Добрый день.
Попалась ко мне плата практически новая, не разу не юзаная от Декабря 15 года. Я с начало не понял, почему данная плата не на котле, оказывается при сборке на заводе робот не "установил" перемычку на разъеме Х7 выводы 26/27, они отвечают за комнатный термостат. У робота видимо закончилась проволока, до отверстия он довел проволоку, но вот в отверстие не завел. Поставил перемычку, установил в котел и плата начала работать, подарок судьбы. Побольше таких ремонтов.Так выпала возможность, то решил описать как работает модуляция на данной плате. Добавил фото и видео работы.
Модуляция. Режим ее работы. Принцип работы описан платы на столе. На котле возможно плата будет вести себя чутка иначе.
Перемычка JP1 установлена на природный газ. Настройки платы по умолчанию. Забигаю вперед, если установит перемычку на пропан, то поведение модулятора не изменилось.
В качестве модуляционной катушки у меня была лампочка накаливания на 24В мощностью 4,8W. Разъем Х9 выводы 58 (+) и 57 (-)
Обвязываем плату.
Запускаем плату, подаем питание 220В. Происходит самотест платы, приблизительно 5 сек., появляется надпись oFF, если переключатель режимов был на 0. При этом ни на один имполнительный механиз не поступает напряжение. Плата находится в режиме ожидания.
Группа безопсности термостатов замкнута.
С помощью выбора режимов, переключаем на летный режим. На дисплее загорается текущая температура в градусах и значек солнышко. В это время не одно реле не щелкнуло, на модуляцию катушки поступает 0В.
С помощью переключателя режимов выбираю отопление. Включается реле насоса. На дисплее появляется значек батареи. Имитирую реле протока. Включается реле вентилятора. Параллельно с этим на модуляционную катушку начинает поступать напряжение 2,5В. Параллельно лампочки "модуляции" подключен мультиметр, выбран режим 200В постояного напряжения.
Имитирую прессостат. В это время включается трансформатор розжига и реле газового клапана. На модуляционную катушку, в течении 1 секунды, плавно наростает напряжение с 2,5В до 16В.
После имитации наличия пламени, на дисплее появляется значек пламя и напряжение на модуляционной катушке в течении 1 сек., плавно опускается до 1,9В. После этого автоматика включает режим модуляции, очень плавно, с шагом 0,3В, начинает расти напряжение на катушке с 1,9В до 23В.
Если в работе потеряется пламы, то автоматика полностью выключит реле газового клапана и модулятора, на обоих будет 0В.0 -
Добрый день.
На данной плате стоит стабилитрон на 12В DZ 1, на некоторых платах встречается на этом месте кренка 7812, там даже есть посадочное место под нее, вот если вылете данный стабилитрон, то он за собой утянет еще и HCF4053 a LM324 переживет 28В.
Вот такой "подарочек" от производителя.Модели котлов, в которых стоит данная автоматика
Скрытый текстThermona THERM 18 EZ/B
Thermona THERM 25 EZ/B
Thermona THERM 35 EZ/B
Thermona THERM 45 EZ/B
Thermona THERM 55 EZ/B
0 -
Добрый вечер.
Нарыл еще одну плату расширения UI05.01.
Прошивку с контроллера не считывал, так как у меня нет программатора, да и есть вероятность, что она защищена.
DZ1-DZ2 = 5V1. Измерение показали 5V4.
Печатная плата в Lay6.
Схема в PDF и DipTrace.
0 -
Добрый вечер.
Еще один вариант интерфейсной платки расширения управления котлами под названием UI02.
Как всегда схема, как в картинке так и PDF с DipTrace.
Печатная плата Lay6.0 -
Добрый день.
Нарыл у себя плату расширения TKRKOM.
Нужно руки было размять, вот решил создать схемку на нее.
Схема в *jpg 800 dpi, PDF, DipTrace. Плата в Lay6.0 -
Ясно, жаль конечно.
Я пробывал найти их в сети, но пока без результатно, но тут где-то они нашлись. Я думал это родные модельки Altium.0 -
Добрый вечер.
У Вас случайно нет 3D моделей для DipTrace SMD резисторов и конденсаторов от 0603 до 1206 с надписями на них, какой это корпус. Как на картинке.
