Перейти к содержанию

Межвитковое Замыкание Трансформатора


voda063

Рекомендуемые сообщения

Всем здравствуйте!Подскажите,как ведет себя трансформатор при межвитковом замыкании?Вроде по схеме подключения вторичка звонится.И первичка по схеме исправна.Но при включении очень сильно греется.трансформатор однофазный,на первичке 220в,400герц.На вторичке 27 в,потом диодный мост.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Смотря какой трансформатор и как сильно греется. Некоторые исправные китайцы прожигают пластиковый корпус (видел такое), ну может они не сильно исправные, но работали долго.

Но вообще сильный нагрев трансформатора есть не хорошо, и часто свидетельствует именно о замыкании.

Каждый понедельник начинает все сначала: подхватило, понесло и на неделю закачало...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!

Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Трансформатор для 400 герц.Плавится изоляция на перемычках.Понимаю,что не гут.Аппаратуру запустить не могу!А может быть это из-за диодного моста?

трансформатор наш,военный.Изготовлен в Узбекистане,в 1986 году.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тренды и лучшие решения для разработки зарядных станций в России

К 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy

Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

То есть,оставить только входящее напряжение?А остальное откинуть?Жаль,что такие больше не выпускают!Перемотать не могу,залит зеленой какой-то фигней.

ЗАДНИЦА - многофункционaльнaя

чaсть телa. Кроме основного

преднaзнaчения, ей думaют, ей же

чувствуют, через неё принимaют

решения и выполняется

большинство рaбот, нa неё ищут приключения, a когдa нaйдут, в

ней же и сидят!Это про меня!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глубокомысленно. :big_boss: Но непонятно.

трансформатор на 400 Гц, а сеть сколько? 400 Гц только в спецаппаратуре найти можно.

Отключить нагрузку я предлагал на время, чтобы проверить не мостик ли это пробит.

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это спецаппаратура.Питание передатчика на авианосце,220 вольт 400 герц.А про начало я уже думал.Схему наизусть выучил.Постоянно возвращаюсь к трансу или мосту.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вообще-то такие трансформаторы очень надежными были в советские времена, диоды вылетали гораздо чаще.

Но это ж основной принцип поиска причины - разделить все на части и проверить каждую по отдельности.

Ну и гарантия нужна, что 400 Гц - синусоида. А то у меня когда-то трансформатор включался оптосимистором и горел непонятно почему. Потом выяснили, что эта дрянь на (+) и (-) полуволны с разным запаздыванием открывалась, и трансформатор грелся за счет постоянной составляющей.

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет,там проблема в другом.Неудачная конструкция антенны.Никакой теплоизоляции.Только выключаю вентиляцию,через 30 мин.(засекал)конденсат.При включении молодой лейтенант испугался начальника и включил комплекс.Высохнуть не успели.

Все через одно место!Но все равно я их победю.Большое спасибо за советы!Обязательно ими воспользуюсь!Всем спокойной ночи!И спасибо за общение.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не знаю, может и пригодится, была в своё время такая фигня для обнаружения к.з. витков - журнал "Радио" №7-1990, стр.68.

Сам не пробовал, хотя нужда есть, всё медитирую, пытаюсь найти какой-нибудь другой способ для обнаружения к.з. витков.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...