Проект Пожарной Сигнализации На Ппк С2000-ар2


Рекомендуемые сообщения

У мееня такая ситуация. Делаем пожарку. У меня на 1 помещение 1 адресный расширитель. В помещении есть несколько других помещений. Мне надо в каждом из них поставить по одному датчику со шлейфа. А какие датчики и схемы надо немогу понять! Я насколько понял что на выходе с АР-2 мы имеем 7-8 вольт. а датчики бодряться от 9,5. Что делать. Линии все сделаны из SQR 4х0.5 и есть питание отдельно от АР-2 в помещении 12 вольт. Объясните если можите!

Зарание благодарен.

Изменено пользователем biakss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Как я понял речь идет о Болидовских расширителях С2000-АР2.

Так вот, С2000-АР2 представляет собой адресный расширитель контроллера С2000-КДЛ на две зоны. Т.е. с помощью него вы можете подключить два неадресных датчика с выходом типа "сухой контакт" к С2000-КДЛ. На выходе у АР2 ничего нет, вы не сможете запитывать от него датчики. Датчики надо запитывать от отдельного источника. Типовые схемы включения датчиков приведены в документации на АР2. Также вы можете обратиться в Болид за консультацией по телефону или емейлу. Проект вам там конечно не составят (для этого существуют специальные организации), но грамотно проконсультироавть смогут.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Датчики, подключаемые к КДЛ, потребляют ток 5-7 мА. Но они адресные , также как и С2000-АР2.А поскольку КДЛ сам без "головы" ничто, то нужно ещё С2000(пульт) как минимум. Проще Выполнить все В неадресном варианте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А, ну это то понятно. В адресном варианте конечно без проблем. ДИП-34А можно до 127 штук навешать например. Но тут судя по всему задача именно прицепить неадресные датчики по каким-то причинам. Иначе зачем им АР2.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если нужно подключить к АР2 неадресный то подключается шлейф неадресного к одной и з двух зон АР2 через резистор 8,2 Ком ( новая версия 10Ком). Шлейф должен быть НЗ (нормально замкнутый).Если датчиков несколько, они включаются последовательно. НО! куда включается АР2(естессно по интерфейсу 485) я не понял, и местоположение сработавшего датчика будет невозможно определить (кроме как визуально).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо за консультацию, мне бы знать какие датчики вешать на АР2 пусть даже с питанием. Мрку подскажите. как всё это работает я чуть понимаю. Марка интересна ИП какой номер!

Зарание спасибо!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Господа! Вы все не правы! Питание датчиков в случае пожарки надо брать от независимого устройства, типа БРП 24. Плюс к нему необходимо поставить в интерфейсную линюю релейный расширитель СП1. и подключить шлейф питания датчиков через контакты одного из его реле, задав такую тактику сработки в которой после сигнала тревога (т.к. на АР2 распознования внимание, пожар нету), происходит сбрасование датчиков и прибор продолжает опрос АР2. За время между сигналом тревога и сбросом датчиков обычно вторым реле включают сирену или сигнал на ПЦН. Минус данного варианта в том, что сигнал "ПОЖАР" поступает после сработки одного из датчиков подключенных к АР2. Датчики в таком варианте включения используются типа ИП213-4С.

Изменено пользователем Skrunda

Skrunda

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Блин я не пойму зачем все усложнять. Нафига брать АР2, к ним вешать датчики неадресные плюс сигнально-пусковые блоки, все это к КДЛу. Может проще обойтись ДИП-34А, подключаемыми к КДЛу без всяких заморочек. Либо взять Сигнал-20П и на него навешать неадресных датчиков.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Неправильно составлено техзадание. malyva, извините, но нет данных какая вообще будет( или имеется) система пожарной сигнализации- адресная или неадресная. Если адресная то АР2 и нафиг не нужны. Если неадресная, то тем более. Для неадресной уйма простых приборов на 4 шлейфа(Сигнал-ВК-4П, Нота, Аккорд и т.п.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

Добрый день. Я работаю проектировщиком систем ОВК, но так получилось, что наша организация делает комплексный проект, куда входит проект по пожарной сигнализации, и опять же, так получилось, что делать пришлось его мне.

Так вот, хотелось бы узнать, что должно входить в проектную документацию по пожарной сигнализации? Или где в каком регламентирующем документе это можно глянуть?

Буду безмерно благодарен за помощь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...