Перейти к содержанию

ЛЕвгенийВ

Members
  • Постов

    8
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент ЛЕвгенийВ

  1. Для автора. А почему бы не поставить обычный релейный или тиристорный стабилизатор? В любом случае эти стабилизаторы на базе реле. Релейные стабилизаторы управляются реле с "сухими контактами", а тиристорные стабилизаторы управляются "твёрдотельными" реле (на базе тиристоров). Результат - "параллельный". Тиристорные стабилизаторы долговечнее, чем релейные.
  2. Забыл!!! ИНВЕРТОРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ Штиль IS 7000 шепчет вам : "Спокойной ночи"! При температуре окружающей среды 27 ᵒС , дует как самый тихий ноутбук !!!... СЛАДКИХ СНОВ ! ! !
  3. 08.02.2020 г получил, подключил, протестировал ИНВЕРТОРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ Штиль IS 7000! Я ошибался! Штиль IS 7000 для электроснабжения жилого дома - это "космос"! Запускает при 170 В. компрессор 2,8 кВт, 220 В, 70 л. (с заполненным ресивером), в отличии от ИБП IATON 9130 6000VA (который, в свою очередь, встаёт в ошибку в более щадящих условиях, при пустом ресивере)! Если для Штиль IS 7000 (7000 ВА) заложить запас 20% потерь мощности, то реальная номинальная выходная мощность составит 5,600к Вт. Это значит , что парочку потребителей по 2 кВт и один потребитель в 1 кВт, он должен "вытягивать" с маленьким (600 Вт), но достаточным запасом по мощности, т.к режим запуска позволяет (что он в реальности и делает)! Для электроснабжения жилого дома - лучшей альтернативы я не нашёл! Это Российский производитель!!! Штиль IS 7000 - это разработка 2015г. Успехов всем!...
  4. Итоги системного анализа. Offline UPS. Оффлайн ИБП (DC-С-AC) - это такой тип (физически устроенного) источника бесперебойного питания, который имеет инверторную схему со встроенной конденсаторной частью, а при сбое в электропитании подключает аккумуляторную батарею. Его можно рассматривать, как инверторный стабилизатор с внешней АКБ. Достоинство – оффлайн ИБП можно использовать в режиме простого стабилизатора напряжения (без аккумуляторов). Недостаток – сбой питания на выходе устройства в момент переключения на АКБ. Online UPS. Онлайн ИБП (DC-Bat-AC) - это такой тип (физически устроенного) источника бесперебойного питания, в которой AC-DC – часть - Converter питает преобразованным постоянным напряжением аккумуляторную батарею АКБ (Bat), заменяющую электролитический конденсатор большой ёмкости, которая питает DC-AC – часть – Inverter. Внешние АКБ, всего лишь, увеличивают продолжительность автономной работы без входного питания. Достоинство – нет сбоя питания на выходе устройства при переключении на АКБ. Недостаток – онлайн ИБП нельзя использовать в режиме простого стабилизатора напряжения (без аккумуляторов) по причине наличия (запрещающей) системы тестирования АКБ и отсутствия альтернативны АКБ (электролитического конденсатора большой ёмкости в схеме устройства). ВЫВОД: ИБП IATON 9130 6000VA является Онлайн ИБП и не может использоваться без АКБ. По своим характеристикам ИНВЕРТОРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ Штиль IS 7000 (с двойным преобразованием напряжения) может стабилизировать номинальное напряжение на 100% от 165 В до 310 В и на 60% от 90 В до 165 В. На выходе формирует чистую синусойду, как и IATON 9130 6000VA (заказал доставку, предстоит тестирование).
