что за тип сети питания?
1.TN-C
2.TN-C-S
3.TN-S
датчик не касается емкости?
кабель, облетка повреждена. влага.
проверил бы изоляцию кабеля на влагу и старение.(60 метров не нравится, может емкость высокой быть)
Неверно "заземлен" rack и или емкость.
Проверить заземления. сечения. исключение протекания уравнивающих токов сильноточных и измерительных цепей.
если 1 и 2 тип сети это очень принципиально. с раздельной N и PE попроще.
Сильный ток через емкость протекает, частотники рядом или завязаны гальванически.
По схеме все красиво и верно, но не видно других устройств, других электрических соединений,
сечений и выполнение РЕ. И как текут через РЕ токи не оценить. Посмотреть бы по-месту.
Я бы попробовал экран кабеля отсоединить, затем поменять точку заземления.
временно "заземлить" от другой точки. с другой стойки, цеха.
заземлить экран у емкости. сам датчик заземлен?
Отпишитесь при удачном исходе. Мне эта тема интересна, часто приходится сталкиваться с таким. причины всегда одни и те же:
неверный монтаж
неверно выполеное "заземление" вплоть до цеха, здания
неисправные приборы, элементы