Имеется программное обеспечение STEP-7 V5.4 SP2 и ранее написанная работающая программа. После переустановки на компьютере программирования STEP-7, программа (STEP-7) перестала воспринимать некоторые элементы конфигурации в ранее написанной программе, в частности: весовой модуль SIWAREX U-2 7MH4601-1BA01 и устройство управления двигателем SIMOCODE 3UF7010-1A00-0. Остальные элементы ранее написанной программы воспринимает нормально. Install HW Updates через Интернет результатов не дал: в предлагаемом списке обновляемых модулей указанных выше устройств нет. Не подскажет ли кто как поступить в данной ситуации. За ранее спасибо.

Изменено пользователем Viktor40
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

В московское представительсто Siemens обратитесь, там должны помочь. Проблема видимо в недосталенных DLL, или кривом патче. В деталях сам не знаю. Явки и пароли http://www.automation-drives.ru

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Просто Nemo обязан отреагировать, ибо там прозвучал OM..... 
    • Хорошо, вопрос понятен. Начну с одного края, R2 взят с номиналом 4,7 кОм, без особых проблем допустимо увеличит до 6,8 кОм, в моих платах я ставил проволочные типа ППБ-2 (они давали наилучший результат), в худшем случае можно применить СП4-1. Клеммы "14" и "15" это выводы для питания для платы индикатора температуры на микросхеме LM3914; Клеммы "10" и "11" это выводы для подачи опорного напряжения для платы индикатора; Клеммы "12" и "13" это выводы для входа платы индикатора. Для варианта с терморезистором калибровка платы индикатора является довольно хлопотным делом, поэтому я предпочел плату индикации не применять и ограничился градуированной шкалой для переменника R2. Для версии с LM35 плату индикации имеет смысл оставить, она очень удобна для высвечивания температуры 37,5 градусов с шагом 0,1 градус, правда диапазон индикации будет узковатым  (37,1  ... 37,9 град.). После этого я эту плату индикации заменил панельным вольтметром PM438, где последний я слегка доработал: а) входной делитель перенастроил на диапазон 0....20В; б) поставил перемычку для запятой таким образом, что при напряжении 3,75В на входе панельного вольтметра он показывал величину 37,5. И пару слов о настройке самой схемы А35 с терморезистором, она тоже имеет свои особенности. Для начала R1 и R3 подбирают таким образом чтобы напряжение на ползунке R2 было в пределах 0,5 ... 8,5В для крайних положений ползунка. Величина 0,5В будет соответствовать 39 градусов и 8,5В - 36 градусов. Далее в камеру ставят контрольный термометр и ставят ползунок в верхнее крайнее положение и резистором R6 выставляют нижний порог (36 град.), далее ползунок ставят в крайне нижнее положение и резистором R10 подгоняют верхний предел (39 град.) Эту процедуру повторяют 3-4 раза пока положения ползунков R6 и R10 не изменяются, это связано стем что изменение положения одного подстроечника влияет на другой. Сама подстройка диапазона регулировки может занять до 3-5 часов, при этом надо учитывать инерционность процесса (надо дождаться пока температура "устаканится") перед очередным подкручиванием ползунка подстроечника. Для варианта с датчиком LM35 процедура чуть проще, достаточно выставить коэффициент усиления равным 10 на DA3.1 для температуры 37,6 градуса (на клеммах "12" и "13" будет напряжение 3,6 В)  
    • А толк то был ?  Ну там искажения меньше стали ? Шуметь меньше, мощности больше ? Чего в итоге добились ? Попробовать осциллограф ? Почему ты до этого раньше не додумался ?   @Радиотехник2005  а надо было назвать себя РадиопионЭр2005. 
    • С другими операми и транзисторами можете покрутить сами. конденсатор С21 добавьте забыл про него.
    • Ну так здесь и ищите, там 4 конденсатора по звуку и переменные резисторы почистить.
    • https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/mg_kat_set/astra207.html
×
×