Перейти к содержанию

IMXO

Members
  • Постов

    15 313
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    9

Весь контент IMXO

  1. на этот лепет , ответ может быть только один : изучайте ПУЭ
  2. @СКУПОЙ ну что вы так сразу, вдруг у товарисча есть железобетонные аргументы, а вы сразу домыслы...
  3. замечаний не будет, просто готовь ведро для мосфетов.
  4. можно и с простого... генератор не вырабатывает энергию! он ее преобразовывает , кинетическую энергию воды в потенциальную энергию электрического поля. которая в свою очередь преобразуется в кинетическую энергию тока и выделяется на нагрузке в виде нагрева или преобразования в другой вид энергии.
  5. это еще проще, это обычный регулируемый стабилизатор напряжения не более.
  6. потому что все это в книжках Применение интегральных микросхем серии ТТЛ.djvu стр 40 или стр 44
  7. это каким образом? ЗЫ перечитайте пост внимательно о чем речь и не выдергивайте фразы из контекста
  8. система не увеличивает напряжение , система увеличивает энергию запасаемую в первичной обмотке тр-ра при прямом ходе, которая расходуется нагрузкой при обратном ходе. количество запасенной энергии определяется индуктивностью обмотки и величенной тока протекающего через обмотку величина тока зависит от времени открытого состояния ключа и постоянной времени RL обмотки тр-ра. упало напряжение на выходе - система увеличивает время открытого состояния ключа, те увеличивает скважность импульсов , тем самым увеличивает энергию запасаемую в первичной обмотке тр-ра, когда скважность импульсов достигает максимума дальнейший рост энергии не возможен на выходе происходит падение напряжения есть , напряжение питания ШИМ , при падении напряжения ниже установленного уровня , ШИМ отключится и будет пытаться пере запустится через определенные промежутки времени.
  9. что по нынешнему законодательству Украины при несчастном случае с летальным исходом срок за барана получит тот, кто делал установку или проводил в ней изменения без разрешительных документов на ввод установки в эксплуатацию , к ним относятся: проект на линию электропередач акт на сопротивление заземления акт на сопротивление контура заземления акт на полное сопротивление фаза-ноль акт на выполнение испытаний срабатывания расцепителей автоматических выключателей
  10. там по второй ссылке есть видео где все очень доходчиво объясняется , но стоит заметит , что хотя ПУЭ и допускают разрыв PE , здесь есть один подводный камень, контакты автомата имеют свойство окислятся и со временем их сопротивление может увеличится до критического уровня, с другой стороны разрыв исключает отгорания ввода PEN при замыкания на линии в схеме приведенной выше без разрыва PE в случае аварии на линии потенциал может окажется и на проводнике РЕ и на заземлении , а так как опасна только разность потенциалов для человека такое состояние линии не опасно.
  11. это не прикол это требования типы заземления разделение проводника PEN
  12. схема должна выглядеть так: на вводе заземляется входящая нейтраль (PEN) к точке заземления подключается рабочая нейтраль N и защитный проводник РЕ
  13. тогда плохой контакт на автоматах. если есть сомнения в качестве автомата ставьте фирменные АВВ
  14. Виктор успокойся это не тебе, и речь не о занулении , а о повторном заземлении, при котором при плохой глухозаземленной нейтрали ток идет на повторное заземление , те в случае ТС через его счетчик, поэтому и задан вопрос.
  15. а оборудование здесь ни причем, вы заземление к нейтрали подключали?
  16. рекомендации ПУЭ изложенные в пункте 7.1.21. При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN-проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за не симметрии нагрузки при обрыве PEN-проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
  17. а я в упор не вижу разделение PEN-проводника после защитно-коммутационного аппарата, нет разделения провод PN. к тому же есть предписания энергосбыта по коммутации счетчика учета для частных потребителей. и без полной схемы подключения разговор без предметный. весь вопрос как на это реагирует счетчик , электронные начинают суммировать ток по фазе и нейтрали
  18. а где вы увидели и какое отношение этот пункт имеет к PN-проводу
  19. в ПУЭ нормально будет, вам не сколько обжать нужно , а придать плоскую форму, а остальное додавит винт
×
×