peresolyak

Регулятор оборотов двигателя

28 сообщений в этой теме

peresolyak    9
В 18.05.2017 в 08:27, Кохов-Мохов сказал:

Есть версия проще - двигатели горели не от того, что не раскручивались, а от самого такого способа регулирывания.

 

Если при 3-фазном питании у двигателя 0,55 кВт потребление 7 А, то этот двигатель просто тупо сгорит, и обязан сгореть. Причом тут симистор?

Не ипите себе мозк, частотник вам нужен, если хотите, чтоб всё нормально было. Иначе стоимость палёных моторов покроет стоимость частотника как бык овцу, если уже не покрыла.

 

Держу в руках заводской регулятор с таким же способом регулирования.

Вопрос был есть ли 3-х фазная линия. Соответственно и ответ - есть. Если бы вопрос был линию на двигатель - соответственно и ответ был бы другим. Двигатель однофазный.

Частотник не нужен. Не покроет ибо оборудование выпускается серийно. И ставить на каждый двиг частотник - не вариант. Частотники ставлю туда - где они действительно нужны.

В 18.05.2017 в 11:20, Mahno сказал:

Поставьте мотор на низкие обороты,зачем этот гемор с регуляторами.

Тож не вариант, бо иногда обороты нужно менять. Не часто, но все-же...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
2 часа назад, peresolyak сказал:

Держу в руках заводской регулятор с таким же способом регулирования.

Такой, прости господи, "способ регулирования" сводится к тому, что снижается напряжение на обмотках до тех пор, пока мотор просто тупо не перестаёт тащить свою нагрузку, ну и само собой падают обороты. При этом резко возрастает ток через обмотки, и он запросто может оказаться даже больше, чем при номинальной нагрузке и нормальном напряжении, будь этот ваш регулятор хоть "заводской", хоть марсианский, хоть просто волшебный.

Изменено пользователем Кохов-Мохов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vas320    486

Возможно подойдёт в данном случае регулятор который работает по принципу пропуска периодов

Как пример схемы

 

Изменено пользователем vas320

Поделиться сообщением