Всем здрасти! Может кто сталкивался с такими весами. Стоят на АБЗ (асфальто бетонный завод). Подключены поралельно три тензо датчика. Через АЦП вес отображается на мониторе. Не могу настроить с каждых 100 кг на 20 врут показывают больше. Есть три винта 1.EXCI 2.ZERO 3.SPAN может есть какие мысли

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Может у кого есть информация на русском языке про ADAM-3016

Питание этого преобразователя 24 В, на датчики идет 10 В, приходит с датчиков около 2 мВ с преобр-ля в комп-тер идет около 2 вольт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 6 месяцев спустя...

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Всем здрасти! Может кто сталкивался с такими весами. Стоят на АБЗ (асфальто бетонный завод). Подключены поралельно три тензо датчика. Через АЦП вес отображается на мониторе. Не могу настроить с каждых 100 кг на 20 врут показывают больше. Есть три винта 1.EXCI 2.ZERO 3.SPAN может есть какие мысли

А какого примерно года выпуска весопроцесор?

Весы линейно "врут" (ну, на 100 Кг - 20. на 200 - 40 и т.д.)?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 14 лет спустя...

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

У вас модуль Adam 3016. Нужно произвести тарировку. Последовательность....

Отсоединить клеммы 1.2.4.5.

Встать на клеммы 4.5 мультиметром. Должен показать 8 вольт. Если нет подстроиться EXCI

+-1%

Далее заколотить 1.2 клеммы, встать на 8.11. Клеммы мультиметром должен быть ноль если нет то подстроиться ZERO. 

Подключить все обратно. 

Нагрузить веса эталоном. Если вес не соответствует подогнать потенциометром SPAN. 

На этом все. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy

Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...