Jump to content
  • entries
    41
  • comments
    190
  • views
    20989

Honeywell CS0162E-LS Rev.B от котлов Baxi или Westen Quasar

Yanshun

10334 views

Добрый день.
Долго время на работе пылилась парочку плат Honeywell CS0162E-LS Rev.B от котлов Baxi или Westen Quasar подходят они друг к другу. Но так как платы уже были до меня раздербанены я решил создать схему на плату, так как на форумах ей не делятся. Так-же был установлен котел на работе с данной платой управления, поэтому двойной стимул на ее создание,  ее ремонтировать все равно придется мне когда-то.
Так-же мне было любопытно сравнить ее с Bertelli кто как реализовывал свои идеи. При создании схемы понравилось не которые реализации, а не которые я так и не смог понять, как они работают. В ступор меня вгоняло некоторое подключения транзисторов.
Данная плата является  фазазависимая.
Внимание: на схеме есть диоды MELF с D13 по D23 среди них есть полюбому стабилитроны, но они все выглядят одинаково и где какой номинал я без понятия. 
На плате производитель оставил один "подарочек", а именно разъем CN2 имеет зеркальный порядок выводов разъема, не по путайте.
SMD детали не имели шелкографии поэтому порядковые номера я ставил произвольно для ориентировки по схеме и плате.
Так-же меня удивило большое количество контрольных точек. Когда рисовал схему я понял, что из-за большего количества SMD надобность в них все же есть, так как они стоят в ответственных узлах. Плата сделана на гетинаксе, но довольно качественная, хотя со временем ее повело не много.
Плата очень легко распаивалась и все дорожки остались на месте. Вся мелочевка была посажена еще и на фиксирующий клей.
Как всегда целый пакет файлов, схема как в картинке, так и в Pdf и DipTrace.
Печатная плата в Lay6.
Список деталей в Excel 2010.
Так-же добавил сканы самой платы, если кому-то они понадобятся.  

Пока котел в работе мне не дадут с ним поиграть, поэтому описание запуска платы на столе пока не будет.

Удачных Вам ремонтов.

Honeywell CS0162E-LS Rev.B Схема.jpg

Honeywell CS0162E-LS Rev.B плата.JPG

Honeywell CS0162E-LS Rev.B.JPG

Honeywell CS0162E-LS Rev.B низ.JPG

Шелкография.jpg

SNC00708.jpg

SNC00709.jpg

SNC00710.jpg

Honeywell CS0162E-LS Rev.B схема подключения.jpg

Страница 17.jpg

Honeywell CS0162E-LS Rev.B DipTrace.rar

Honeywell CS0162E-LS Rev.B Схема.pdf

Honeywell CS0162E-LS Rev.B.lay6

Список деталей EXCEL 2010.rar

Honeywell_CS0162E-LS_Rev.B_сканы_платы.rar

  • Like 1
  • Upvote 3


9 Comments


Recommended Comments

Добрый вечер.
Получил от одного форумчанина часть схемы с номиналом стабилитрона D13 на 12V. За что ему большое спасибо.
Остальные тоже со временем узнаю.

cs162e-ls1.jpg

Share this comment


Link to comment

Модели котлов в которых установлена данная плата
 

Скрытый текст

Плата управления котлов Baxi Main; Westen Quasar, Quasar Plus;  Roca Neobit 24 i/Fi арт. 

Устанавливается в модели котлов Baxi:
Main 24 i/Fi.

Устанавливается в модели котлов Westen:
Quasar 24 i/Fi,
Quasar Plus 24 i/Fi. 

Устанавливается в модели котлов Roca:

Neobit 24 i/Fi.

Электронная плата с микроконтроллером разработана для котлов с битермическим теплообменником, проточных комбинированных котлов (домашнего и центрального отопления) двух видов, с принудительным турбированным или естественным выбросом атмосферных горелок, прямым розжигом и без трехходового клапана.


Плата управления Honeywell CS0162E-LS CE0051BP2591 TYPE SMCOM01 Sw R17G 10001196 Cd 56.8548.3.

