Jump to content
  • entries
    42
  • comments
    203
  • views
    26618

Immergas SKG EN298

Sign in to follow this  
Yanshun

1610 views

Добрый вечер.
При подготовке оборудования к зиме, был снят, на ревизию, Блок розжига и контроль пламени Immergas SKG EN298.
Было принято решение создать на него схему, в сети на данный блок информации вообще не смог найти.
Производитель не поскупился нанести шелкографию на плату, поэтому включен поиск в PDF. Плата на гетинаксе, поэтому без надобности паяльником не лазте.

Кому будет интересно, с данной схемы можно вытянуть Контроль пламени, Ионизации, на реле. У меня на данный момент деталей нет, чтобы его собрать и погонять на котле.
Плата фазазависимая.

Единственно, не смог найти документацию на деталь SI1 (SI1 = PK6 R60095 (ON Semiconductor) 0307), переписал все что смог разглядеть.

Как всегда прикладываю все файлы: Схема *jpg 1000 dpi, DipTrace, PDF 720dpi  (с возможностью поиска внутри документа), печатная плата в Lay6, список деталей Excel 2010, сканы в PDF 800 dpi (из-за ограничения на форуме, поместил в следующее сообщение).

Фото платы
 

Скрытый текст

EN298.jpg.be8dd89b2081192ccfd9f1d9b61a4245.jpg1784078627_SkgEN298(1).thumb.jpg.c298233c084af24323f2290a838cd5f1.jpg1905903513_SkgEN298(2).thumb.jpg.23ed7c3695ad21572a53c106deb7a236.jpg717913961_SkgEN298(3).thumb.jpg.a26d280f193678f12ca3d38342648dbc.jpg2029217536_SkgEN298(4).thumb.jpg.9967b2a423ad0e07267e58cdfe0603d3.jpg

 

Immergas SKG EN298 плата.JPG

Immergas SKG EN298 схема.jpg

Схема подключения кролла.jpg

Immergas SKG EN298 схема DipTrace.rar Immergas SKG EN298 схема.pdf Immergas SKG EN298.lay6 Список деталей Immergas SKG EN298 Excel 2010.rar

  • Like 1
Sign in to follow this  


3 Comments


Recommended Comments

При попытке изъять схему контроля пламени, пока, мне не улыбнулась удача. Как отдельная часть схемы не заработала. Поэтому я снял блок с котла, чтобы разобраться в чем есть проблема и узнать в какой последовательности и при каких условиях включаются/отключаются реле.
Буду дальше мучат узел, зацепки уже имеются.

При подаче питания 220В, если не горит лампочка авария, замкнут комнатный термостат и НЗ прессостат, включается реле К4, на его обмотку поступает DC=39.5V. Включается Вентилятор. После включения вентилятора, Замыкаются контакты НО прессостата. Через 15 сек.(TW) включается К1 DC=36V, газовый клапан 1 и трансформатор розжига, так же включается К5 DC=40V.
После имитации пламени, остается включенным реле К4 41,5В, К5 отключается. На К1 приходит 18В. На К2 приходит 36В. К6 включается через 5 сек.
На С6= 37В, на С13 = 42В. Если отсоединить имитататор во время горения, то блок не уйдет в ошибку, ГК отключается, через 10 сек. (TS) он сново начнет вырабатывать искру. Блок уходит в ошибку только тогда, когда идет выработка искры и если не было обнаружено пламя.

Share this comment


Link to comment

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×