Доброго времени.
Сделал UPS 12В для "умного дома" на китайском БД с функцией зарядки SC-120W-12B. Подключил к нему аккумулятор 12В 12Ач "Контакт".
Нагрузка в текущий момент: одна ESP32 WROWER, четыре пожарных дымовых сенсора (промышленных), 2 датчика движения 12В, несколько температурных датчиков, пока одно реле.
Где-то читал, что для увеличения срока службы аккумулятора полезно периодически его разряжать. Чтобы поддерживать аккумулятор "в тонусе" сделал режим "тренировки" аккумулятора - раз в неделю блок питания принудительно отключается, система переходит в режим работы от аккумулятора. Напряжение на аккумуляторе постоянно мониторится, при разрядке до 12В снова включается БД и начинается зарядка.
Вначале все шло прекрасно. Первая тренировка показала, что аккум держит нагрузку чуть больше суток. Вторая - уже заметно больше суток (время работы от аккумулятора выросло), третья - полтора суток (еще больше выросло). Это показывают графики - на первых графиках видно, что линия разрядки относительно "линейная" (вложение 1)
А потом "что-то пошло не так". Аккумулятор после начала разрядки стал терять заряд сильно нелинейно (вложение 2). Нагрузка при этом не изменилась никак. Само собой, время работы от аккумулятора сильно снизилось.
Вопрос - в чем может быть причина???? Мои предположения:
1. Брак аккумулятора
2. Неверно выбрано напряжение разрядки
3. Что-то еще?