  1. 2 минуты назад, bigmanlav сказал:

    Это с картинки ?

    Средняя точка с картинки . Но она там пусть и условно , но для понимания зачем то показана . Мне эта тема нужна для общего развития . И когда объясняют просто , тогда приходит понимание . Прочитав раздел 6 написано что потенциал линии А и В напряжение подается в противофазе . Как это объяснить проще ? Как с помощью батарейки подать на лампочку два взаимопротвоположных потенциала , ведь они компенсируются в ноль .

  2. 4 минуты назад, bigmanlav сказал:

    Это не ток.

    Понятно -это не ток , но он может возникнуть при дисбалансе и тогда в линии будут помехи .И этот ток называется синфазным . При синфазном токе передача невозможна  ? У передатчика средняя точка заземлена , а у приемника тоже получается ?

    10 минут назад, BARS_ сказал:

    Что в этом предложении непонятно?

    Точное симметрирование понятно , это подача напряжения сигнала одномоментно . А ослабление связи это о чем ? Ослабление сопротивлений импедансов , то есть корпусов ?

  3. 13 минут назад, bigmanlav сказал:

    В книге откуда он взят есть описание процессов. https://www.williamspublishing.com/PDF/5-8459-0824-8/part.pdf

    Вот оттуда и мой рисунок . Меня интересует ток Z1 и Z2 как он попадает в землю ? Ведь  провода изолированные , что имелось ввиду когда стрелками обознаали Z1 и Z2 ? Этот параграф  6 я осиливал как умел .

     

     

  4. 1 час назад, bigmanlav сказал:

    Обязательно статьи в примечании и ссылках прочитайте, все станет понятно

    Схема на рисунке выделяет принцип . Именно принцип мне хотелось узнать . Википедия же ничего не дает .

  5. 21 минуту назад, Piotr__1 сказал:

    Если вы берете неправильные примеры, получите неправильные результаты. Плюс не считайте что все диф сигналы одинаковые, есть нюансы.

    Наверное есть нюансы , но в данном конкретном случае меня интересует как схема работает . Стрелками показаны Z1 и Z 2 'это скорее всего протекание синфазного тока . Мне просто нужно пояснение по схеме . Перемычка между ключами это и есть терминатор .

  6. Что означает паразитный ток при передачи сигнала ? На рисунке это Z1 и Z2 . Это что емкостные токи ? Как их оценивать ? Моя цель понять как передается  асимметричный двухпроводной дифференциальный сигнал . По типу RS 485 . Этот рисунок взят за модель двухпроводного дифференцированного  сигнала .

    Снимок экрана (210).png

  7. 1 час назад, a74 сказал:

    ////////////

    Мне встречались токовые датчики 4-20 ма с потенциометром для регулировки. Но соглашусь , в основном стоят датчики сопротивления платиновые или хромникелевые, медные .

  8. 2 часа назад, a74 сказал:

    ////////////

    Я ориентируюсь на скупость эксплуатации , где нет ни лаборатории , но и нет запасных датчиков , то есть на полный голяк . То есть делай как хошь, но чтобы работало . Единственное что меня сдерживает от покупки , так это количество объектов где эти датчики и приборы с которыми они работают . Был бы смысл если снабжения никакого , но при этом объектов много , тогда наверное есть смысл приобрести. А так всего 4 модуля или 11 котлов , много датчиков давления и температуры . Некоторые из них начинают врать. Есть и ПЧ и УПП циркуляции , насосные группы для подпитки , расходомеры , контроль давления и температуры.

  9. 37 минут назад, a74 сказал:

    подойдет, можно ещё ПЛК и преобразователи частоты

    каждый датчик имеет измеряемую среду

    -температура - нужна точная печь и холодильная камера

    - давление - нужен резервуар с давлением

    - расход - нужен проток жидкости

    https://cs-cs.net/tipy-vyxodov-avtomatiki-tok4-20-napryjeniye0-10

    итд итп

    Для этого и существуют лаборатории. В одну коробку всё не уместить

    Как вы и сказали в первом ответе, используется редко

  10. 15 минут назад, a74 сказал:

    а Вам что нужно? Какая задача стоит? Может есть другой выход

    кроме как оценивать исправность датчиков с унифицированными сигналами , другой задачи нет. Еще как вариант для оценки исправности входов.

  11. 18 минут назад, Piotr__1 сказал:

    А тут уже как в старой поговорке, есть защита от дурка но от дурака инициативного не спасет ничего.

    Вам как гуру спасибо громадное за поддержку , знания и опыт !

    25 минут назад, a74 сказал:

    Теперь начал понимать . Действительно , прибор больше ни на что не способен как лишь имитировать сигналы . Спасибо

  12. 2 минуты назад, a74 сказал:

    Только если у вас датчик температуры. Берете прибор, кидаете в костер, и калибруете свой датчик

    Объясните тогда что вы подразумеваете под настройкой оборудования с помощью этого прибора ? На примере

  13. 1 час назад, a74 сказал:

    Этот прибор предназначен для имитации унифицированных входных аналоговых сигналов для  КИП

    Если вы занимаетесь АСУТП или чем то подобным и то очень редко

    Хорошо , а датчики калибровать подойдет ? Встречал токовые датчики температуры с подстройкой

  14. То есть с помощью этого прибора , подключив его допустим к регулятору температуры , вместо датчика температуры , задать регулятору температуру ( датчик вышел из строя )

    Как его подключить? Датчик допустим токовый. А выходные сигналы им тоже можно измерять ?

