Перейти к содержанию

Student2014

Members
  • Постов

    61
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент Student2014

  1. Рабочие поверхности станка убираются, а куда недодувает(нарушение ТБ) или недоливает(СОЖ) пистолет им не сдалось. Если после разговора с мастером второго и третьего участка вопрос можно решить, то четвертому участку(чпу) по888. Как ни ругались мы с мастером и начальником участка, до них не доходит. После того как стол перестает двигаться от переизбытка стружки его возможно продуют, а возможно позовут слесарей с проблемой что не движется стол и станок выдает ошибку, мол перегрузка по оси "№Х". Как случай подвернется попробую сделать фото засранности станка перед приемкой в ремонт.
  2. Фишка в том что они следующему сменщику сдают грязный станок.
  3. Student2014

    Уборка станка

    Я работаю на небольшом заводе, где как и на любом другом предприятии ломается оборудование(станки). Бывает придешь ремонтировать станок, а он весь в стружке, и ладно алюминий или дюраль, они не колятся, но цинк и латунь оставляют хренову тучу заноз. Еединственный участок который сдает станки в ремонт начищенными это инструментальный, остальным по фигу. Как вы считаете, нужно ли убирать станок перед сдачей в ремонт, и что нужно убирать, рабочую поверхность, поворотные и неповоротные столы или еще и кабели которые подходят к поворотным столам(ЧПУ). Или станочник(оператор) должен полностью убрать вверенное ему оборудование? Наболело...
  4. Резерв с ТП-23 выполнен новым кабелем прошлым летом. Кабель: алюминий, 4 жилы, 120 см2. Марку на память не скажу. ТП-172 на нашем обслуживании, так как стоит у нас на предприятии, через нас идет транзитный кабель по высокой стороне на другую ТП, переодически выполняем отключения в данной ячейке. Ключи от ТП-172 имеются, ТП-23 недоступна.
  5. Вот по тому и спросил. Так что отключаем цех при перекючениях.
  6. Да, один щуп на фазу А одной ТП, другой щуп пробежкой по фазам другой ТП показал на одной из фаз не 380, а 8 В. значит фазы совпадают. Я же говорю фазировка соблюдена.И так на всех остальных фазах: А1-А2=8В, В1-В2=8В, С1-С2=8В.
  7. высокая сторона не трогается, переключение только по низкой стороне. На низкой висит только наш цех: механические участки(токарка, фрезеровка, резьбонарезные и шлифовка) и ЧПУ. НА ЧПУ стоят стабилизаторы напряжения. Все кроме ЧПУ старые советские станки.
  8. Разность между одноименными фазами 8 вольт, или чуть больше. ИМХО, проблемы негров шерифа не волнуют. Возможно ли технически включить два транса в параллель на ~10секунд?
  9. В общем рубильники одновременно включать нельзя? Для предприятия десять секунд лишнего учета погоды не сделают. Повторюсь ;трансформаторы в разных ТП однотипные, оба ставились в 88году(застройка данного квартала происходила именно тогда), оба одной мощности и оба 10/0,4.
  10. Вот в этом и вопрос, что может случится при включении двух рубильников одновременно(дабы не гасить участок ЧПУ)?
  11. Вопрос в общем вот такой сложился: критична ли разница в 8В между одноименными фазами при переключении с основного питания на резервное при длительности переключения 5-10секунд? Схема приложена ранее. ФАРАОН, у нас вообще "сарай" грубо говоря, никому ничего не надо, никто ни за что не отвечает. Можете почитать мои старые темы(в частности про кран-балку) и все поймете.
  12. У нас нет автоматики, переключение занимает порядка 5-10 секунд, так как рубильников два.
  13. Почитав данный вами материал(гуглится на раз) так и не понял, можно ли трансформаторы включать параллельно. ТП одинаковые за разностью номера, фазировка соблюдена, а вот разность напряжений между фазами А-А1, В-В1 С-С1 порядка 8 вольт ФАРАОН-НН, что такое АВР?
  14. ТП по высокой стороне не гасится, так как через нас транзитом идет кабель на другую ТП. Низкая сторона отключалась.
  15. В цехе имеется трансформаторная подстанция ТП-172 (10/0,4 600 кВА), прошлым летом был закопан резервный кабель с ТП-23(такая же). Установлен дополнительный рубильник. Схема электроснабжения цеха примерно такая(в ТП-172 на низкой стороне есть дополнительные отводы на участки до SA1). Сеть сфазирована. Необходимо ли отключать рубильник SA2(резервный от ТП-23) при подключении к основной сети(от ТП-172)? Разница напряжений между одноименными фазами порядка 8В. Просто недавно происходило переключение с резерва на основной и главный энергетик решил погасить цех рубильником SA1, так, на всякий пожарный. Критична ли эта разница напряжений между трансформаторами при включении обоих рубильников??? На обоих линиях стоят приборы учета с трансформаторами тока(300/5).
  16. за батареи заходил вопрос. допустим квартира на 7 этаже, весь стояк металл и только на третьем этаже сменили трубы на пластик. все, нет нулевого потенциала на трубах выше третьего этажа. поэтому земля тянется от заземленного контакта в подъездном щите(а он там должен быть).
  17. да, конструкция такая, решили сделать с грузом.
  18. заменить контакты не варинт, ибо они клепаные. подгибать пробовал, разницы нет.
  19. как говориться проблемы негров шерифа не волнуют, главное чтоб работало.
  20. завтра сделаю фото исправной кран-балки и неисправной
  21. меня такие мысли тоже посещали, и мы с начальником в этом мнении сошлись, но ток на напряжении 220 меньше чем на 24/36, а горят одинаково. то ли патроны совсем гадость, то ли я не понимаю.
  22. имеется кран-балка с нерабочим концевиком подъема. в оригинале концевик должен был срабатывать от нажатия "тросоукладчика" который двигается влево/вправо, но он сломался пополам без возможности восстановления. начальник поставил задачу: восстановить функциональность крана без установки тросоукладчика. кто что может предложить по данному поводу?
  23. та же проблема, горят керамические патроны в станках на производстве. не важно низкое напряжение(24-36) на лампе или высокое(220), горят стабильно раз в месяц. патроны используются TDM, одни из самых дешевых, ну не покупают нам нормальные патроны. че делать не знаю. лампы 220В 95Вт либо 24-36В 60Вт
×
×
  • Создать...