Добрый день. Не хочет работать таймер на stm32f407. Пытаюсь раз в секунду поморгать светодиодом и не получается. Программа вообще не заходит в обработчик прерывания таймера. В чем может быть проблема?

TIM_HandleTypeDef htim3;
static void MX_TIM3_Init(void);

int main(void)
{
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  ...
  MX_TIM3_Init();
  while (1){
	  
  }

}

void SystemClock_Config(void)
{

  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;

    /**Configure the main internal regulator output voltage 
    */
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();

  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);

    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
    */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
    */
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

    /**Configure the Systick interrupt time 
    */
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);

    /**Configure the Systick 
    */
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);

  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
  
}

static void MX_TIM3_Init(void)
{
  htim3.Instance = TIM3;
  htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim3.Init.Prescaler = 48000 - 1;
  htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; 
  htim3.Init.Period = 999;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim3) != HAL_OK){
    Error_Handler();
  }
  if (HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3) != HAL_OK){
    Error_Handler();
  }
}

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
	if(htim->Instance==TIM3){
		HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
	}
}

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

А кто нибудь сказал NVIC о том, что прерывание от таймера вообще разрешено? Колбэк обработается только в случае вызова системного обработчика прерываний контроллером этих самых прерываний.

Я в этом коде вижу только одно прерывание, которое будет работать:

3 часа назад, levshkatov сказал:

HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);

если конфигурируете проект через куб, то в настройках таймера надо поставить галку - глобальные прерывание от таймера TIM3. Тогда строчка инициализации NVIC добавится в проект. Или можно вручную добавить

HAL_NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn, 3, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);

соответственно отработчик прописать в it.h

void TIM3_IRQHandler(void)
{
  HAL_TIM_IRQHandler(&htim3);
}

 

Изменено пользователем mail_robot

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

@mail_robot Знаю, что нужно разрешить прерывания, просто во всех примерах пользовались коллбэком и без этого. Включил прерывания.

Но программа по-прежнему не заходит в void TIM3_IRQHandler(void){}

Изменено пользователем levshkatov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Проблему решил. Ни в одном примере в интернете не нашел, что необходимо написать функцию HAL_TIM_Base_MspInit() в msp.c. Код:

void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base)
{ 
if(htim_base->Instance==TIM3)
  {
    __HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE();
	  HAL_NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
  }
}

Также нужно написать аналогичную функцию DeInit:

void HAL_TIM_Base_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base)
{
  if(htim_base->Instance==TIM3)
  {
    __HAL_RCC_TIM3_CLK_DISABLE();
	  HAL_NVIC_DisableIRQ(TIM3_IRQn);
  }
}

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А теперь смотрим как это делается без калокубов 


 

void TIM3_IRQHandler (void)
 {
      if (TIM3->SR & TIM_SR_UIF)
    {
         
         TIM3->SR&=(~TIM_SR_UIF);
        GPIOD->ODR^=GPIO_ODR_ODR_13;
        }
 }


void TIM3_init(void)
        {
            RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1ENR_GPIODEN;
        GPIOD->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER13 ;
      GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER13_0 ; 
            RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_TIM3EN;
            TIM3->PSC=8400-1;
            TIM3->ARR=10000-1;
            TIM3->DIER=TIM_DIER_UIE;
            
            NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn,15);
            NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
            
            TIM3->CR1|=TIM_CR1_CEN;
        }

 

 

 

И главное смотрим размер кода ...

Program Size: Code=792 RO-data=408 RW-data=0 ZI-data=1632  

И это вместе с инитом тактовой...http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=11

Изменено пользователем dosikus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, levshkatov сказал:

Ни в одном примере в интернете не нашел, что необходимо написать

не надо ничего писать

есть же

9 минут назад, dosikus сказал:

калокуб

он все это пишет автоматически. Поганая программка. Совершенно отвратительная. Столько времени экономит зазря...

10 минут назад, dosikus сказал:

И главное смотрим размер кода ...

Program Size: Code=792 RO-data=408 RW-data=0 ZI-data=1632  

и да, при наличии полумегабайта флеша калокуб однозначно проигрывает по всем параметрам. Примерно как поссать в море в надежде его испортить

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ога, ога . И самое главное пИсатели в калокубе даже не понимают что и зачем оно натыкано ...

А когда прочитаешь RM оказывается все просто и понятно.

Насчет необхватности флеша - весьма доставило, вот такие " тыкатели  в калокубе" умудряются утыкать весь флеш под завязку...

Внятное объяснение использование DeInit местный гуру может дать?????????

 

 

Изменено пользователем dosikus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

mail_robot,  результат выше, раскройте глаза.

Пора бы снять розовые очки и не уподобляться ардуинщикам...

Изменено пользователем dosikus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

результат чего выше? Упорного бараньего мазохизма ради пары свободных байт на инитке? Остальной то код вовсе не на кубе пишется. И в чем тогда разница?

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать. 
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?  
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.  
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?  
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
×
×
  • Создать...