Поделюсь и я своим опытом. Была проблема с реле напряжения DigiTop Vp-10An. После работы от генератора стали прыгать показания, при этом показания были завышены на 20-25 В и реле постоянно отключало нагрузку по высокому напряжению, даже при уставке в 260 В, при показаниях прибора 240-245 В. Как показали измерения, напряжение питания контроллера при запитке реле проседало с 5,0 до 4,6В. По итогу:
1) заменён "мертвый" электролит по входу 78l05, при этом номинал увеличен с 470 до 1000 мкФ;
2) заменён "мертвый" электролит в питании PIC по выходу 78l05, при этом номинал увеличен со 100 до 470 мкф;
3) электролиты зашунтированы пленкой 0,1 мкФ;
4) добавлен обратный диод параллельно катушке реле для защиты транзистора от выбросов (на всякий случай);
5) заводской стабилизатор 78l05 в корпусе ТО-92 заменён на аналогичный в корпусе ТО-220, т.к. в заводском варианте он очень сильно грелся (на задней стенке корпуса руку нельзя было удержать), теперь температура корпуса прибора около 35-40 градусов;
6) номинал высоковольтного гасящего конденсатора был увеличен с 1,0 до 1,5 мкФ, после этого напряжение на входе кренки и питании реле находится в пределах 11,8 В при включенном и 12,8 В при выключенном реле. К стати - сетевой выпрямительные мост реализован по схеме с двумя стабилитронами в диагонали;
7) после всех вышеописанных манипуляций блок заработал стабильно. Показания прибора были завышены примерно на 5 В. Это раздражало. Делитель по входу МК - 1,0 МОм/7,5 кОм, по факту оказалось 1,0 МОм и 7,4 кОм. За неимением "магазина" резисторов последовательно резистору 7,5 кОм был включен 100 Ом. После этого разница показаний прибора и мультиметра составила 1-2 В.