  5. Итоги системного анализа. Offline UPS. Оффлайн ИБП (DC-С-AC) - это такой тип (физически устроенного) источника бесперебойного питания, который имеет инверторную схему со встроенной конденсаторной частью, а при сбое в электропитании подключает аккумуляторную батарею. Его можно рассматривать, как инверторный стабилизатор с внешней АКБ. Достоинство – оффлайн ИБП можно использовать в режиме простого стабилизатора напряжения (без аккумуляторов). Недостаток – сбой питания на выходе устройства в момент переключения на АКБ. Online UPS. Онлайн ИБП (DC-Bat-AC) - это такой тип (физически устроенного) источника бесперебойного питания, в которой AC-DC – часть - Converter питает преобразованным постоянным напряжением аккумуляторную батарею АКБ (Bat), заменяющую электролитический конденсатор большой ёмкости, которая питает DC-AC – часть – Inverter. Внешние АКБ, всего лишь, увеличивают продолжительность автономной работы без входного питания. Достоинство – нет сбоя питания на выходе устройства при переключении на АКБ. Недостаток – онлайн ИБП нельзя использовать в режиме простого стабилизатора напряжения (без аккумуляторов) по причине наличия (запрещающей) системы тестирования АКБ и отсутствия альтернативны АКБ (электролитического конденсатора большой ёмкости в схеме устройства). ВЫВОД: ИБП IATON 9130 6000VA является Онлайн ИБП и не может использоваться без АКБ. По своим характеристикам ИНВЕРТОРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ Штиль IS 7000 (с двойным преобразованием напряжения) может стабилизировать номинальное напряжение на 100% от 165 В до 310 В и на 60% от 90 В до 165 В. На выходе формирует чистую синусойду, как и IATON 9130 6000VA (заказал доставку, предстоит тестирование).
  6. При напряжении 200 В у скважинного насоса производительность падает примерно на 50% (определено опытным путём). А попробуйте запустить болгарку от 200 В и попробовать разрезать вдоль брус толщиной 100 мм или фрезер 2,2 кВт при напряжении 200 В (а при пуске двигателя напряжение"просядет" ещё сильнее). Вы сразу всё поймёте! У Вас резко снизится не только возможность иметь на выходе желаемый результат, но и при каждом пуске будет резко снижаться ресурс вашего оборудования! А кто Вам сказал,что пониженное напряжение - это только 200 В? Если стабилизаторы имеют диапазон от 170 В до 230 В, то это говорит о том, что на вводе может быть и 170 В (что часто и случается зимой). Реле защиты по напряжению отключает энергоснабжение при достижении критических значений. Задача ставится диаметрально противоположная - не только сохранить энергоснабжение, а ещё и "вытянуть" его на номинальные показатели с правильной синусойдой. Стабилизаторы напряжения релейного типа качественно эту задачу не решают! Основа конструкции - это многообмоточный трансформатор: 1-ая обмотка фактически 175 В, 2-ая обмотка 180 В, 3-я обмотка 190 В, 4-ая обмотка 200 В, 5-ая обмотка 210 В. (на выходе каждой обмотки - 220 В). Да, напряжение примерно 220 В "шатко-валко" они Вам выдадут, но синусойду они не сформируют (а это очень важный момент), гармоники не отфильтруют, а кратковременные провалы напряжения, в момент перекидывания контакта, обеспечат (при переключении контакта реле с одной обмотки на другую). И если ввод периодически не стабилен, то Вы сможете "насладиться" "релейным концертом" с непрерывным количеством "микро-провалов" в питании. Если плавно уменьшать напряжение на вводе, то в момент переключения между обмотками трансформатора, Вы сможете наблюдать серьёзную просадку напряжения на этом вводе. Это значит, что они "гадят" в сеть, от которой сами же и питаются! Не рекомендую использовать при таком "грязном" вводе стационарные компьютеры без ИБП, студийное оборудование (синтезаторы, микшерские пульты (с микроконтроллерами) комбики, и т.д.) не рассчитанные на такую "грязь". Надёжность таких стабилизаторов очень низка, так как они имеют в своей конструкции механическую часть (перекидные контакты). У меня валяется на складе такой стабилизатор (Ресанта). Отработал два года. Даже нет желания ремонтировать - менять реле (только если не возникнет задача эффективно питать простые нагреватели от другого ввода). По моим личным ощущениям, если сравнивать стабилизаторы по качеству получаемого напряжения на "выходе", то: On-line UPS (инверторный) - это "космос", стабилизатор с двойным преобразованием напряжения (инверторный) - это "небо", стабилизатор релейного типа - даже не "земля", а "подземелье". Рад, если я чем-то помог всем "осваивающимся", тем более, что это мнение не "диванного аналитика", а конкретного пользователя перечисленного выше оборудования в условиях электроснабжения частного сектора, в котором - в любом доме по "Кулибину" и куче электроинструментов от 2 кВт. (в том числе "доисторических"). Поверьте, это не тоже самое, что использовать эл. ввод в квартире многоквартирного дома!!! Единственное, что огорчает это то, что основная тема "Запуск Ибп Без Акб" не находит "посвящённых" в этот специфический момент форумчан!
