Вот именно что siemens не раскрывает внутреннюю структуру аналоговых модулей, поэтому и не понятно, так их соединять или на каждый канал по своему датчику без последовательного соединения + датчика к + источника питания, - датчика к плюсовому входу аналогового модуля..
Спрашивал у специалистов сиеменса и вот что мне ответили:
Согласно схемы из документации по модулю 6ES7331-7KF02-0AB0
Для двухпроводной схемы подключения (фактически это упрощенная 4-х проводная схема подключения, т.к.
Существует внешний источник питания, от которого запитываются все датчики) у вас не хватает объединения общих потенциалов
двух источников питания.
При использовании указанного принципа подключения датчиков не совсем понятно зачем выбран именно этот модуль аналоговых входов.
Дешевле, например, выбрать модуль 6ES7 331-7NF00-0AB0. При этом нет необходимости запитывать модуль от
Внешнего источника питания.
Если по какой-то причине необходимо использовать именно этот модуль, то наверное лучше будет использовать
стандартную схему подключения двухпроводных датчиков. Правда в этом случае придется заменить тип модуля защиты.
Для 4-х проводной схемы подключения в зависимости от типа использованного в приборе блока питания (гальванически изолированного или нет) возможно придется также делать объединение общих потенциалов двух источников питания.
И в этом случае можно использовать более дешевый модуль 6ES7 331-7NF00-0AB0.