Перейти к содержанию

chewbaka

Members
  • Постов

    8
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные chewbaka

  1. 4 минуты назад, Dr. West сказал:

    Это измеренное напряжение или то, что написано на корпусе?
    При таком напряжении аккумулятор не будет заряжаться.

    БП внутренний SU40-6120333-T.

    Вот такой, и АКБ хоть и медленно, но заряжается.

    DES-3200-28A1_20140715_135130.jpg

  2. 31 минуту назад, Dr. West сказал:

    Поскольку о параметрах аккумулятора и блока питания вы ничего так и не сообщили, то и подсказать что-либо конкретное сложно.

    АКБ:https://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13634.SNR/08997.SNR-BAT-12-72A#tech

    Номинальное напряжение12 В

    Емкость (C20)7.2 Ач

    Оборудование: DES-3052

    БП: 12v/3.33a 

  3. Поправте если понял не верно.

    Данная схема(параллельно соединённые диод и резистор) поможет свитчу запустится после того как акб сядет и появится напряжение с блока питания, верно?

    Глубинный разряд АКБ можно избежать путем резервирования электропитания. Отключения ээ не сильно часты,  для полной зарядки АКБ в текущей схеме требуется около 20-ти часов(значение приблизительное).

  4. 6 минут назад, Владимир Белов сказал:

    Есть самый простой, но не самый лучший способ. Подключить плюсовую клемму АКБ  к плюсу источника питания через параллельно соединённые диод и резистор. 

    Чем плох данный вариант?

  5. Всем привет, хотелось бы услышать экспертное мнение в решении следующего вопроса.

    Есть управляемый коммутатор D-link и необходимо организовать резервирование электропитания.

    Для теста подключил после блока питания акб, при отключении оборудования от сети оборудование продолжает работать, но возникли проблемы при полном разряде АКБ.

    После того как АКБ сел и я подключил оборудование в сеть оно не запускается какое то время(видимо пока АКБ не наберет первичный заряд), а только потом коммутатор заводится.

    Возможно есть какие то варианты для  решения данной проблемы?

×
×
  • Создать...