  7. Любые потребители с индуктивной нагрузкой не любят модифицированную синусойду! Перечислим: 1. многофункциональная печь (микроволны+конвекция+гриль) имеет пару электродвигателей (вентилятор охлаждения, привод вращения шампура (не пользуюсь)); 2. холодильник, аквариум, аэропоника (компрессоры и помпы); 3. индукционные варочные поверхности; 4. скважинный насос; 5. пылесосы (3шт.х2кВт); 6. циркулярка, лобзики, фрезер; 7. автомойка (Karcher); 8. компрессор с рессивером 70 л. (малярка); 9. лифт (асинхронный приводов); 10. дрели, триммеры, рыхлители и т.д.... Потребителям с активной нагрузкой и встроенным инвертером подойдёт и модифицированная синусойда: 1. варочные поверхности (с воздушными тенами, стеклокерамические); 2. паяльники, конверторы (масляные и воздушные (инфракрасные)); 3. сварочные аппараты (инверторный) и т.д. Вывод: несравнимо большее количество бытовых электро-потребителей нуждаются в чистой, а не модифицированной синусойде!!!
  8. В 2013г. купил для питания домашней эл. сети ИБП IATON 9130 6000VA (инвертор), естественно с двойным преобразованием напряжения и с функцией on-line. Сегодня перезапуск затруднён ". На дворе" 2020г. и всё это время я понимаю, что меня функция on-line (аккумуляторная батарея - АКБ) серьёзно напрягает!!! Пять лет отработал "на отлично"! Затем начал предупреждать о скорой замене аккумуляторов (20шт. х 1190 руб. = 23 800 руб.). Все бытовые приборы достаточно дорогие (как и сам ИБП -147 296 руб.) и требуют чистой синусойды со стабильным напряжением, НО!!! при "пропаже"напряжения питания они просто отключатся (без отрицательных последствий). Запуск бензо-электрогенератора осуществляется отдельно. АВР - автоматический ввод резерва можно произвести и с перерывом в энергоснабжении (даже если ИБП подключен к двум источникам эл. энергии). Если учесть, что все домашние работают на своих ноутбуках, то потеря информации для них не страшна, а для домашнего сервера не нужен ИБП с 20 аккумуляторами! ВОПРОС №1: ПОМОГАЕТ ЛИ АКБ (благодаря схеме on-line) СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ В ИБП (заполняя "провалы" по уровню входного напряжения)? ВОПРОС №2: КАК ПЕРЕДЕЛАТЬ ИБП (с инвертером) В СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ (с инвертером) БЕЗ АКБ И БЕЗ ПОТЕРИ ТТХ (тактико-технических характеристик)? ВОПРОС №3: ЗАМЕНИТ ЛИ полноценно ИНВЕРТОРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ (с двойным преобразованием напряжения Штиль IS 7000 - 34 798 р.) ИБП IATON 9130 6000VA? В мануалах и на других форумах эта тема развёрнуто не освещается и не обсуждается! А тема - "наболевшая"!!!
×
×