Подскажите пожалуйста оборудование и схему по СКУДУ.Две двери,два электрозамка,две кнопки открытия,два датчика движения,две УКВК, и две КДЛ-ки.Все подключается к С2000 и Ориону.Сценарий-человек подходит к двери и замок автоматически срабатывает на открытие-замок открыт скажем 3-5сек. что бы чел успел выйти,затем замок опять закрывается-если человек по каким то причинам задержался он может открыть дверь нажав кнопку.Обычный охранный датчик не подходит как не подходит и Астра-531(шторка) так как не выключаются автоматически после сработки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

У нас такая система(две двери - тамбур) используется в системе доступа в ломбардах.Две двери,электозамки,снаружи вход при помощи Touch-memory,изнутри выход по клавиатуре,блокирующей на определенное время СМК на открытие дверей. Сами СМК включены в систему тревожной кнопки,т.е. при попытке пройти через тамбур без снятия с клавиатуры,моментально передается тревога на пульт охраны с последующим выездом группы реагирования... :ph34r:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Включаете С2000 в режим шлюза, на дверях ставите СМК. Проход у вас "карточный ?

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Чего это за огород.

С2000 - Пульт контроля и управления

Где контроллер C2000-2 ? Накой С2000-КДЛ 2шт. если ничего к ней не подключено?

УК-ВК я так понял усиление контактов реле контроллера?

Обычный охранный датчик не подходит как не подходит и Астра-531(шторка) так как не выключаются автоматически после сработки.

А что он делает после сработки (Если не секрет). Знаю только один тип датчика, который не восстанавливается после сработки - датчик с питанием от ШС, остальные приходят в исходное сами, когда факторы приводящие к сработке перестают действовать на него. Другое дело, если нет контакта реле в датчике, замыкающегося при тревоге то это хуже, если есть то шторку на имитацию кнопки..

Какой еще тревожный ШС? БР... У С2000-2 есть 2 ШС(могут быть только охранными), да к вот можно в настройках поставить галки так, что если шс на охране, то контроллер не пустит никого ни при каких обстоятельствах.

— Какой заяц?!

— Насмерть убитый, как прыгнет куда глаза глядят — аж на тот берег моря, которое ни перелететь, ни перебежать, из которого тулуп вышел, на который тень от блохи упала и зайца убила, хоть заяц — не заяц, а орёл…

— Какой заяц, какой орёл, какая блоха?!

Я только не понял это техзадание или ваше видение как его реализовать? сформулируйте пожалуйста задание

Все подключено к пульту С2000, а тот в свою очередь по rs232 к АРМ "Орион" или Орион-про и по какому протоколу?(зависит от этого кто управляет приборами).

Короче соберитесь с мыслями, обязательно поможем

абыр абыр абырвалг...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чего это за огород.

Мой косяк. Извиняюсь. Мне теперь в каждом углу C2000-2 мерещатся. Только две недели назад отладили систему. На 44 шт. C2000-2, и почти 500 юзверей. И тут поступает предложение, а не перейти ли нам на Орион Про. Сижу в раздумьях.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По мне, так ничего. ( Тем более наконец -то всё вылизали, и система реально работает без косяков). От всей этой штуки мне требуется впускать \ выпускать порядка 500 человек, без учёта времени, фиксации. Т.е. банально электронные ключи у допущенных в данное помещение. И уровней доступа то всего 5. Да же та мишура, что в обычной версии присутствует, мной не используется в полном объёме.

P.S. Скачал мануал на Про. Посижу, посравниваю.

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Эт да. Но у меня такая ситуация. "Отдали" на обслуживание систему "как есть". Потихоньку разобрались, нарастили в два раза. ( Думаю не в последний раз).

P.S. "Орион Про" глянул - единственно приглянувшаяся фишка - возможность автоматом, после редактирования, базы обновлять. В просто "Орионе" эту операцию приходится делать вручную. Что не очень удобно. ( Или я где - то не догоняю).

