Тоже голову сначала ломал над абревиатурой, но в итоге перемычка JP2 NLSD по видимому и есть отключение "green mode")
NSLD - No Load ShutDown
Вентилятор я кстати на 7805 повесил, в частности на первый пин (+5В) пустующее места разъема CN2. Переделывал под батарею на железофосфате, с диапазоном 10-18В и там с вентилятором уже трудности из-за очень большого рабочего диапазона Через сопротивления и вообще регуляторы - лишний гемор. По низу ограничил на 10,8В отрубание самим ИБП (BMS вероятно раньше отрубит), но пока не проверял так глубоко от батареи), а заряд до ~17,3В в работе и ~18В в выключенном. Аларм по перезаряду поднял до 18,1В где-то.
С включением куллера особо заморачиваться с "умной" логикой не стал и просто через термостат KSD9700 NO в разрыв повесил. Один на трансформатор прикрепил, второй на радиатор ключей. Термостаты параллельно друг другу и при срабатывании любого, вентилятор заработает. На трансформатор решил повесить т.к. всеж он греется всегда и пусть периодически хотя бы продувается. Но пока температурный режим длительно не наблюдал. Может и этот термостат ни разу не сработает))) Тот что на радиаторе ключей, на 75 градусов, через минут 10 уже сработает, при нагрузке 180Вт.
В целом изменения в цепи регулятора LM317, что для 12В, заменил VR1 на 1,1кОм для получения 18В и R64 на 0,3Ом, для мовышения тока зарядки.
Для расширения диапазона "защиты" самого ИБП, что бы он не орал о перезаряде (неисправности) батареи и давал высадить поглубже (да и БМС есть), добавил резистор "подпитку" от "+5В" и чуть переделал соответственно схемку соединения R82, R56, D27. На фото переделка. Естественно под другой диапазон, номиналы R82, R56 и дополнительного резистора от +5в,придется подобрать свои.