Аналогом платы является плата SIT с арт. 0.580.107

 

Share this comment


Link to comment
Yanshun

Posted (edited)

Схема обвязки на Атмосферный вариант.
Что очень странно, только в Roca была про это информация, а именно про перемычку на разъеме Cn2 8 и 9. Если она установлена, то котел Атмосферный, а если нет, тогда Турбо.
Вспомнил я когда обвязывал плату Sit 0.580.107, она полный аналог данной плате.

Скрытый текст

671104672_.thumb.jpg.2296677e5d36f5720e042c544ac47dbe.jpg

Скрытый текст

1500968970_2.thumb.jpg.e885f352625330406a341836dbcc2fbf.jpg

 

Edited by Yanshun

Share this comment


Link to comment
Yanshun

Posted (edited)

Добрый вечер.
Принесли на ремонт плату. Решил сделать на нее описание запуска на столе. Текста очень много, старался, как можно максимально все описывать.
 

Скрытый текст

Запуск платы Honeywell CS0162E-LS Rev.B на столе.
Думаю не стоит напоминать, что плата фазазависимая и что это значит.

 

1. Подготавливаем плату к ее запуску на столе. Для этого берем документацию на котел, с которого она снята, внимательно изучаем ее и схемы подключения, их всего две: а) Турбо, б) Атмо.

2. Подготавливаем датчики температуры (NTC 10k), неонки (220V), провода, разъемы, перемычки, столбики для переменных резисторов, чтобы удобно крутить, лампа на 12В 1Ватт (накаливания) для имитации модуляции горелки. Имитатор пламени.

3. Отчищаем плату от пыли.
4. Так как Режим выбора режимов не имеет фиксации (переменник Р4). Вставляем столбик в переменник Р4, выкручиваем его в минимум,  Это будет, это будет RESET, ставим R на плате, со стороны дорожек, и черточку на столбике. По часовой стрелки крутим регулятор на 45 градусов, это будет Режим Зимний, ставим на плате букву З. Еще на 45 градусов, это будет Режим Ожидания Выбора режима, ставим 0. Еще на 45 градусов, это будет Режим Лето, ставим на плате буквы Л. Все это необходимо сделать, так как индикация, светодиоды, расположены со стороны дорожек, а подключают все датчики с другой стороны платы.

5. Выкручиваем регуляторы Р2, Р3 в минимум, а регулятор Р4 выставляем в Режим Ожидания 0.  

6. Распечатываем или открываем на удобно Вам устройстве схему подключения платы.

7. Выбираете способ подключения платы: Атмо/Турбо. За это отвечает установленная перемычка на разъеме CN2 выводы 8 и 9. Если установлена значит котел Атмосферный, если нет Турбо. При любом из выбранных работы платы Атмо/Турбо, реле RL1 все равно будет включаться, так как через него идет Фаза на Прессостат/Датчики тяги и питание контроля пламени.

8. Для первого запуска платы лучше выбирать режим Атмо, так как он самый легкий и безопасный.
9. Я выбираю Режим Турбо, от Атмо он отличается только тем, что включается реле вентилятора и в это момент нужно замкнуть Прессостат, а там 220В, вот поэтому Атмо более легче в запуске платы.

10. Выставляю на Р4 Режим Ожидания, 0.
11. Подключаю сетевой провод к разъему CN3 к выводам 3-Фаза, 4-Нейтраль. 220В.

12. Все датчики на плате отключены, будем их подключать последовательно, чтобы проверить их контроль.

13. Переворачиваем плату, чтобы видеть светодиоды, их можно промаркировать, чтобы легче было ориентироваться.

14. Включаем плату в сеть.

15. Загорается Зеленый светодиод Сеть.

16. Через пару секунд, на одну вспышку, загорелись одновременно два светодиода 70° и 80°. Неисправность датчиков температуры Отопления и ГВС и погасли. Известковая накипь или грязь во теплообменнике конткра ГВС.

17. С помощью Р4 выбираем режим, Летний или Зимний.

18. Выбрал Режим Зимний (при выборе Летнего все также будет), начал мигать светодиод с частотой 1 раз в сек. 60°. Недостаток воды в системе отопления.

19. Выбираю режим Р4 Режим 0, индикатор 60° погас.

20. Отключаю плату от сети.