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уточнения=-на вход считыватель(не установленны нет тех.задания по всему зданию)

-на выходе-фотоэлемент(сейчас установленна Астра-531 СМ)-подошел к двери и замок разблокировался.

-человек подходит к двери и замок автоматически срабатывает на открытие-замок открыт скажем 3-5 сек. если человек по каким-то причинам задержался он может открыть дверь нажав кнопку.

Установленно-два электрозамка,две кнопки открытия,два датчика движения=Астра-531 СМ,две УКВК, и две КДЛ-ки=Болид

================================================================================

Проблема.

-Человек направляется к двери/срабатывает датчик/замок срабатывает на открытие/чел выходит=очень быстро надо идти

-Человек направляется к двери/срабатывает датчик/замок срабатывает на открытие/чел задержался/нажал на кнопу и не выходит=ждать приходиться долго-Человек должен дождаться стоя ровно на месте отключения датчика и только после этого кнопка на открытие замка срабатывает(ошибко подключения?)

--------------------------------------------------------------------------------

Ввроде есть три решения по датчикам CAME DIR 10 или PM1.и наконец самое простое с одного из форумов-Ну а что бы взвести датчик достаточно его обресетить по питанию - подключаете питание через реле, которое управляется тем же скриптом и при срабатывании датчика снимаете с него питание на ...цать секунд.

-----------------------------------------------------------

-Подскажите пожалуйста оборудование и схему подключения каждой точки.

-Два электрозамка, две кнопки открытия-КАКИЕ должны быть?

-Как это увязать по подключению к другим приборам и Ориону?Там везде релюшки помоему разные-есть нормально замкнутые и есть нормально разомкнутые.......

P.S.Давайте только пж не умничать-ну хочет так Заказчик и все.

Изменено пользователем 6073209
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ТЗ от заказчика

Задача:

обеспечить автоматическое открытие замка двери при приближении человека к выходу

Дано:

контроллер С2000

магнитный замок

считыватель бесконтактных карт с внешней стороны двери

кнопка выхода с внутренней стороны двери

датчик Астра-531 (штора) на внутреннем проеме двери

выходы датчика подключены параллельно контактам кнопки выхода

кнопка выхода подключена к контроллеру двери

контроллер имеет только одну пару контактов для кнопки

Проблемы:

1. Датчик срабатывает с опозданием, через 1-2 секунды после подхода человека, необходима мгновенная реакция

2. В случае если после открытия двери человек не выходит из зоны реакции датчика происходит следующее:

- датчик находится в состоянии сработки, цепь кнопки замкнута

- через 3 секунды после открытия двери контроллер закрывает замок по таймеру (независимо от состояния кнопки)

- теперь дверь закрыта, датчик в состоянии сработки и цепь кнопки замкнута, таким образом из помещения невозможно выйти так как кнопка уже не работает. единственный путь - отойти от двери пока датчик не потеряет объект и подойти снова

Необходимо адекватное действие датчика, не блокирующее работу кнопки

Замечания:

- Подключение датчиков/кнопок в обход контроллера (напрямую к замку) недопустимо, так как необходима фиксация факта открытия двери в системе контроля доступа.

- Возможна замена датчика на другую модель, важна область реакции не более 2 метров от порога двери

- Недопустима сработка датчика на объекты снаружи (особенно в случае применения аналогичной схемы на стеклянных дверях)

- Схема работы системы не должна затрагивать работоспособность считывателя с внешней стороны двери

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Идея. Кнопка на выход - с двумя парами контактов. Если клиент не успевает пройти через дверь, то он давит кнопку. Одна пара контактов задействована как обычно, вторая рвёт цепь питания датчика или разрывает шлейф, идущий на датчик. Единственный минус, усложняющий это решение - контакты должны срабатывать не одновременно. Контакты отключающие датчик должны срабатывать чуть раньше, чем штатные контакты кнопки.

P.S. "Штора" в состоянии "покоя" с нормально замкнутыми или разомкнутыми контактами ?

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...