Перейти к содержанию

a74

Members
  • Постов

    242
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент a74

  1. Стоит перемычка м/у цифровой землей и общим цифровым..... Как это связано? Вы датчики подключили как на стр 105? Что то мне подсказывает, что у Вас земляная петля могла образоваться Виктор Денисенко - Заземление в АСУ.pdf
  2. RIMUS1989i, Ради любопытства, на выключенном ПЧ прозвоните -24 и РЕ. Точно ли он соединен, может проблема в другом Хорошо, а то я уже всё Черноземье обкатал Да, и на комбикормовых
  3. Я строил семенные заводы и элеваторы. Один раз решили заземлить минус 24 в ЩУ и выгорел модуль связи ПЛК. Не поняли, поменяли - опять, поняли )))
  4. Это не мне нужно объяснять, а энергетикам-электрикам... И производителям ПЧ. На металлоконструкциях заземление лучше, чем на подстанции - это естественный заземлитель, а не ларёк. Ерунду не пишите
  5. Скорее всего -24 сидит на заземлении щита. Нужно отключить/убрать перемычку. Они всегда заземляются, нравится это кому то или нет. Странно это не учитывать
  6. Когда учился, был у нас препод по теоретической механике, своеобразный. Всё что мы от него слышали громко - это "зразьтэ" Поворачивался жопой к нам, лицом к доске и начинал что то бормотать и писать. Доходил до конца доски и всё стирал, начинал заново. Так пара и проходила. Либо ты вникаешь в то что он пишет, либо конспектируешь. Вникаешь дома. Выучил, вник, ну думаешь сейчас отвечу, а ему пох...р - новый урок с чистой доски. Так и пришлось во всю механику вникать самому. Hippocat, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Бери и учи. В жизни сиськи не будет
  7. в моменты перекуров Новая панорама 14.exe панорама сделана в PanoramaStudio Pro 3, сшиты 6 фотографий Новая панорама 2.exe
  8. Попробуйте сбросить настройки закоротив два контакта и подав питание
  9. Может быть это внесёт какую то ясность DSN-VC288 Цифровой ампервольтметр DC 0 - 100V.pdf таких чудес у меня не было. Была проблема в разнице показаний на больших и малых токах. Решилась установкой перемычки. На память не вспомню, прошло больше года. Проблема в большой длине минусовой дорожки. Здесь описание, как устранить https://elschemo.ru/dlya-nachinayushhix/kitajskij-voltampermetr-dsn-vc288-obzor-i-dorabotka/
  10. Если уж быть точным, то Токовая помпа Хоуленда. Но как Юрий_Uri заметил - это название части схемы, с таким же успехом можно было назвать "Буфер". Первый ОУ с ОООС создаёт усилитель напряжения, а LM-ка работает как стабилизатор тока по схеме токовая помпа Хоуленда. В теории получился стабилизатор мощности. Два ОУ в инвертирующем включении образуют не инвертирующий усилитель Замер на резистор 9,4 Ом и акустику JBL Loft 40 Замер DSO 203 Если 8-ю ногу запитать так ка на схеме ниже, то при включении/выключении не слышно никаких щелчков - включение плавное. Бытовало мнение, что есть особое "музыкальное напряжение" питания +/- 25-28В. Оно появилось от того, что 8 нога в основном запитывалась с шин основного питания и с изменением его менялось напряжение на выводе 8. Это подтвердилось подключением усилителя через латор и изменением напряжения от +/-12 до +/-30В На резистор 9,4 Ом.BMP На акустику.BMP
  11. Согласен, всё зависит от требований заказчика Мы на компрессоры 95 и 120кВт заводили 4 жилы и стальную полосу к корпусу. Правда у нас был газовая заправочная станция
  12. У таких двигателей брно очень маленькое, явно конструкторы не рассчитывают на подключение таких кабелей. 3м явно расстояние не 30м, но все расчёты указывают на 120мм по меди. Смотрите в сторону КГ, он гибкий, наконечники легче разворачивать Можно подключить одножильными кабелями 3шт 1х120мм+1шт 50мм
  13. Установите IObit Driver Booster, она найдет,скачает и установит что нужно. Где качать и как качать думаю объяснеть не нужно
  14. Не знаю можно ли отнести эту музыку к релаксу. Много работаю за компьютером и постоянно играют эти сборники просто фоном Indie Compilations, alexrainbirdMusic, Indie Folk Central
  15. Сечение зависит от условий прокладки. 6мм.кв при условии, что кабель в лотке с другими кабелями. Если он один, то 4мм
  16. А вы не узнавали на какое напряжение они расчитаны, а то в теории три лампочки на 220В тоже можно включить в треугольник. Говорят будут ярче светить ))
  17. МихаилЛ, видимо. по тому, что вы не хотите вчитаться и понять вопросы, а ждетае готового ответа. Типа "три шага от старой берёзы". а сами ни фотки не приложили, ни измерили ничего. На что вы расчитывали? У Вас же наверняка есть профессия, и если кто то придет к Вам и начнет задавать спецефические вопросы тупым образом. Типа, летнего воздуха в колесо
×
×