Перейти к содержанию

Подключение Eco1002 (ип212) К Контроллеру Ccu6225


Рекомендуемые сообщения

Имеется GSM-контроллер CCU6225. Описание в PDF здесь: _http://radsel.ru/files/GSM_Alarm_CCU6225-H-A_user_guide_HA.05.06.pdf

И имеется пожарный извещатель комбинированный ECO1002 (ИП 212/101-2-A1R) фирмы System Sensor с базой E1000R (с резистором). Нужно подключить этот извещатель к GSM контроллеру. Описание и схема подключения здесь: _http://www.systemsensor.ru/?catalog&open=43b2e2c31d46a&p=43d63d5944095

На контроллере есть отдельный выход для датчиков токоограниченный, но целых 900 мА. А датчик, то нужно подключать по двух-проводной схеме. Кто знает как? А то никогда с ними дело не имел.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

насколько я понял ПКОП однопороговый поэтому твои контакты как в схеме включения базы Е1000В схема датчика

sx_E1000B.jpg

1-ввод ШС минус

2-вывод ШС минус на след датчик или оконечный резистор на 5выход

5-ввод ШС плюс

если не нужен сброс то по сжеме Вход 6 (Д3,Д4)

если нужен сброс то по схеме Вход 7 (Д5,Д6)

возврат в дежурный режим производится кратковременным отключением напряжения

Выход 1 (откр. кол. + ) подает питание датчика или что не могу понять??, написал им письмо будем ждать ответа

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Так у меня на ППКОП нет ШС. Он имеет отдельно вход аналоговый и отдельно выход +15В 900мА для питания датчиков. Если я просто к входу его подключу, то питание на датчик подаваться не будет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!

Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Входы и являются ШС а дип питается от шс при сработке меняет своё внутренее сопротивления соответственно меняется ток в шс прибор понимает это как тревога :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тренды и лучшие решения для разработки зарядных станций в России

К 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Входы и являются ШС а дип питается от шс при сработке меняет своё внутренее сопротивления соответственно меняется ток в шс прибор понимает это как тревога

а как тогда сделать сброс датчика после тревоги так какпроизводитель говорит : возврат в дежурный режим производится кратковременным отключением напряжения?????? я не могупонять что за центральный контакт у них на рисунке м между датчиками 5 и 6 если датчики питаются по 2-х проводной схеме и нужен сброс после тревоги!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy

Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Входы и являются ШС а дип питается от шс при сработке меняет своё внутренее сопротивления соответственно меняется ток в шс прибор понимает это как тревога

Посмотрите описание и схемы подключения: _http://radsel.ru/files/GSM_Alarm_CCU6225-H-A_user_guide_HA.05.06.pdf

Там в контроллере 6225 никаких ШС нет, как в охранно-пожарных приборах. Там 6 шт. входов 0-5В и 2 входа 0-15В. Подключив данный датчик (1 и 5 контакт) просто к входам он работать не будет, т.к. на нем не будет напряжения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а как тогда сделать сброс датчика после тревоги.... - после перевзятия шлейва прибор автоматически сбрасывает питания со шлейва на время достаточное для обнуления состояния тревоги

Там в контроллере 6225 никаких ШС нет... А как тогда он контролирует состояния датчика, например смк, если вход не выдоет ни какого напряжения. Посмотри тех харастиристики ДИП какое напряжения шс им надо отсюда и пляши. Для примера ШС сигнала 20 выдоёт порядка 21 вольта. Да и ещё не маловажно знать ток потребления дипа и максимальный ток шлейфа, отсюдо можно расчитать кол-во датчиков на ШС

Там в контроллере 6225 никаких ШС нет, как в охранно-пожарных приборах. Там 6 шт. входов 0-5В и 2 входа 0-15В.... - а разницы нет как производитель назвал вход прибора суть от этого не миняется. Для дипов предусмотрены вход 6 и 7 . соответственно общ "-" вход "+" на ип 212 общ на выв 3,4; а вход на 2

post-77850-1238227867_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Там в контроллере 6225 никаких ШС нет, как в охранно-пожарных приборах. Там 6 шт. входов 0-5В и 2 входа 0-15В.... - а разницы нет как производитель назвал вход прибора суть от этого не миняется. Для дипов предусмотрены вход 6 и 7 . соответственно общ "-" вход "+" на ип 212 общ на выв 3,4; а вход на 2

а как сброс после сработки сделаеш???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Замерил напряжение на входах 3-8, там 2.5В всего, а ток 0.16 mA. На входе 1 и 2 вообще ничего....

А у eco1002 рабочее напряжение 8...30В.

ИМХО никак его не удасться подключить. Прийдется покупать дополнительную базу для него E412NL, чтобы по 4-х проводной схеме подключить. И у нее кстати есть функция автоматического сброса режима ПОЖАР извещателя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • И в чём Вы нашли противоречие? Данные цифровые датчики (DS18…) внесены в Госреестр… что касается МК, так их повсеместно можно встретить в различных устройствах и датчиках…  они стандартизованы и успешно применяются в промышленности…  Вы разве не встречали преобразователи измерительные модульные на базе МК? Они способны  использовать на входе не только различные термопреобразователи, но и унифицированные входные сигналы. Вот к примеру если бы был у вашего папы на производстве  ИПМ0399/М2, то он не только мог бы заменить термостат, но и много чего… так что микроконтроллерная техника на производстве, "это наше всё"! 
    • Это песочница,ему бы дефект найти Разделительных конденсаторов кстати в РРР не много по сути У аудиофилов верно кстати,длинный путь к предохранителю за 500 импортных,иначе играть не будет 
    • Очень просто. Достать трансформатор 220/36 В, Включить его на повышение с 36 до 220, и подключить покупную зарядку.Человеку, который задает такие вопросы браться за ДС-ДС, умножители напряжения и пр. не стоит,зря потратит время и спалит мобилку.
    • Я жене на дверке стиралки наклеил надпись громадную "проверь карманы", а флешки и наушники стираются все с той же регулярностью.
    • Без знания языков - все что кому-то хотелось. Нет. Из за того что мог сделать все что ему требовалось без мк. У него на работе сломался термостат, а именно термопара, заменить нужно было в этот же день, а достать можно было только в течении недели. И когда я ему по быстрому соорудил термостат на DS18B20 он конечно был удивлен гибкостью и точностью. Но в промышленности ценится модульность и стандартизация.
    • Решил тут сваять питальник для накала. В данном случае обычный стабилизированный пуш-пул преобразователь на SG3525 без всяких резонансов. Двухканальный с дросселем групповой стабилизации. Схема   Конечно без факапа не обошлось. При разводке перепутал сток с истоком. Хорошо, что во время монтажа это заметил. А так бы долго искал, почему не работает. Транзюки конечно выглядят теперь так, как будто сикать хотят В целом, как отрабатывает ДГС, мне нравится. Во вспомогательном канале для питания драйверных ламп, без нагрузки 6.6 вольт, с одной 6н2п(300 мА) 6.35, а если докинуть ещё одну 6н6п, то будет 6.25 А вот для анода буду делать нестабилизированный резонансный. Для экранной сетки можно добавить линейный стабилизатор
×
×
  • Создать...