  1. Это опять ваши новые четкие измышления? Вы мне льстите, я конечно хотел бы знать всё, но это невозможно.
  2. Я вообще то про эту ссылку говорил, с неё всё и началось, а вы не знаю что. Куда уж четче то. Один одно нафантазирует, другой другое, а я оказался виноват, не четко мысли выражаю.
  3. Энкодер в этом случае лишь помогает ПЧ поддерживать более точно скорость мотора в векторном режиме на низах, да и во всем диапазоне регулирования. Получается что диапазон регулирования увеличивается, ну и как бы всё.
  4. Разговор шел о возможности отдельно взятого сервопривода, а не ПЧ. А так то у многих ПЧ есть возможность подключения энкодеров, но это не делает его сервоприводом.
  5. существует в двух вариациях Vector и Servo Ну да, продолжим.. вы на ссылку то смотрели? там как раз таки серво и лежит. Сравните параметры С0025 на оба привода. Вы плохо читали тему, такая возможность есть только у Лензе, и ни о каких других сервах я не говорил и не надо фантазировать. Фантазеров что то много развелось. Посмотрите параметр С0025 и убедитесь в этом. Это ж надо додуматься использовать сервопривод для кручения обычных АД. Никто так не делает. Это возможно использовать в экстренных случаях и то смотреть позволяет ли это техпроцесс. Я об этом писал выше.
  6. Ой.. началося...нечего сказать и начались излития. Это только ваши утверждения. Читайте мануалы короче... И не надо про меня ничего выдумывать что там и где у меня. У этого Лензе есть возможность отключить энкодер при его неисправности в параметрах и работать как с обычным АД, но это уже по условиям работы.
  7. По характеристикам это сервопривод с возможностью работать как обычный ПЧ с обычным АД без энкодера. И не надо умных статей, почитайте лучше мануал на него. Не у каждого сервопривода есть такие возможности и характеристики..
  8. Вас ввели в заблуждение, это вообще не ПЧ, а сервопривод и он может без ущерба и потери характеристик работать на любой частоте, скорее всего ограничения были связаны опять же с механизмом и его работой. Ну на некоторых ПЧ есть Буст момента стартового и напряжения, есть параметр подстройки скольжения и пр.
  9. У вас как в том анекдоте про кошек, "может вы просто не умеете их готовить"? Не разу не встречал ПЧ не могущем работать в диапазоне 5-10 гц. это или руки кривые, или движок кривой, или нагрузка не рассчитана на данный конкретный ПЧ. От 2 гц. и ниже не очень хорошо работают некоторые ПЧ, но это только некоторые, а так в ПЧ есть настройки помогающие улучшить его рабочие характеристики, взять хотя бы вольт-частотную характеристику, настройка её есть в любом частотнике.
  10. Это ПЛК для китайского рынка и программа MicroWIN должна быть китайская, попробуйте юникод на китайский переключить, может что и получится.
  11. Стандартные блоки управления для ДПТ обычно идут с питанием 220 или 380 вольт. а это не ваш вариант, ПЧ тоже наверно не вариант. Поискать готовое в Китайпроме только, там много чего есть.
  12. Тем на выходе модуля на шунтах стоят операционники-усилители, надо их проверить. Следов сажи нигде нет?
  13. Сложно сказать определенно, ошибка возникает сразу при включении или после пуска ПЧ? без двигателя ошибка тоже есть? Модуль формирует сигнал ошибки при превышении тока на шунтах. Если без двигателя ошибка есть, то скорее всего неисправен модуль.
  14. Вы внятно опишите проблему, какой мощности ПЧ? какой мощности двигатель? на какое это все напряжение указано? работало ли до этого или сразу не работало? А так, как вы сейчас задаете вопрос, одно гадание по фотке.
  15. У вас режим работы Монитора и управление и с пульта и от внешних команд сейчас. А где кнопка MON?
  16. А кому это надо, все зарабатывают с продаж, и ремонт на фиг кому нужен, только энтузиасты и умельцы. Пытались некоторые фирмы сервисные центры держать, но опять же как замануха для продаж дополнительных, но всё кончилось.
  17. Ну вот к 0 и к U или V подключайте 220 в. Каким боком ваш вопрос относится к пром. электронике непонятно.
  18. Это специализированные конденсаторы и на них написано Квар вместо Мкф? Если нет, то получите большой трабабах. Да и 305 это маленькое напряжение для 380 в. надо 400 или лучше 450, у нас в сетях давно уже стандартно стало 400 в. межфазное.
  19. Надо было раньше на неё смотреть и проверять её напряжение, похоже программа слетела или параметры какие то.
  20. Думаю что можно, только у них площадь рассеяния тепла маленькая, греться будут сильно и недолго работать, если не отключать.
  21. Если нет рабочего конденсатора, достаточно наверно пускового. Во двигателях с пусковой обмоткой пусковой конденсатор не отключается, но можно и без него работать. Думаю что можно, но емкость конденсатора увеличивать надо.
×
×