21. Подготавливаю перемычку для имитации Реле давления.

22. Смотрю на документацию, где оно расположено. Разъем CN2 номера выводов 1 и 2. Замыкаю перемычкой эти выводы.

23. ВНИМАНИЕ: Разъем CN2 имеет зеркально расположение на плате относительно документации по обвязки, ОБЯЗАТЕЛЬНО подключайте все в соответствии с номерами выводов на плате и документации. На плате есть шелкография с номерами выводов, чтобы Вам было легче.

24. Включаем плату в сеть. Через пару секунд, на одну вспышку, загорелись одновременно два светодиода 70° и 80°.

25. Выбираем режим Лето или Зима. Выбрал Режим Зимний (при выборе Летнего все также будет), начал мигать светодиод с частотой 1 раз в сек. 40°. Срабатывание Термостат по Перегреву.

26. Выбираю Режим 0. Мигание прекратилось, горит только светодиод сеть.

27. Отключаю плату от сети.

28. Подготавливаю перемычку для имитации Термостата перегрева.

29. Замыкаю контакты 1 и 2 разъема CN4.
30. Включаем плату в сеть. Через пару секунд, на одну вспышку, загорелись одновременно два светодиода 70° и 80°.

31. Выбираем режим Лето или Зима. Выбрал Режим Зимний (при выборе Летнего все также будет), начал мигать светодиод с частотой 1 раз в сек. 40°. Срабатывание Термостат по Перегреву.

32. С помощью выбора режима сбрасываю ошибку, переведя регулятор Р4 на RESET.

33. Выбираем режим Лето или Зима. Выбрал Режим Зимний (при выборе Летнего все также будет), начали мигать с частотой 1 раз в сек.  одновременно два светодиода 70° и 80°, Неисправность датчиков температуры Отопления и ГВС.

 

34. Выбираю Режим 0. Мигание прекратилось, горит только светодиод сеть.

35. Отключаю плату от сети.

36. Подготавливаем датчик NTC 10k для имитации датчика отопления, будем подключать по одному.
37. Внимательно смотрим на документацию и следим по линия связи к датчику. Подключаю датчик к разъему CN2 к выводам 3 и 5.

38. Включаем плату в сеть. Через пару секунд, на одну вспышку, загорелся светодиод 70°.

39. Выбираем режим Лето или Зима. Выбрал Режим Зимний (при выборе Летнего все также будет), начал мигать светодиод с частотой 1 раз в сек. 70°. Неисправность датчика контура ГВС.

40. Выбираю Режим 0. Мигание прекратилось, горит только светодиод сеть.

41. Отключаю плату от сети.

42. Подготавливаем датчик NTC 10k для имитации датчика ГВС.

43. Внимательно смотрим на документацию и следим по линия связи к датчику. Подключаю датчик к разъему CN2 к выводам 4 и 6.

44. Включаем в сеть. Горит только один светодиод, зеленый, Сеть.

45. При выборе Режим Лето, ничего не изменилось, плата молчит.

46. Выбираю Режим 0.

47. Отключаю плату от сети.

48. Устанавливаем перемычку на разъем CN2 выводы 8 и 9. При ее установки плата понимает, что нужно работать в Режиме Атмо, если ее нет, тогда это Режим Турбо.

49. Устанавливаем неоновые лампочки 220В на разъем CN1. Выводы 8/9 Вентилятор. Выводы 6/7 Насос.

50. Включаем плату в сеть.

51. При выборе Режим Лето/Зима, ничего не изменилось, плата молчит.

52. Выбираю Режим 0.

53. Отключаю плату от сети.

54. Устанавливаем перемычку Комнатного термостата. Разъем CN1 Выводы 1 и 3. ВНИМАНИЕ, данная перемычка на выводы 1 и 3 разъема CN1 устанавливается ТОЛЬКО для запуска платы на столе. На котле для этого есть спец-колодка.

55. Включаем плату в сеть.

56. Выбираю Режим Летний. Плата молчи, горит только светодиод сеть.
57. Выбираю Режим Зимний. Загорелся зеленый светодиод Отопление. Включается Насос и Вентилятор. Через 1 сек. Выключается Вентилятор и начинает мигать светодиод 50°, Ошибка датчика тяги.

