Перейти к содержанию

z_vip

Members
  • Постов

    1 266
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент z_vip

  1. @Alex-007 и вспомнил для блокировки перенапряжения на катушке контактора ставил сопротивление 2,2 кОм на 10-25 Вт параллельно катушке , из того что было Удачи
  2. @Piotr__1 никак ток постоянный По двигателю пуск звезда/треугольник можно только для двигателя 380/660 В Да и схема сложнее и два контакторы нужно + реле
  3. @Alex-007 для катушки 220 В хватало 42-48 В. По разному, в зависимости от марки контактора
  4. @Alex-007 Доброго В древние времена была такая проблема - очень длинный ввод Перевел катушку контактора на питание постоянным током При пуске подавал 110 В постоянки, а затем для удержания постоянки 12 В достаточно Удачи если нужна схема нарисую
  5. @VitN 12 Ом ?? 13 В??? при токе 1 мА нужен резистор 10 кОм, иначе ваши светики ярко пыхнут
  6. @VitN коллега! Оставьте этот БП как есть, возьмите ПиДБП, там индикация стабилизация - регулировка напряжения заложена изначально А еще можете попробовать решение @J_Ohm, может в нем есть зерно Удачи
  7. @VitN у вас в схеме появился компаратор LM358 Так как датчик все тот же переход база-эмиттер, по при прогреве БП показания индикатора могут плавать. Будет ли работать в железе, вряд ли корректно - база-эмиттер транзистора защиты NPN защунтирован переходом база-эмиттер транзистора PNP индикатора Тестировать и удачи
  8. @VitN У вас в схеме измеряется напряжение база-эмиттер составного выходного транзистора, что есть неправильно, так как это напряжение нелинейно и зависит от температуры Точности даже в пол-ампера добиться невозможно вам необходим датчик тока, усилитель и компаратор - это все включить в общую минусовую шину
  9. @VitN =>Допустим на выходе 12В и ограничение стоит на 3А. Цепляем галогенку 12В. Ток примерно 1.250А. Начинаем крутить регуляторы тока в минус... и вот когда в цепи скажем, ток станет чуть меньше 1.25А(например 1.20А), вот тут и должен светодиодик загореться. Точность до единиц миллиампер не играет роли конечно, но вот А зачем вам это нужно? ну просто амперметр не подойдет? 30 лет мне хватало амперметра И в этой схеме не прикрутить(конструкция не та), то что вы хотите, нужна другая версия БП, например: тема на форуме "Простой и доступный БП 0...50 В"(там индикация тока заложена в конструкцию изначально) Удачи
  10. @VitN простой индикатор КЗ два транзистора ,четыре резистора, светодиод Срабатывает от снижения напряжения на выходе ниже 1-2 В Надеюсь схему сами нарисуете Удачи
  11. @Kolyn Bybyn привет Возможно нужно увеличить емкость входного конденсатора ИИП И проверить пульсации на выходе ИИП, может там собака порылась. А еще может уменьшить усиление обратной связи(хотя схемы не видел, так гадания на гуще) Ага нашел пост со схемой - C2 маловат будет удачи
  12. Не имеет этот способ никакой выгоды 1. КПД аккумуляторов при зарядке- разрядке 85% 2. КПД инверторов 85% В итоге 72% можно получить от затраченной энергии То бишь цена электроэнергии вырастет на 28 % При большой мощности потребления дешевле купить подключение,если оно необходимо Обычной сети 220 В с стандартным 16 А автоматом хватает при разумном использовании И это не учитывая затрат на обслуживание батарей и инверторов и самый простой способ увеличить мощность - купить генератор
  13. @O5-14для повышения используйте готовый модуль MT3608 работает от 2,2 В входного и до 25 В выходное(можно и больше для надежности лучше не превышать) Какой макс. ток потребления у Go-ESR ?
  14. @bigmanlav и это правильно @Вованычь установите 40 В на выходе инвертора и проверьте под нагрузкой и без, при сбросе нагрузки возможно перенапряжение для вашего индукционного нагревателя. В качестве нагрузки используйте эл.плитка, утюг и подобное
  15. @Василий Крецна фото вольтамперметра шунт есть ,R1 не нужен но у китайца минус общий, что важно при подключении
  16. @drut78 должна работать Схема состоит из двух кусков сам стабилизатор и защита от КЗ на мощном полевике схема защиты работает от падения напряжения на открытом канале полевика Вроде все пояснил еще подобная схема на TL431 нужно подобрать только делитель регулятора напряжения и добавить коррекцию на TL431
  17. @Krotix FP5139 для SEPIC ШИМ с работой готовых модулей от 3 В и есть в продаже
  18. @Krotix если у вас есть внешний ЛБП 3,2 В проверить работу с ним, если проблемы исчезнут, то вероятно LDO нужно делать на навесных деталях(можно получить падение 0,1 В и менее на регулирующем транзисторе). Либо купить SEPIC - Повышающий - понижающий импульсный регулируемый преобразователь напряжения (SEPIC) 2A 3-35V на FP5139 Легких решений не предвидится
  19. @Eugene Hagin если нагрев одинаковый для 1 и 3-х ваттного, то вероятно для 3-х ваттного нужно увеличить площадь теплоотвода да и контакт с теплоотводом проверить не помешает Удачи
  20. А в диспетчере устройств что видно? Клавиатуры, и другие указывающие устройства Для примера USB-мышь и беспроводная клавиатура
×
×
  • Создать...