kloundead Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Друзья, возникла проблема. Есть тепловая пушка с пятиконтакной вилкой и есть обычная сеть. Как подключить все это вместе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XXTrewerXX Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Ни как. Пушка Ваша рассчитана на 380В три фазы, а Вы её хотите в 220В включить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
kloundead Опубликовано 30 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Трехфазные электродвигатели, как мне известно, подключаются к обычной сети 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
semic Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 (изменено) На крышке мотора что написано? Если 220, то тупо фазные провода с вилки вместе - это будет один провод, N - другой Изменено 30 сентября, 2016 пользователем semic 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kloundead Опубликовано 30 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 1 минуту назад, semic сказал: На крышке мотора что написано? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semic Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Можно как я сказал, только обычная розетка не выдержит ток, порядка 30 А получится. Пробуй 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kloundead Опубликовано 30 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 7 минут назад, semic сказал: Если 220, то тупо фазные провода с вилки вместе - это будет один провод, N - другой А как найти эти провода? А можно как нибудь уменьшить потребляемый ток? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XXTrewerXX Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Для подключения, Вам придется разобрать пушку, найти выводы нагревательных элементов и подсоединить их параллельно. Вентилятор подключается просто, к двум контактам. Провод и вилку переделать под 2 контакта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semic Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Ток уменьшить можно, но греть будет слабее. На вилке должно быть подписано типа L1 L2 L3. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kloundead Опубликовано 30 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Спасибо, друзья. Буду пробовать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XXTrewerXX Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Можно подключить не все нагревательные элементы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kloundead Опубликовано 30 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 А L1 L2 L3 как подключать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XXTrewerXX Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Один провод на самый большой контакт, а другой на L1,L2,L3 ими можно "регулировать" нагрузку. Один контакт около 2 кВт и к одному из них должен быть подключен вентилятор. И прошу, соблюдайте технику безопасности при работе с электроприборами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kloundead Опубликовано 30 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Я подключил два провода в одно отверстие розеки еще один провод в другое отверстие. Заработал вентилятор. Вроде спираль не греет. Остались не подключенными два черных провода. Куда их деть. Если их подключать то срабатывает автомат на пушке. Что делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться