  1. И что удивляет, при выключенном ИБП, когда подключаю его к розетке, у него сразу заводится вентилятор. В итоге вентилятор всегда крутится, пока из розетки не выключишь Ippon, это нормально для этой модели?

    Крутится пока аккумуляторы не зарядит, потом выключается.

  2. Потыкал кнопки, все какие были :), выяснил следующее:ИБП включается и выходит в режим готовности при наличии напряжения в сети, при отключении сети отключает нагрузку и пищит, горят лампочки верхняя и вторая снизу.

    При включении ибп звучит короткий сигнал и ибп выходит на готовность.

    При отключении питания сети ибп пищит и отключает нагрузку,

    Если я правильно понял, то в моём случае получается, что "блок управления" неправильно определяет остаточное напряжение на акб при работе от акб, то есть считает что о

    Но суть вопроса остаётся: напряжение на акб есть, а ибп даже пяти секунд не держит, сразу отключается.

    Уважаемые подскажите. Всё также, как выше.

    Было- сгорел диодный мост на зарядку. Остальное визуально всё цело.

    После замены зарядка есть, аккумуляторы в норме.

    Подскажите на что обратить внимание. Я не силён в этих вещах. Выкидывать жаль.

    Специалисты в моих краях вымерли видать.

×
×