Имеется ИБП (фирма, модель в заголовке).
После нескольких лет лежания на балконе был разобран и проверен на нормальность конденсаторов. Проверка показала что под замену.
Большинство заменено на smd тантал, остальные на электролит. Послеремонтный тестовый прогон показал, что все функции (стабильность напряжения вход/выход, переключение на батареи и назад, бустинг, коммуникация через юсб и комм порты) работают нормально. Все, кроме одного.
После теста с нагрузкой (ноут + полотенцесушитель = около 320 Вт, или ПК с периферией = около 220 Вт ) оказалось, что ни индикация на передней панели светодиодами, ни отображение в ПО (Linux Ubuntu 22 и Windows 10) не отображает тот уровень нагрузки, который должен быть в теории, а также тот, который показывает второй (рабочий, такой же) ИБП с той же нагрузкой.
Цифры для ориентации в пространстве:
1) Нормальный ИБП:
- Linux, apcups демон, COM порт.
Нагрузка: рабочий стол + браузер = около 14,5 - 15 %; нагрузк (Prime95 + MSI Kombustor) = около 43 %.
- Windows, PowerChute Business edition 9.5, USB порт.
В нагрузке: полотенцесушитель (~180 Вт) = UPS Load 35.7 %, Load Power = 33.1 % VA; полотенцесушитель + ноут (~180 + 130 Вт) = UPS Load 61,7 %, 48,1 % VA.
2) Плохой ИБП:
- Linux, apcups демон, COM порт.
Рабочий стол + браузер = около 0,00 %. В нагрузке (Prime95 + MSI Kombustor, ~200 Вт) = около 5.8 %; ноут (~130 Вт) = 0,00 %. ПК + ноут вместе = 10,4 %.
- Windows, PowerChute Business edition 9.5, USB порт.
В нагрузке: полотенцесушитель + ноут (~180 + 130 Вт) = UPS Load 10.4 %, Load Power 10,48 % VA;
ПК + ноут (~200 + 130 Вт) = UPS Load 6,5 %, Load Power = 6,5 % VA.
Второй тест ПК + ноут показал = UPS Load 9,1 %, Load Power = 31,2 % VA.
Не могу на 100 % утверждать что до замены конденсаторов нагрузка отображалась правильно, так как попросту не проводил тесты с нагрузкой.
Буду рад Вашим комментариям!