  1. пока будут подобные вопросы - НЕ отдаляться от стандартной схемы ни на шаг схему откуда взяли ? Компенсация ООС срывается при вращении. Потому что компенсация кривая. Срывается потому, что в цепи ООС стоит подстроечник с очень большим номиналом, и вся компенсация уходит при его вращении. Нужна развязка по переменной составляющей. это так вы собираетесь мощность ограничивать ? Я думаю, что такая мнимая защита скорее всего приведет к смерти ИИП. Если уж выключать, то выключать полностью. С защелкой. Ограничение мощности никак не ограничит выходной ток, выходные диоды испарятся со всеми вытекающими из них неприятными газами ))
  2. А подробнее ? Аккумуляторы - с алиэкспресс, как я понял ? 4*4,2=16,8 вольт, многовато для ЮПСа ?
  3. я про АКБ, и как вы их заряжаете ? Сами ЮПС и так девать некуда
  4. Поэтому он мне нах не сдался вообще
  5. но тогда не все эти 5-7 лет являются крайними, а один из них, который на краю)) А 5-7 лет являются последними или предшествующими, как он и написал все-таки)) Высокая цена нормального АКБ по отношению с цене нового
  6. но вы пишете крайниЕ - краЁв что, много ? Край один, вроде бы. Я запутался
  7. покупаете металлолом чтобы его перепродать...аккумулятор 3 года это даже за бесплатно мусор. ЮПС продают в первую очередь из за мертвого АКБ обычно
  8. Почему все 3 расчета с разными исходными данными ? Трансформатор как намотан ? Какая схема выпрямления ? В первом расчете перегрев 79 градусов, добавьте еще 27 градусов в комнате и получится 106 градусов. Во втором и третьем вариантах перегрев 42 град - дроссель разогреется до 69 градусов. Руке горячо, второе и третье терпимо, первое кольцо надо больше. То что вы назывете "индуктивностью дросселя" это L под расчетным током. Для намотки надо знать L без нагрузки. Потому что именно ее и покажет прибор. В первом случае это 68 мкГн, второй 47 мкГн, третий 41 мкГн. Рассчитывать выход на 30 вольт при ампдитуде 45 вольт - этого запаса мало. Он уйдет на компенсацию пульсаций постоянного напряжения по цепи 300 вольт при минимальном входном напряжении и максимальном токе. На выход пролезут низкочастотные пульсации. Для 30 вольт выхода надо вольт 50-60 вольт амплитуды на входе дросселя. Это легко делается мостом из 12в обмотки обычного комьютерного иип без перемотки.
  9. Индуктивность маленькая. Очень Где расчет ? Оказывается, 30 амперный дроссель интегратор посчитан на 45 микрогенри (измеренных без тока подмагничивания) и 20 мкГн под полной нагрузкой. А у Вас, выходит, 25 мкГн без нагрузки ?
  10. Еще немного по осциллограммам с вышеприведенного 20 амперного ИИП Выход ТЛ494. Холостой ход, выставил 5 вольт на выходе. 0,5 В/дел. Выход ТЛ494. Нагрузка 2 ампера, 5 вольт на выходе. 0,5 В/дел. Выход ТЛ494. 12 ампер, 15 вольт на выходе. 0,5 В/дел. Частота та же, 38 кГц, осциллограф показывает удвоенную из за уровня триггера.. Напряжение на коллекторе ключа раскачки. 5В/дел. Нагрузка и выходное напряжение не помню... Напряжение на б-э силового ключа, 1В/дел, -4,2 вольта в минус на базе, 12 ампер 15 вольт на выходе
  11. Писали бы цену деления по X и Y, а то на вашем осциллографе это неочевидно. Не ленитесь называть назначения трансформаторов и уточнять относительно чего измеряете, в каком режиме. Додумывать за вами нет желания. Вы как прыщ на коже слона показали, и выдаете за находку а самого слона не хотите никому показать. Прошу меня понять, я не стебусь. Схему вы взяли не новую, она вдоль и поперек проработана, например тут. Информации много на форуме и доведенных до отличного состояния вариантов тоже. У меня на руках 2 изделия, построенных по очень похожим схемам. Оба регулируемых 4-15 вольт, 2-20 ампер и 2-30 ампер. Они настолько просто настраиваются, что изготовление почти не вынуждает к индивидуальному подходу. Даже с осциллографом можно не лазать - лень уже. С закрытыми глазами уверен, что все будет работать
  12. Откуда полуоткрытый, ток базы всегда 1/5 тока коллектора ? Пропорционально токовое управление именно так и работает. А вот тяжелый снаббер будет греть ключи даже если это полевики
  13. см осциллограмму выше, я привел. Базовые цепи для чего служат ? Для накопления и удержания напряжения, пропорционального выходной мощности, которое создает отрицательное смещение для форсированного запирания ключа. Это напряжение зависит от тока базы и номинала базового резистора (22-39 Ом). Увеличили ток базы, значит возрастает и отрицательное смещение. Надо уменьшать резистор базы. Трансформатор ТОКА Биполярный транзистор получает ток в базы от нагрузки полумоста через обмотку ПОС. Если нет нагрузки, то нет и тока управления. БТ токовый прибор, в отличии от мосфета. ТЛка лишь привязывает моменты коммутации и все. Она не способна самостоятельно обеспечить током мощные ключи, потому, что им нужно иной раз до 2 ампер в базу, а в среднюю точку текут лишь 18 мА. Ток управления меняется пропорционально амплитуде тока первичной обмотки силового трансформатора. Поэтому, все эти телодвижения бессмысленны, я выше написал что вы и имеете в полном объеме
  14. без нагрузки большого тока и не надо. Транзисторы по КУ должны соотвествовать соотношению чисел витков База-ПОС. Для этого и делается пропорционально токовая ПОС, чтобы не вваливать лишнего и не бороться потом с избыточными зарядами в базе. Если советуете увеличить, почему не советуете корректировать номиналы цепи баз ? Ключи пойдут отдыхать на полной нагрузке. Вы в курсе какое напряжение в минус они испытывают даже с 2 витками в ПОС, по базе ? До -6..7 вольт легко. Добавили еще один - увеличится и смещение в минус. От этого ключи погорят я нихрена не понял. Какие обмотки, какой трансформатор советовать "на глазок" вернее ? ТСу надо отталкиваться от номиналов в оригинальной схеме, а не делать винегрет. 3 витка не видел ни в одном из множества вариантов полумостов от 200 до 600 ватт
  15. полная ерунда, такого в работающем ИИП не может быть. Прямоугольник на выходе ТЛ говорит что нет ООС, нет дедтайма и нет ШИМ. Нерабочий вариант.