58. 1 минуту насос на выбеге, после чего отключается реле насоса. Ошибка датчика тяги остается мигать.

59. Выбираю Режим 0. Светодиод отопления заснет и светодиод Ошибки датчика тяги также гаснет.

60. Выбираю Режим Летний. Начинает мигать светодиод 50°, Ошибка датчика тяги.

61. Выбираю Режим 0.

62. Отключаю плату от сети.

63. Убираю перемычку с разъема CN2 выводы 8/9.

64. Включаем плату в сеть.

65. Выбираю Режим Летний. Начинает мигать светодиод 50°, Ошибка датчика тяги.

66. Выбираю Режим Зимний. Загорелся зеленый светодиод Отопление. Начинает мигать светодиод 50°, Ошибка датчика тяги.

67. Сбрасываю ошибку, выбрав режим RESET.

68. Выбираю Режим Зимний. Загорелся зеленый светодиод Отопление, загорелся светодиод 30°. Включился Насос и Вентилятор.

69. Через 30 сек. светодиод 30° потух и начал мигать светодиод 50°, Ошибка датчика прессостата/тяги.

70. Насос и вентилятор остались включенными, Вентилятор отключился через 5 мин., насос остался включенным, ждал я его отключения еще 10 мин. он так и не отключился.

71. Выбираю Режим 0. Остался включенным только светодиод Сеть.
72. Насос остался включенным 2мин. потом отключился.

73. Отключаю плату от сети.

74. Таким образом, мы проверили, что плата корректно определяет Турбо или Атмо.

75. Возвращаю перемычку на разъем CN2 вывод 8/9, на Атмо, чтобы легче было работать с платой.

76. Устанавливаю перемычку Датчика тяги на разъем CN3 выводы 1/2.

77. Подключаю неонки 220В к разъему CN5. Выводы 4 и 2 газовый клапан, 4 и 3  или 3/5 трансформатор розжига. К сожалению трансформатора розжига мне не дали.

78. Включаем плату в сеть.

79. Выбираю Режим Летний. Плата молчит.
80. Выбираю Режим Зимний. Загорелся зеленый светодиод Отопление, загорелся светодиод 30°. Включился Насос и Вентилятор. Через секунду Включилось реле RL3 Газовый клапан и загорелось одна половинка Неонки на выводе 3 CN5 Розжига.

81. Через 5 секунд погасли неонки Вентилятор, Газовый клапан, Розжиг. Светодиоды Отопления и светодиод 30° остались гореть.

82. Через 20 сек. Вторая попытка розжига. Включился Вентилятор, Газовый клапан, Розжиг.

83. Через 5 секунд погасли неонки Вентилятор, Газовый клапан, Розжиг и замигал светодиод 30° Блокировка по газу.

84. Через 1 мин. отключился насос.

85. Выбираю Режим 0. Остался включенным только светодиод Сеть.

86. Отключаю плату от сети.

87. Имитирую Модулятор на газовом клапане. Подключаю лампочку накаливания на 12В 1ватт к разъему CN2 выводы 11 и 12.

88. Включаем плату в сеть.

89. На «Модулятор» поступило сразу 0,5В.

90. Выбираю Режим Летний. Замигал светодиод 30° Блокировка по газу.

91. Сбрасываю ошибку с помощью выбора режимов RESET.

92. Выбираю Режим Зимний. Загорелся зеленый светодиод Отопление, загорелся светодиод 30°. Включился Насос и Вентилятор. Через секунду Включилось реле RL3 Газовый клапан и загорелось одна половинка Неонки на выводе 3 CN5 Розжига. Через 2 сек. напряжение на модуляторе плавно (в течении 1сек.) поднялось до 16В и также плавно опустилось (в течении 1сек.) до 0,6В.

93. А дальше по пунктам 81 по 86.

94. Подготавливаю Диод 1N4007 для имитации пламени. Анодом к разъему TF1, Катодом к разъему TF2. Один конец я подключил к плате сразу, а второй нужно подключать только когда включится газовый клапан.

95. А дальше по пунктам 88 по 92.

