Добрый...

всех с 2к18!!

 

По теме .

Вот кто сейчас проектирует технику??  что НР что АРС ( обе америкосовские компании ) настолько гнилая техника не только конструктивно но и электрически..

 

вот например пришло в ремонт 24 шт данных сабжей... все поголовно с одни ми и теми же детскими болезнями ну и соответственно еще и с разными другими...

 

участок схемы питания ШИМ 3843 , конкретно резистор R28    2W      50 kOm    5%  ......

 

даже при стандартном питании на нем выделяется более 1,9 Вт , а что уже говорить при напряжениях при которых УПС обязан работать??

 

даже если смотреть стандартный даташит на данную микру и то там указан 56 кОм, НО в даташите явно указано напряжение питания 115 Вольт....

 

Соответственно все перегревается - подгорает фольгированный стеклотекстолит, перегревается корпус, подогреваются рядом другие радиоэлементы.... 

 

Вопроса нет.... просто крик души.... выходные а надо их все делать...  а их там еще много осталось... кроме тех что уже привезли((((

 

 

 

 

 

e5a417efabf2.png

Изменено пользователем _MAVR_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Как раз перед НГ делал шефу на дачу для видео "упсИну" киловаттник - реально - штук 7 дохлых в "0" по ЕСР электролитов выгреб ...ну и АКБ обе посоветовал вернуть его родственнику, который втюхал ему как идеальные :) их

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

я не про конкретный УПС...  но например частый гость из серии 640-232H   APC SC 420 , да, там есть 7 электролитов 22 мкф х 16 вольт и обычно меняют их все скопом, хотя выходит из строя только один-два.

один разделительный в цепи генерации отрицательного питания и второй именно на отрицательном напряжении питания  ОУ   -  9 вольтах...

уже сотни  сабжей, никакие другие ёмкости не приводили к неисправности упса, даже если остальные 22 мкф отсутствовали напрочь.  

 

Так что можете ржать....  это только молодежь, которая думать не умеет - меняет все без разбора....

 

да и опыт показал, за пять лет ни один не вернулся с повторным дефектом

Изменено пользователем _MAVR_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, _MAVR_ сказал:

молодежь, которая думать не умеет - меняет все без разбора

окулиста бы посетил ....

 

11 час назад, KRAB сказал:

штук 7 дохлых в "0" по ЕСР электролитов выгреб ...

все ПРИБОРОМ проверялось и далеко не 22 мкФ их номинал там был :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Краб, я знаю что вы с Бородачем старая гвардия, да и мне уже тоже скоро полтинник....  про молодежь - это про тех, кто ремонт начинает любой техники  тупо со всех поголовно электролитов.

Так что давай обойдемся без докторов.   а то, что во многих осталось в половину емкости - говорю - на работу в "данном"  сабже  - на работу никак не влияло....

 

Бывает схемы , не спорю,  которые очень критичны к емкости и ESR.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 05.01.2018 в 00:48, _MAVR_ сказал:

а я никогда не меняю все...

Летом восстанавливал свой UPS RS 800. Поскольку схемы нет пошёл в Гугл и Ютуб узнать, что народ вещает о типовых неисправностях упсов такого типа. Французским не владею, но тут всё ясно из видео:  https://www.youtube.com/watch?v=OWIALwMX7i0 и второй сюжет от "отечественного производителя": https://www.youtube.com/watch?v=eQ-MUGyJVF8 Из всех  электролитических конденсаторов номиналом 22 мкФ, только у двух реальная ёмкость была менее 3 мкФ. Эти два заменил - работает.  

Изменено пользователем Владимир Белов
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 05.01.2018 в 02:38, _MAVR_ сказал:

22 мкф х 16 вольт

из-за каких то двух ср.... 22uF 50V репутацией рисковать... я уже полимеры везде пихаю...  по мере возможности.. >>> есть какие-то наработки?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

репутация от количества замененных деталей не зависит))))   

вот по поводу полимеров тема...

 

есть несколько ревизий Back-UPS CS 500    на 640-0259  REV_03 и  640-0259 REV_05  в первом на питании +310В   IC2  ШИМ 3843  стоит 10 мк 450 вольт, а во втором на том же месте 0,1 мкф на 400 вольт...Хотя на многих платах по привычке видимо в месте установки 0,1 мкФ стоит 10 мкФ  и к реле скотчем притянуто))))) 

 

и вот на REV_05  резистор R28  тот же имеет номинал 50 кОм но он 1 Вт и не греется так сильно как 2 Вт в первом варианте.... 

немного изменили топологию разведения печатной платы  , Шим остался прежний...

 

Потом была еще одна ревизия данного ИБП  на плате  640-0287  REV_03 , там уже совсем другая ШИМ TNY255 

Изменено пользователем _MAVR_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

https://www.youtube.com/watch?v=s7QmIByUNPw  вот кстати тот же упс...

кстати это на видео REV_05   на месте 0,1 мк установлен 10 мк  и тот же желтый скотч ))))

на 1:41  характерный перегрев отлично показан. 

Изменено пользователем _MAVR_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
    • Зачем же пугать человека? Он же правильно мыслит. Вопрос чтобы правильно все сделал. Гальванику...
    • Вероятно, в разделе "Работа" вам помогут. При условии предоставления чёткого и недвусмысленного технического задания.
    • Привет кто это еще читает. Знакомый купил в Москве по адекватной цене пару  B615D, дал на диагностику перед уверенной эксплуатацией. Одна сразу в защите, большой динамик спален, усилители на высокоомную нагрузку поют, буду позже разбираться. А вот вроде бы вполне работоспособная не сдюжила и 10 минут на хорошей мощности на плотном прогрессиве. Вылетели ключи в БП и драйвера на MMBTA56. Видно что был в ремонте, возможно ключи оказались палёнкой. Есть мысль впаять вместо FQPF13N50  чуток помощней по току 18N50-e. По параметру Qg аналогичные, а по  Сg будут потяжелей, 2350пф против 1800 у 13н50-х. 
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4. Навскидку, моторчик низковольтный, диоды тоже. Транзисторы тогда на PBSS4350 можно заменить. Они на Али почти задаром продаются.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 - 2 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!