Если есть еще и SOT-23 и SOT-223 тоже не откажусь от них.
Буду Вам очень признателен за помощь. На Континентале я таких не смог найти.
На картинке похоже на Altium, если бы можно было как-то из него эти модельки скопировать.0 -
-
Добрый вечер.
Снял параметры трансформатора. Пришлось разбить сердечник, чтобы смотать проволоку, клея производитель не пожалел. Кипятил я его минут 15, но он не поддался, задействовал молоток и все пошло.
Рисовал в Sprint-Layout 6.0 -
Доброе утро.
Получил некоторые данные по стабилитронам для схеме: Стабилитрон D28 в оригинале стоит 4.7V ,но если поставить 4.3V определение пламени более стабильное. По питанию стабилитрон D32 на 5.6V.
D26 5V1На схеме есть конденсатор С31 (100р) с вопросительным знаком, при замере его емкости прибором, прибор показал Резистор, "превратился" конденсатор в резистор. Поэтому емкость мне не известна.
OPT 2 - синхроимпульсы сети.
Как только появиться еще новая информация обязательно дополню ее.
0 -
Доброе утро.
Сделал последний вариант печатной платы на оптопаре CNY17.
Печатная плата в Lay6, Pdf, Gerber, DipTrace.PCB - Контроль наличия пламени (Ионизация) на CNY17.pdf
Контроль наличия пламени (Ионизация) на CNY-17 DipTrace.rar
Контроль наличия пламени (Ионизация) на CNY-17 печатная плата.lay6
0 -
Добрый вечер.
Как и обещал сделал данную схему в Dip-корпусе компонентов.
Количество компонентов не много "сократил", просто резисторы просуммировал и увеличил их мощность.
Печатные платы в Diptrace, Gerber, Lay6, Pdf.
Плата вышла довольно компактной, но пришлось пожертвовать двумя крепежными отверстиями, для меня это не критично.PCB - Контроль наличия пламени (Ионизация) на El817.pdf
0 -
Закончил я рисовать последнюю версию печатной платы Контроль наличия пламени на CNY17.
Теперь есть вариант на каждый случай.Контроль наличия пламени на CNY17 DipTrace.rar
Контроль наличия пламени на CNY17 Gerber.rar
0 -
Решил создать так-же печатную плату и на оптопаре PC817. Может когда-то мне и понадобиться.
Так-же решил не много изменить номиналы и объвязку Земли, скопировал с Bertelli (Блока розжига Immergas Victrix 20_27).
Уменьшил не много плату, но появилась одна перемычка.Контроль наличия пламени на PC817 Gerber.rar
Контроль наличия пламени на PC817 плата.lay6
0 -
Решил так-же сделать печатную плату и на оригинальную схему.
Для аунтентичности.Контроль наличия пламени на реле Оригинал DipTrace.rar
Контроль наличия пламени на реле Оригинал.lay6
0 -
Добрый день.
Сделал еще один вариант печатной платы на другом виде реле.
Теперь коммутация выходов выросла в двое.
На пару миллиметров в ширь выросла плата. Один резистор пришлось поставить вертикально. Под реле пришлось тянуть две дорожки, поэтому зазоры получились минимальные. При изготовлении печатной платы на производстве, пробоя не должно произойти.Контроль наличия пламени на реле DipTrace.rar
Контроль наличия пламени на реле Gerber.rar
0 -
За диоды я погорячился, признаю.
Я привык, что они уже там стоят, вот и написал.
Единственное, что хотел узнать данные реле "запоминают" свое положение или они ведут себя, как обычные?0 -
@spekky Добрый день.
Если Вы делали плату по схемы выложенной Вами чуть выше постом, тогда не понял зачем Вы поставили на схеме 100 Ом резисторы R5-R8. Хотя на плате Вы данные резисторы поставили на светодиоды, чтобы видеть какое включено. Плата и схема должны быть одинаковы по элементной базе, потом Вам это все аукнется.
Вы знакомы для чего нужна шелкография, Вы хоть сами ориентируетесь по плате, надписей 0.
Полигон сомнительно для данной схеме, мое мнение.
