  1. Здравствуте! Помогите решить следующую проблему. На объекте имеется СКУД доступа в помещения, состоящая из интерфейсных модулей Apollo AIM-4SL считывателей карт HID ProxPoint, электромагнитных замков, и кнопок выхода. Так вот,на считывателях, подключенных к одному из интерфейсных модулей Apollo AIM-4SL, постоянно горит красным цветом светодиод и при подносе карты к ним, магнитный замок на открытие не срабатывает. В то время как у считывателей другого Apollo AIM-4SL светодиод мигает постоянно красным и при подносе карты идет срабатывание на открытие. На интерфейсных модулях Apollo AIM-4SL также установлены Аппаратные драйвера APOLLO ASM-48 интерфейса RS-485. После замены драйверов APOLLO ASM-48 местами ( с интерфейсного модуля Apollo AIM-4S, где считыватели срабатывали на открытие, на интерфейсный модуль Apollo AIM-4SL, где считыватели не срабатывали) на рабочем интерфейсном модуле считыватели также перестали работать и горит постоянно красный светодиод. Центральный контроллер, к которому подключены данные интерфейсные модули отключен длительное время. Что можно сделать для приведения считывателей в рабочее состояние?
×
×