  16. В этой схеме "нормальному прямоугольнику" взяться неоткуда, и треугольнику тем более ! Алиэкспресс в силу ставить это рукалицо Не делайте так. Напряжение Б-Э силовых ключей под нагрузкой выглядит так На ТЛ494 (коллекторах) - Обмотка ПОС - правый вывод ПОС на эмиттер верхнего ключа Обмотки баз
  17. Похоже на правду. Со стороны раскачки индуктивность 3,23 мГн между концами или от середины ? Считайте AL, чтобы узнать числа витков. Верно. Не развалился ли магнитопровод, нет ли трещин? Взаимная фазировка обмоток со стороны ПОС и баз ключей всегда однозначный, правильный лишь один вариант. Если перепутать, работать не будет. Надо проверять по донору или более хитрО. Согласно включенные обмотки покажут в 4 раза большую L чем одиночная. А в противофазе 0. Без обоснования это делать нельзя, сердечник уйдет в насыщение и не будет работать. Коэффициенты трансформации База-обмотка ПОС подобраны по реальной нагрузке ИИП, составляют 3-5. Добавление витка в ПОС перегрузит базовые цепи как результат пробой базы силового ключа в обратку по Uэбо Это устраняется изучением и моделированием. Ничего там особенного нет. Трансформатор тока это. Токовая обмотка - обмотка ПОС. Нагрузка - базы. Обмотки раскачки блокируются транзисторами раскачки на КЗ (и таким образом, коротит и обмотки баз), а начальный ток открывания идет через среднюю точку и 1,5 кОм резистор когда запирается один из ключей раскачки. В базу протекает 60-80 мА и открывает ключ, который за счет ПОС получает ток в базу до 1/5 тока коллектора и насыщается. В режиме ШИМ сердечник работает в линейном режиме. А самозапуск с автогенерацией при насыщении сердечника. Если трещина или неправильная фазировка, то не будет работать. Вообще ноль проблем. КЗ держит отлично при ООС по току дросселя. Много собрал ИИП на этой топологии
  18. 0,66 микрогенри это совсем не 6-7 микрогенри. AL малогабаритных сердечников EE16 управляющих трансформаторов около 1,4 мкГн/(виток2). Вы всегда сможете сами это перепроверить и скорректировать. При 2х витках, можете сами подсчитать сколько получится L=AL*N*N=1,4*2*2=5,6 мкГн. При 8 витках в базах 1,4*8*8=90 мкГн При 33 витка раскачки 1,4*33*33=1524 мкГн Мои измерения вполне это подтверждают. Измерять надо на выпаянном трансформаторе, со свободными обмотками. Да, 2 витка, верно. Часто они перекрывают и просто лежат на других обмотках, или наоборот.
  19. Нельзя, полная туфта будет. Без ключей ПОС оборвана, нагрузки нет, не будет нормального сигнала. Индуктивность трансформатора управления - Первичная обмотка, от середины звонится по 1,5 миллигенри. Базовые - 90-140 микрогенри. Обмотка ПОС 6-7 микрогенри. Могут быть и другие цифры
  20. Зуб на стоке это остаток выброса Ls, индуктивности рассеяния. Что вы именуете большим наклоном на выходе ? График тока диода я здесь не привожу. Токи конденсаторов привел и пульсации выходного напряжения.
  21. Омметром измеряете сопротивление якоря Rz заторможенного мотора. Важно измерить точнее, ведь оно может оказаться десятые доли Ома. Ток в заторможенном состоянии, он же ток холодного пуска: Istall=Un/Rz, где Un - номинальное напряжение питания. При максимальной механической отдаваемой мощности ток через мотор составляет 0,5*Istall. Ток по факту зависит от приложенной механической нагрузки. На холостых будет несколько ампер, с винтом - зависит от диаметра винта. Чем больше диаметр, тем больше крутящий момент на валу и ток мотора. При токе нагрузки 0,5*Istall, обороты мотора проседают до 50% от холостого хода (при сохранении на клеммах Un)
  22. я не про быстрее-медленнее, а про действующий ток пульсаций, ответвляющийся в емкость. Параметры керамики - X7R C1210C106K3RAC ESR=2,6 мОм, С=10 мкФ, 25 В Распределение токов через конденсаторы почти не поменялось - 13,6 и 4,25 ампер, при 15 ампер по выходу. Электролит перегружен по току и в реальности выстрелит, поэтому, такой вариант неработоспособен. Поэтому, нужно распаралеливать. Одной керамике ничего не будет, она рассчитана на ток пульсаций до 18,5 ампер. Но качество выходного напряжения портится кардинально - 1,1 В пик-пик (было 0,17 В п-п), керамика не помогла, и ее мизерный ESR и огромный допустимый Iripple тоже. Все просто - ёмкость слишком маленькая.
×
×