Имеется GSM-контроллер CCU6225. Описание в PDF здесь: _http://radsel.ru/files/GSM_Alarm_CCU6225-H-A_user_guide_HA.05.06.pdf

И имеется пожарный извещатель комбинированный ECO1002 (ИП 212/101-2-A1R) фирмы System Sensor с базой E1000R (с резистором). Нужно подключить этот извещатель к GSM контроллеру. Описание и схема подключения здесь: _http://www.systemsensor.ru/?catalog&open=43b2e2c31d46a&p=43d63d5944095

На контроллере есть отдельный выход для датчиков токоограниченный, но целых 900 мА. А датчик, то нужно подключать по двух-проводной схеме. Кто знает как? А то никогда с ними дело не имел.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

насколько я понял ПКОП однопороговый поэтому твои контакты как в схеме включения базы Е1000В схема датчика

sx_E1000B.jpg

1-ввод ШС минус

2-вывод ШС минус на след датчик или оконечный резистор на 5выход

5-ввод ШС плюс

если не нужен сброс то по сжеме Вход 6 (Д3,Д4)

если нужен сброс то по схеме Вход 7 (Д5,Д6)

возврат в дежурный режим производится кратковременным отключением напряжения

Выход 1 (откр. кол. + ) подает питание датчика или что не могу понять??, написал им письмо будем ждать ответа

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Так у меня на ППКОП нет ШС. Он имеет отдельно вход аналоговый и отдельно выход +15В 900мА для питания датчиков. Если я просто к входу его подключу, то питание на датчик подаваться не будет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Входы и являются ШС а дип питается от шс при сработке меняет своё внутренее сопротивления соответственно меняется ток в шс прибор понимает это как тревога :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Входы и являются ШС а дип питается от шс при сработке меняет своё внутренее сопротивления соответственно меняется ток в шс прибор понимает это как тревога

а как тогда сделать сброс датчика после тревоги так какпроизводитель говорит : возврат в дежурный режим производится кратковременным отключением напряжения?????? я не могупонять что за центральный контакт у них на рисунке м между датчиками 5 и 6 если датчики питаются по 2-х проводной схеме и нужен сброс после тревоги!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Входы и являются ШС а дип питается от шс при сработке меняет своё внутренее сопротивления соответственно меняется ток в шс прибор понимает это как тревога

Посмотрите описание и схемы подключения: _http://radsel.ru/files/GSM_Alarm_CCU6225-H-A_user_guide_HA.05.06.pdf

Там в контроллере 6225 никаких ШС нет, как в охранно-пожарных приборах. Там 6 шт. входов 0-5В и 2 входа 0-15В. Подключив данный датчик (1 и 5 контакт) просто к входам он работать не будет, т.к. на нем не будет напряжения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а как тогда сделать сброс датчика после тревоги.... - после перевзятия шлейва прибор автоматически сбрасывает питания со шлейва на время достаточное для обнуления состояния тревоги

Там в контроллере 6225 никаких ШС нет... А как тогда он контролирует состояния датчика, например смк, если вход не выдоет ни какого напряжения. Посмотри тех харастиристики ДИП какое напряжения шс им надо отсюда и пляши. Для примера ШС сигнала 20 выдоёт порядка 21 вольта. Да и ещё не маловажно знать ток потребления дипа и максимальный ток шлейфа, отсюдо можно расчитать кол-во датчиков на ШС

Там в контроллере 6225 никаких ШС нет, как в охранно-пожарных приборах. Там 6 шт. входов 0-5В и 2 входа 0-15В.... - а разницы нет как производитель назвал вход прибора суть от этого не миняется. Для дипов предусмотрены вход 6 и 7 . соответственно общ "-" вход "+" на ип 212 общ на выв 3,4; а вход на 2

post-77850-1238227867_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Там в контроллере 6225 никаких ШС нет, как в охранно-пожарных приборах. Там 6 шт. входов 0-5В и 2 входа 0-15В.... - а разницы нет как производитель назвал вход прибора суть от этого не миняется. Для дипов предусмотрены вход 6 и 7 . соответственно общ "-" вход "+" на ип 212 общ на выв 3,4; а вход на 2

а как сброс после сработки сделаеш???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Замерил напряжение на входах 3-8, там 2.5В всего, а ток 0.16 mA. На входе 1 и 2 вообще ничего....

А у eco1002 рабочее напряжение 8...30В.

ИМХО никак его не удасться подключить. Прийдется покупать дополнительную базу для него E412NL, чтобы по 4-х проводной схеме подключить. И у нее кстати есть функция автоматического сброса режима ПОЖАР извещателя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...