вход расходомера, а на выходе снимаем падение напряжения.

    Опторазвязку можно использовать на частоте 19.7 Гц?

    open drain или биполярного транзистора с открытым коллектором.

    Не проканает, потому как на ПЛК нужно подавать 24в. Разве что подтянуть к питанию.

    Питание 24 В можно взять без проблем так как ПЛК питается 24 В

    Я не понял:

    Output Type: Open collector transistor, sinking

    Output Current: 10 mA max.

    Это к обоим датчикам относится или только к импульсному?

    Это характеристики не того датчика, у меня 515, а Вы посмотрели на 2536

  4. Добрый вечер.

    Помогите подобрать схему для согласования двух устройств (схема прикреплена).

    С одной стороны у меня есть расходомер Signet +GF+ 515 с импульсным выходом 3,3 В (датчик холла, если я не ошибаюсь). С другой стороны у меня есть промышленный контроллер с частотным входом 24 В. Пожалуйста, помогите подобрать какой то электронный компонент (транзистор, операционный усилитель и т.д.), что бы согласовать эти два устройства.