96. В это время имитирую пламя. Подключаю второй конец диода. Сразу зажегся оранжевый светодиод Индикатор наличия пламени. Если откинуть имитатор пламени, то чере1 сек. гаснет светодиод Наличия пламени, выключается газовый клапан, насос и вентилятор остаются вкаченными. Через 5 сек. идет попытка повторного розжига. Если не сэмитировать пламя, то плата уйдет в ошибку.

97. Выбираю Режим 0. Остался включенным только светодиод Сеть.

98. Отключаю плату от сети. Я надеюсь Вы помните, что все это время регуляторы Р2/Р3 были в минимум.
99. Подготавливаем тумблер для имитации запроса на ГВС. Подключаем его к разъему CN2 выводы 7/10.

100. Включаем плату в сеть и сбрасываем все ошибки если были.

101. Выбираем Летний режим.
102. Имитируем запрос ГВС, замыкая контакты разъему CN2 выводы 7/10.

103. Загорается светодиод ГВС и светодиод 30°. Включается Вентилятор, через секунду Включилось реле RL3 Газовый клапан и загорелось одна половинка Неонки на выводе 3 CN5 Розжига. Через 2 сек. напряжение на модуляторе плавно (в течении 1сек.) поднялось до 16В, имитирую пламя и модулятор сразу ушел на максимум, с PID регулировкой, выставленным Р1, в моем варианте 8В.

104. Плата не контролирует рост температуры. В ошибку не уходит.

105. Если отключит имитатор пламени во время работы платы, ГВС/Отопления, плата отреагирует правильно, но если  в это время, между повторным розжигом, когда реле газового клапана не включилось, но реле Вентилятора еще включено, сэмитировать пламя тогда плата как бы «зависнит» (Защитные функции сработают как положено), отключатся сразу все реле и останутся гореть последние светодиоды. В моем случае при работе ГВС в Летнем режиме остались гореть Сеть, ГВС, Пламя, 30°. Нагрел датчик ГВС, светодиоды температуры побежали вверх, достигнув максимум светодиод пламя погас и попыталась плата повторно пошла на розжиг. Также данный «висяк» можно сбросить, выбрав другой из режимов или обесточив плату, отключить один из датчиков.

106. После отключения запроса на ГВС, если вода осталась выше 40°, то включается насос и остужает ее, потом выключается.

107. Выбираю режим Зима. Плата запускается на розжиг, имитирую пламя.
108. Включаю запрос на ГВС. Плата не туша горелку тушит светодиод Отопления и включает светодиод ГВС. Отключается насос, Вентилятор включен, Модулятор выходит на максимум.

109. После прекращения запроса на ГВС, плата переключается на Отопление. Тушит светодиод ГВС и загорается Отопления, горелка при это не отключается. Включается насос и начинает Модулировать пламя.

110. Вот так мы смогли запустить плату на столе и убедится в ее работоспособности. Разумеется можно сваргать стендик, который будет в автоматическом режиме гонять плату, тут уже каждый сам выбирает, как ему лучше.
Удачи.

Не много фоточек платы.
 

Скрытый текст

SNC02269.thumb.jpg.3d1486cfdc66bb2f456111f6127e11e1.jpgSNC02271.thumb.jpg.cadd241fc52fb9f95005fab659c7259f.jpgSNC02272.thumb.jpg.6a32e390af3f9904cab7a38d614d34a1.jpgSNC02275.thumb.jpg.906a53cf6231f98cf865f0c9ab59fc29.jpgSNC02276.thumb.jpg.a7a35ca65975c30a5bbd63eed3ea44b5.jpgSNC02277.thumb.jpg.63d5067a4acac92aa38fa553ea3f0ab4.jpgSNC02278.thumb.jpg.c1f55cd77b30f1622cc067f252f944fb.jpgSNC02279.thumb.jpg.5a876f5713198844edddad2766636ffb.jpgSNC02280.thumb.jpg.3d6b27f3cf00464a1f58e6520a913336.jpgSNC02281.thumb.jpg.1feeac58a5b68804a8db23098f2119a0.jpgSNC02282.thumb.jpg.c987ae3b45d2290aa437911b57b6f972.jpg

