Перейти к содержанию

Гость_Григорий_Т.

Members
  • Постов

    3 556
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    4

Сообщения, опубликованные Гость_Григорий_Т.

  1. 1 час назад, Aviator88 сказал:

    не имеем потерь на верхних ключах, которые напрочь отсутствуют

    Зато, имеем больше потерь в двух обмотках, поскольку их придётся мотать более тонким проводом. И потери из-за выбросов огромного Ls, их ещё как то утилизировать нужно.

    И у вас зачем то ШИМ с ЧИМ.

  2. @Allex901 тогда, как объясните результаты измерений?

    В 03.10.2023 в 22:15, Allex901 сказал:

    ПОСЛЕ срабатывания реле VCC = 15,06V;

    ДО срабатывания = 15,2V

    1 час назад, Allex901 сказал:

    при ВЫКЛюченном реле между контактами 1-4   =  26,9 VDC; при ВКЛюченном = 19,5 VDC

  3. @Allex901 а какая маркировка у стабилитрона VD2?

    Вообще, странные у вас замеры. VCC при срабатывании реле меняется совсем чуть-чуть, на десятые доли вольта. А напряжение после моста - почему-то меняется на целых 8 Вольт. Нелогично.

    Может, ваш тёплый пол сильно просаживает сеть?

  4. В 01.10.2023 в 03:27, Michael7418 сказал:

    выше 1 кВт мощности

    А на какую мощность у вас трансформатор 50 Гц?

    А, увидел, 15 кГ  это недурно.

    18 минут назад, Michael7418 сказал:

    полноценный драйвер с 2n7002, cd4001

    И в чём его полноценность?

×
×