Есть БП от зарядного устройства шуруповерта для заряда 18 В аккумуляторов. На наклейке БП указано - Вход: 230В-50Гц, Выход: Пост 22В, 450 мА. Но БП почему то умер, на выходе всего около 2В. Вскрыл БП, там лишь трансформатор, 4 диода и конденсатор. На выходе трансформатора также около 2В, диоды все целы. Хотел заменить трансформатор, но есть сомнения какой трансформатор купить. При выборе трансформатора на какое напряжение вторичной обмотки нужно ориентироваться, под нагрузкой или в режиме холостого хода? Я прикинул напряжение вторичной обмотки: 22/1.41=15.6 В, плюс падение на диодном мосту примерно 1.2В, получается 16,8 В. В магазине можно заказать 2 вида трансформатора:

1) ТП112-12, напр. в режиме холостого хода - 21,4 В, в режиме номинальной нагрузки - 16 В; ток в режиме номинальной нагрузки - 450 мА

2) ТП112-13, напр. в режиме холостого хода - 23,5 В, в режиме номинальной нагрузки - 18 В; ток в режиме номинальной нагрузки - 400 мА

Какой лучше заказать? Или я ошибаюсь и нужно совершенно что-то другое? Сам ориентировался на напряжение под нагрузкой, при выборе напряжения вторичной обмотки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Первый,если параметры верны. Для ЗУ сойдет

11 минуту назад, a_l_e_x сказал:

На выходе трансформатора также около 2В

Гложут меня сомнения...

Не бегай от снайпера-умрешь уставшим

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Уж не знаю, что вчера было, но сегодня отпаял от вторички все, меряю напряжение а там 0. Проверил первичную обмотку, не звониться, походу там обрыв. Значит мне нужен будет трансформатор с выходным напряжением на вторичной обмотке под нагрузкой 16В? Соответственно у меня получиться 16*1.41- 1,2 = 21,36 В при зарядке аккумулятора? Фото приложил, а тестер у меня вроде и не старый. P.S. не разобрался как фото убрать под спойлер.

index.jpg

index1.jpg

Изменено пользователем a_l_e_x
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Предохранитель встроен в первичку. Поковыряй ленту, которой первичка обмотана и увидишь. Поставь вместо его обычный стеклянный. 

Так ку или не ку ?!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 минуты назад, koms45 сказал:

Предохранитель встроен в первичку. Поковыряй ленту, которой первичка обмотана и увидишь. Поставь вместо его обычный стеклянный. 

Я ее и поковырял. Добрался до скруток, когда провода от вилки закручены и спаяны с медной проводами трансформатора. Ничего там не увидел. Провода от вилки до скруток прозвонил, они целые.

Изменено пользователем a_l_e_x
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, a_l_e_x сказал:

Проверил первичную обмотку, не звониться, походу там обрыв.

заменить термофузик и забыть ....

2 часа назад, a_l_e_x сказал:

Я ее и поковырял.

а нужно не "ковырять", а ЗНАТЬ как выглядит пин термофуза и просто провода и закоротить его ... :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@a_l_e_x Если к этим скруткам подходит провод от первички который в лаковой изоляции - значит термопреда нет

А если к одной скрутке подходит одножильный серебристый проводок- это один из выводов термопреда

Сам термопред может распологаться с другой стороны обмотки

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нашел термопредохранитель, отрезал от ножек и припаял стеклянный предохранитель номиналом 1А. БП начал выдавать после моста и кондера 28 В, получается тут вторичная обмотка выдает порядка 21 В (надо будет замерить). Всем участвовавшим в решении моей проблемы, огромное спасибо!

Раз уж начал возиться с этим ЗУ, хотел его немного модернизировать, хочу, чтоб была индикация заряда и автоматическое отключение. Нашел схемку, смоделировал в Multisim. В теории вроде работает, а на практике интересно тоже должен работать?

Безымянный.jpg

Изменено пользователем a_l_e_x
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@a_l_e_x  

Предлагаю взять автозарядку от мобилок собранную на МС34063 и перенастроить её на твои 19,6 Вольт

Она же будет и ограничивать ток и не перезарядит акум

Изменено пользователем vas320
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 19.06.2017 в 22:22, vas320 сказал:

@a_l_e_x  

Предлагаю взять автозарядку от мобилок собранную на МС34063 и перенастроить её на твои 19,6 Вольт

Она же будет и ограничивать ток и не перезарядит акум

А можно подробнее как это реализовать? Или ссылку, где это уже сделано?

 

В 20.06.2017 в 01:05, vas320 сказал:

Можно  попробовать вот эту схему

Только конденсатор после моста нужно будет отпаять

http://istochnikpitania.ru/index.files/228.htm

Не подскажите, там только сопротивление R5 нужно пересчитать под мои условия? И по каким формулам это сделать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...  
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе 
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)    
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }  
×
×
  • Создать...