SNC02283.thumb.jpg.f55331b5909b61544ef6d1bc469b5e32.jpgSNC02284.thumb.jpg.156c1fd9183573236c2987578cba4ea6.jpgSNC02285.thumb.jpg.678c1b3574531c0d2b7a108fcf6ca996.jpgSNC02286.thumb.jpg.a12f7f6e5062fa6ec9624c6e867664ed.jpgSNC02287.thumb.jpg.aa5306547075335e47eb06b95cc3ea47.jpgSNC02288.thumb.jpg.e3bb87ad2d8fea2252a8130aa4b22a74.jpg

Остальные фото .

Скрытый текст

SNC02289.thumb.jpg.8f4abdce811db4ad9ed0978d5a4fb57b.jpgSNC02290.thumb.jpg.dd15ad66e62585d3171705bb1e734fbc.jpgSNC02292.thumb.jpg.2d852b1ea204b26aba69d33e6c3b1619.jpgSNC02293.thumb.jpg.a62e4519f15b4701f9155069465ec56d.jpg

На фото отчетливо видно повальная замена всех электролитов, это не мои рук дело, а владельца котла. С его слов "Плата все время перезагружается вот я и поменял все электролиты". К сожалению проблему это не решило, но хоть меняли на такой-же номинал, что и стоял, кроме С11, там решил владелец увеличить номинал.

 При обвязке платы на столе, она четко отработала все команды. Решил я ее значит почаще включать и выключать и проблема вылезла наружу, оказалось, что не всегда подается напряжение на блок розжига. Теперь мне понятно где искать проблему. Большой соблазн по выпаивать SMD диоды и все их прозвонить на наличие стабилитронов, не знаю пересилит ли меня любопытство.

SNC02294.jpg

SNC02295.jpg

Edited by Yanshun

Share this comment


Link to comment

Добрый день.
Удалось сделать замеры SMD диодов и выявить, кто есть кто.

D13 = BZV55-C12
D14 = 1N4148/573mV (MELF)
D15 = BZV55-C9V1 (9,1)
D16 = 1N4148/735mV (MELF)
D17 = BZV55-C2V7 (2,1)
D18 = 1N4148/578mV (MELF)
D19 = BZV55-C6V8 (7)
D20 = 1N4148/560mV (MELF)
D21 = 1N4148/570mV (MELF)
D22 = 1N4148/677mV (MELF)
D23 = 1N4148/578mV (MELF)
 

Share this comment


Link to comment

Все оказалось банально.
После замены конденсаторов С6 (емкость в порядке, ESR 52 Om), C8 аналогично, а вот С7 превратился в диод. После замены Плата стабильно прошла все тесты, на столе. Хотя и "дохлыми" деталями она старалась работать, инженеры красавчики.
На днях установлю в котел и буду наблюдать. 
Единственное, что не удалось проверить, это мощность искры, нет у меня родного трансформатора розжига, уже на котле буду смотреть.
Также заменил IC4, оптопара EL817, чтобы душа успокоилась, проверил обвязку SRC1 и его самого.
Если что-то и вылезет, то проблема окажется скорее всего с RL1 (Fan), так как оно самое нагруженное,  да и котел 11 года.

Share this comment


Link to comment
1 минуту назад, Yanshun сказал:

Все оказалось банально.

Это тогда, когда у тебя имеется ESR-метр или пробник ... :)

Share this comment


Link to comment

Имитация наличия пламени с помощью диода.

Скрытый текст

1171768021_HoneywellCS0162E-LSRev..thumb.JPG.55e5e35873b52edeb001ccd4c87b0070.JPG

Описание ошибок
 

Скрытый текст

1469562545_HoneywellCS0162E-LSRev..thumb.jpg.5675712eb77d74fc6da43f32aed9c91c.jpg

 

Share this comment


Link to comment
09.04.2020 в 12:43, Yanshun сказал:

на котле буду смотреть.

Добрый день.
Получил ответ от владельца платы, работает отлично не одного ложного срабатывания. Так что "ремонт" можно считать успешным.
Вышла плата из строя потому, что очень часто включали ГВС.

Share this comment


Link to comment

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...