  15. 21 час назад, paul-th сказал:

    Ток фактический реальный должен быть меньше I max входа или выхода. Как правило стоят ограничители-генераторы токов и предельный ток может вывести из строя элементы питания.

    Я когда начал в вопросе разбираться , думал не осилю его . Но если понять принцип , то все становится ясно .Если выход имеет высокое сопротивление , а вход низкое R вых >> Rвх , например 100 > 10 , то согласование сопротивлений настроено  по передачи сигнала по току , источник сигнала работает как генератор тока в режиме приближенного к короткому замыканию (идеальный случай) . Если Rвых << Rвх , например 10 < 100 , то сопротивления согласованы по напряжению , а источник работает как генератор напряжения( идеальный случай холостой ход)  . Если нужно передать мощность , то сопротивления согласованы как Rвых= R вх , 10 =10 , но при таком способе 50 % энергии будут уходить на нагрев .Эти принципы применимы для датчиков тока 0 -4 -20 ма , для датчиков напряжения 0 -10 вольт , для устройств передачи сигналов по коаксиальным кабелям , где нужно передать мощность сигнала .

    Формулы для напряжения U нагрузки = E источника , для тока I= E/R нагрузки , для мощности Pmax= E2/4Rнагрузки

    21 час назад, paul-th сказал:

    Ток фактический реальный должен быть меньше I max входа или выхода. Как правило стоят ограничители-генераторы токов и предельный ток может вывести из строя элементы питания.

    Ограничители встроены заранее при проектировании устройств ? Они встраиваются как в приемники так и в генераторы сигналов ? Если встроены , то повредить устройство нельзя , тогда ошибка согласования может не превысить сигнал , а наоборот его уменьшить , то есть сигнал не доберется до прииемника .

  16. 3 часа назад, Yurkin2015 сказал:

    Можно 100 кОм, можно 10 кОм, можно 1 кОм, любую, главное не менее 470 Ом. Обычно известно, какое входное сопротивление у того, что хотите подключить. 

    Все я разобрался какое правило :Согласование по напряжению ( не важно вход или выход) R вх (нагрузка) >= Rвых( источник) идеальный вариант когда Uнагр= Eисточ. ; По току R вх (нагрузка) <= Rвых(источник) идеальный вариант когда I мах = E/ Rнагр.

  17. 1 час назад, Yurkin2015 сказал:

    Можно 100 кОм, можно 10 кОм, можно 1 кОм, любую, главное не менее 470 Ом. Обычно известно, какое входное сопротивление у того, что хотите подключить. 

    Понятно . А входы и выходы на самом ПЧ уже заранее согласованы ? И может аналоговый выход работать если на вход ничего не подключено ?

  18. 53 минуты назад, Yurkin2015 сказал:

    АО1 это выход, аналоговый, к нему можно подключить нагрузку не менее 470 Ом, если это выход по напряжению. Видимо, как-то можно переключить тип выхода: или по напряжению или по току. 

    Значит к выходу можно подключить нагрузку в 470 ом , то есть равную ? А по  току тоже самое ?

    Только что, Trikster GM сказал:

    Значит к выходу можно подключить нагрузку в 470 ом , то есть равную ? А по  току тоже самое ?

    И откуда узнать что сопротивление нагрузки 470 и более ом ? Если это будет приемник АЦП например , то там пишут его входное сопротивление ?

  19. На скриншоте параметры входа и параметры выхода . Правильно ли я понимаю о том что параметры входа -это нагрузка , а параметры выхода -это генератор .

    При подключении ко входу активного датчика давления , по отношению ко входу , датчик тока или напряжения будет генератором . А при подключении к аналоговому выходу частотника приобора с токовым выходом 4-20 ма , он будет для выходного сигнала нагрузкой .

    И получается , что на вход ли мы подключаем прибор или на выход подключаем прибор , нужнно учитывать и согласоввывать их с параметрами входов -выходов .Иначе это еще называют согласованием сопротивлений . Так ли это ? И как нужно их согласовывать между собой ?

    Например аналоговый вход АО1 на рисунке имеет сопротивление входа по напряжению 470 ом , а по току 500 ом

    АI 1 - АI 3 по напряжению имеет 30 кОм , а по току 250 ом

    2022-04-23 (3).png

  20. 3 часа назад, mvkarp сказал:

    Я остаюсь в теме. Когда выложите фотки, мне придет сообщение. Если что пойму - отвечу.

    У нас на датчики пламени установлены приборы "Луч1-АМ". Хоть фото, хоть ионизационный датчики можно цеплять. При этом напряжение низкое.

    ок

  21. 12 часа назад, mvkarp сказал:

    Вы фото кишек коробочки своей скиньте, авось что  отыщется (это я про "повышатор" напряжения).

    Я вас понял , постараюсь, надо снять с действующей горелки и разобрать пока начальников нет.  Если сделаю позже ничего?

    Так как еще холодно котлы в работе и разобрать сейчас нет возможности. На горелке Элко тоже стоит LFL , но другой серии , там рабочее напряжение на датчике 288 вольт . а напряжение на продувке и тестировании 345 вольт. Вы скорее никуда не уйдете с сайта , фото я выложу или в личку могу.

     

×
×