  1. Спасибо, попробую. Да, именно ПЛК Panasonic, о котором шла речь в этом посте с самого начала и на всем протяжени.
  2. Компрессоры включаются контакторами (4 слева). Никаких снабберов, за исключением втроенных в сам блое питания и возможно в плк, нет, тольео линейный фильтр на входе БП. Шумы на входах ПЛК повторяют шумы с блока питания (с небольшим проседанием). Вопрос в том, может ли падение длиной 100 нс и амрлитудой 10 В считаться контроллером как логический 0. Я не специалист по плисами не знаю есть ли минимальная продолжительность сигнала, и какой диапазон напряжений воспринимается как 0 и 1.
  3. Вопрос был не в том, почему шумы, а могут ли такие шумы вызвать сбой работы контроллера, и как их лучше всего фильтровать.
  4. Есть система охлаждения водяного контура на 4-х компрессорах. Контакторы компрессоров управляются 220В с выходов ПЛК (Panasonic FP-X C30RD) . ПЛК питается от 24В блока питания. Если включаются 1-3 компрессора, все нормально, если 4, то примерно через секунду все компрессоры отключаются (с выходов ПЛК). При этом ПЛК никакой тревоги не выдает. Думал. что теряется один из вводных сигналов. Стал изсерять их осциллографом и заметил, что когда включается 4-й компессор, на выходе блока питания скачок напряжения с амплитудой 10В. Может этот скачок привести к сбою в ПЛК? И если да, посоветуйте как отфильтровать. Во вложении: 1. Шум, когдв включаются 1-3 компрессора 2. Шум, при включении 4-го компрессора 3. Источник 24В
×
×
  • Создать...