Плата получилась очень большой, можно уменьшить на 50%, хотя может Вам нужно именно такая.
Дорожки под прямым углом желательно не делать.
У данных реле есть + и - надеюсь не попутали.
Зачем поставили диоды в параллель катушек, это для обычных реле нужно.
Вы назначение слоев понимаете, где верхний и нижний слой меди, так-же это относиться и к шелкографии.
Не понял зачем Вы сняли маску со всех дорожек.
На транзисторах, База-Эммитор попутаны, согласно Вашей печатной плате.
Крепежные отверстия должны иметь реальный размер.
Конденсатор по питанию контроллера оттянули на "Луну".
Микроконтроллер не правильно стоит и подключен. Все попутано.Все, мне надоело на это смотреть. Мой Вам совет, выкинуть данную плату в Корзину и заново, полностью переосмыслив, нарисовать новую и правильно.
1 -
Добрый день.
Волялись без дела парочка интерфейсных плат IU04. Решил сделать на них схему.
Сделал печатную плату в Lay6.
Схема в Pdf и в DipTrace.интерфейсная плата сканы платы.rar
0 -
Доброе утро.
Закончил установку данного блока в котел Junkers ZW23-1KE, родная автоматика вышла из строя когда на нее "подали" две фазы, ноль оборвался. Восстанавливать родную автоматику я отказался сразу.
Данный блок является фазозависимый, если не правильно подключить фазу с нулем, блок запустится и произойдет розжиг, но пламя он не увидит. Искра будет иди, 5-7 сек., хотя процесс розжига произошел и уйдет в ошибку. Достаточно развернуть вилку сетевую на 180 градусов и все будет работать как надо.
Запуск Блока розжига происходит замыканием Термостата разъема J1 контактов 3 и 7. Длительность искрообразования идет 5-7 сек., как только блок увидет пламя искра сразу прекращается, обнаружения пламени происходит практически мгновенно. С начало идет искра, через 0,5 сек. открывается газовый клапан.
Данный блок контролирует только одну ошибку, наличие пламени, в случае перегрева он прекратит горение, т.к. защитный термостат разорвал контакт, но как только он его с ново замкнет, процесс розжига возобновиться. Помните об этом.
В случае если блок уйдет в ошибку по пламени, повторно он не запустится, попытка всего одна. Сброс ошибка производиться в ручную и если даже обесточить устройство блок сам не сбросит ошибку.
К блоку подключал с помощью штырьков от разъема ПК, так как таких разъемов у меня небо, а выкручиваться как-то надо было.Котел полностью запущен и работает.
2 -
-
10 часов назад, Sattva сказал:
Может она из некачественной меди
Добрый день.
Возможно Вы правы, мне было просто лень это выяснять, поэтому я просто заменил провода.
Сылкой на Ваш проект поделитесь?0 -
@jam_yps Выкладывали где-то?
0 -
Лично я этого делать не буду, я уже привык к схеме.
Но Вы можете спокойно развернуть или перерисовать схемы, как Вы считаете нужным.Скоро закончу установку данного блока в газовый котел. Электроника уже вся собрана, осталось только механика котла. Из-за двух прокладок на теплообменник не могу собрать котел
0
Thermona Therm DUO 50T DIMS-TH01
в Копии схем и печатных плат устройств попавшие ко мне
Блог Yanshun в Блоги
Опубликовано
Добрый вечер.
Во всех своих постах я демонстрировал Турбированый вариант обвязки платы.
Теперь хочу Вам "показать", как с данной платы сделать Атмосферный вариант. Хотя все это есть и в инструкции на котел.
Достаточно поставить термостат "таблетку" на нужную температуру, Нормально замкнутую, и подключить ее к разъему Х16 выводы 65/63 и у Вас плата станет для атмосферного котла.
На столе, при запуске платы, я просто установил перемычку на данные выводы разъема. Реле вентилятора при этом будет включаться, через него идет на проц одна обратная связь и потенциал сети идет на контакты реле газового клапана. Работа реле К4 обязательна.
Так будет проще обвязывать плату и тестировать ее, так как исключается один пункт с выдержкой времени имитации датчика прессостата.