Блок регулировки разрежения на прессостатах

Sign in to follow this  
Yanshun

274 views

Добрый день.
Понадобилось мне сделать автоматическую (ручная тоже должна быть опция) регулировку разрежения котлом Е1/9. 
Несколько лет назад, как всегда зимой, вышел из строя на котле блок регулировки разрежением. Подвели к котлу и поставили перед фактом, чтобы через час он был в работе, а на улице -10. Снял с котлов, настенных двух, прессостаты и сварганил игрушку, так появилась первая версия  данного устройства, она и по сей день исправно работает.
 

Скрытый текст

1503321067_.thumb.png.d311400ec4130eba25c486397138d9dd.png

 Все было хорошо, жил не тужил. Месяц назад сгорел (трансформатор) второй блок управления разрежение Р25.1.1, на втором котле. Подвели к котлу, как и в прошлый раз, чтобы сделал как и на первом котле. Тут мне повезло, так как времени было много, пару месяцев, начал думать над схемой, более совершенную, так как нужно несколько вариантов иметь в запасе.
Так появилась данная схема, вторая версия данного устройства. Цель была, как и прежне, чтобы была возможность автоматического регулирования и ручного. Показания текущего разряжения снимались с  Тягонапоромера. Так как мне нужно одно значение разрежения, проблем со составлением схемы у меня не возникло.

Также огромная благодарность форумчанину, разрешения на его упоминание я не спрашивал, за некислый подгон, безвозмездно, реле и колодок Finder, целая коробка. Выручила она меня кардинально.

Поэтому было решение сделать схему на реле Finder, так появилась данная схема.
Что умеет устройство:
1. Имеет световую индикацию Сеть, Открыть, Закрыть.
2. Возможность работать, как в автоматическом режиме, так и в ручном.
3. Защита от включения двух сразу реле.
4. Защита контактов прессостата, так как нагрузка вся проходит через реле.
5. Калибровка прессотатов на нужное значения с помощью колесика с цифровой шкалой.  Она практически соответствует действительность,  но все рекомендуется выставлять значение по тягометру эталонному.
6. Поддержание в автоматическом режиме необходимого значения разрежения (Только одно настроенное значение).
7. Защита от скачка напряжения до 270В/380В.
8. Очень простая наладка и калибровка устройства.
9. Высокая точность поддержания разрежения, применены очень качественные  прессостаты, ели достали их. Точно такие-же прессотаты работают на котлах уже 15 лет.
10. Легкость сборки и хорошая взаимозаменяемость компонентов.

Фоточки собранного девайса. 
 

Скрытый текст

2049764683_(1).thumb.jpg.7499cc0cd6579aa65cc6f2b8df4c3736.jpg178912912_(9).thumb.jpg.90746471dbf98dd0d5f49164b7e07bfb.jpg237641503_(10).thumb.jpg.f0f06c5252393748f24a5adc0004c656.jpg1644567854_(12).thumb.jpg.e11670de54f971fd5f71e262b64ea33c.jpg936812845_(14).thumb.jpg.bd9c93997dde0a063fa7396629c35fb1.jpg270042360_(15).thumb.jpg.e0fa44e3e7f61b4a6e62aec935fcdd9a.jpg1659398388_(16).thumb.jpg.c49a70ff89894d6f1af730ff452a0122.jpg459507426_(17).thumb.jpg.7c60f957817bcca5d7629fff81c71a20.jpg2043812577_(18).thumb.jpg.bdb7d9621ebe67e20a8d747c4312b582.jpg1428580460_(19).thumb.jpg.3db8c45297b14a644db8acde5363c3c0.jpg

Все прекрасно разместилось в старом корпусе от регулятора Р25.1.1, максимально использовал все, что там было. Свой экземпляр настроил на поддержания 75 Па.
Также приложил схему в Spl7.
 

Теплой зимушки.

Схема контроля разрежения.JPG

Схема контроля разрежения.spl7

  • Like 1
Sign in to follow this  


4 Comments


Recommended Comments

Еще парочку фоток.
Тестирования работы и нагрев компонентов.
Забыл упомянуть, что при разном положении прессостата установленное значение на цифровой шкале прессотат может плавать. Дзен - вертикально положение.
Также при высоких/низких температурах мембрана может чутка менять свои упругие свойства. Не опускайте температуру прибора менее +5 и более +40 градусов.
Также прессотаты нужно держать подальше от вибрации.
 

Скрытый текст

1937138873_(20).thumb.jpg.eaecf32d712f55ac7daef792fa0d705f.jpg161275803_(21).thumb.jpg.d364d6233d7bbfdbc672864b448516c3.jpg924737387_(22).thumb.jpg.06c42337ab840a894214d0fb7a086fd6.jpg

 

Share this comment


Link to comment

Позвольте вопрос - под значком "земли" на схеме что понимать? Действительно заземляющий проводник, или всё-таки нейтраль от сети 220В?

Share this comment


Link to comment

@Mike_Solo Доброе утро.
Это нейтраль 220В, но корпус устройство обязательно должен быть занулен, на видимый контур заземления. 

Поэтому не строит путать местами Фазу с Нейтралью. Для проверки на столе этот пункт не важен.

Edited by Yanshun

Share this comment


Link to comment

Добрый вечер.
Для тех, кто будет использовать данное устройство с МЭО от 100W до 300W, для защиты контактов реле можно установить цепочку из конденсатора и резистора, скопировал с Р25.1.1, там данная цепочка защищала силовые ключи. 

Защита реле.JPG

Share this comment


Link to comment

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...