Перейти к содержанию

Burim

Members
  • Постов

    31
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные Burim

  1. Так посмотрел JFET - то что нужно... получается ставлю с отсечкой нужной величины и на исток вешаю шунт и готово! Кто-то  еще здесь знает как использовать полевые транзисторы ? Подскажите какие лучше применить.

  2. @Ennik

    в качестве выходного использовать полевой ? У них меньшее напряжение открытия ?

    @colorad

    с такими штучками реализовать нет проблем... задача сделать аналоговое решение без цифровой логики (хотя мне было-бы проще намного) 

  3. @Lexter

    прибор не только регулирует температуру но также добавляет компоненты техпроцесса на основе температуры после 90 по компонентам уже нет разницы но есть износ самой установки при 110 

    неверные показания датчика ниже 90 приведут к изменению техпроцесса (те компоненты будут добавлены не в тех пропорциях и не в то время)

    использование компаратора с элементом питания мы у себя обсудили установка работает при минусовых темп в том числе элемент быстро и не контролируемо разрядится размышляем над установкой микроаккумулятора с подзарядкой при напряжениях более 5в в измеряемой цепи когда техпроцесс не идет но также есть вероятность выхода аккумулятора из строя. Поэтому хочется сделать схему без питания и сложных компонентов. Напоминаю что от установки питание не взять.

    Оффтоп не знаю что вас смущает что вы не знаете как и для чего работают другие компоненты установки. Мы когда проектировали в институте разные модуле во входных данных имели только диапазоны токов /напряжений соседних модулей и свой модуль проектировали только на этих данных... и ничего все летало :)

  4. 14 часов назад, Sstvov сказал:

    Ваша задумка, работать будет как триггер который нельзя выключить.Вот представьте как поведёт себя схема когда параллельно вашему резистору на 200 Ом будет подключен второй, на 100 Ом. Схема определит что сопротивление меньше 200 Ом и никогда не отключит сопротивление на 100 Ом.

    На 200 ом это терморезистор.

    @ARV

    :)  да да я именно это имел ввиду

    @Armenn

    0С 10кОм 5В 

    96С 300Ом 1.2В

    110С 250Ом 1.14В

    Ориентировочно, не снимал в динамике.

    Безымянный1.png

    Безымянный2.png

  5. Что Где Когда игра интересная сам участвовал в СССР еще... а по предмету обсуждения (реализации схемы) какие-то соображения есть ? Кое какие наметки я получил с разных форумов - буду макетировать в ближайшие дни.

  6. ну в смысле от измеряемой линии, может микростабилизатор примастырить какой LD39015M10R например ну или мож какой поэффективней есть ? Можно думаю пожертвовать частью напряжения на это от нее

     

     

  7. @Ennik

    Вот прикинул на MAX4289 - действительно крутой оп усилитель. С внешним питанием все просто см схему... а вот как без питания если не соображу никак... помогите.

     

    circuit 6.png

    и еще касабельно MAX4289 как рассчитать время его работы от  батареи 1,5В  с емкостью напр 1000мАч если он Ultra-Low Power Consumption: 9μA Supply

  8. @Ennik

    Да есть возможность применить датчик с бимет выключателем но это будет не очень здорово будет тянуться провод куда-то нужно прилепить датчик + таких установок несколько.

     

    @Armenn

    Нельзя к сожалению в него влезать он на гарантии и опечатан.

     

  9. 45 минут назад, Ennik сказал:

    На самом деле решение простое, дополнительный вентилятор с термодатчиком.
    И никаких "врезок" в конструкцию сертифицированного прибора не потребуется.

    Прибор управляет оборотами насоса циркуляции жидк охлаждения также ее доп контуром. И вентилятором охлаждения тоже. Установка это стерилизатор, взрыв условный просто закипит и выбьет аварийный клапан.

  10. 3 минуты назад, Lexter сказал:

    Ещё и ответственное применение...

    Ну, ну...

    Закажите разработку (или доработку прибора) с сертификацией под ваши условия применения. Не радиолюбительский это уровень.

    Успехов.

    Ну пока прощупываем проблему с разных сторон... А вообще контроль кз и обрыва датчика встроены в прибор. Неверное значение в сторону снижения сопротивления датчика не ухудшает работу. Есть только опасность завышения сопротивления это да...

  11. 9 минут назад, Lexter сказал:

    Две маленьких проблемки.

    С изменением температуры напряжение будет и дальше снижаться. А выходной каскад при этом должен быть открыт, видимо вплоть до нуля... Чем?

    Точность этого дополнительного устройства получится никакая. У транзисторов температурный коэффициент изменения напряжения "база-эмиттер" примерно 2 мВ на градус цельсия. Порог даже при комнатной температуре будет плавать, а при требуемых микротоках потребления - любой чих будет сбивать эту систему... А термокомпенсированную схему с таким питанием не реализуете. Да о чём говорить... Нету питания-то... :(

    Не будет снижаться - включится охлаждение и будет повышаться ( диапазон 10кОм 0гр - 300 Ом 110гр)  Иначе взрыв. Точность пофиг. Взять AEC-Q101 компоненты ?

  12. 6 минут назад, Lexter сказал:

    Ну, нарисуйте характеристику такого датчика. Интересно посмотреть, как там получается скачок сопротивления...

    Не продумывал еще но можно просто биметал с регулировкой и резистор.

     

    Направление поиска в сторону использования энергии нагрева напр. Но все же хочется сделать решение без отводов проводов в разные стороны...

  13. 1 минуту назад, Lexter сказал:

    Минимальное напряжение после подключения шунтирующего резистора 100 Ом к 300 Ом с датчика (т.е. при 75 Ом) будет равно 0,35 В. :)

    Это так. Но задача снизить напряжение на вольтметре на 0,2 В (примерно здесь нужно испытывать) т.е. с 1В до 0,8В  100 Ом для примера взял не рассчитывал точное значение но если говорим точно то нужно снижение примерно на 20% напряжения на вольтметре...

  14. Только что, Lexter сказал:

    Ну, хотелок разных на этом форуме знаете сколько было... :D

    Вы поставили себе задачу сделать триггер Шмитта/компаратор с гистерезисом с минимальным напряжением питания 0,3 В.

    Задача, конечно, может и благородная, но сомневаюсь, что кто-нибудь вам её решит даже за приличные деньги. Разве что за неприличные, лет за несколько исследований...

    Батарейки поставьте. Размер-то надеюсь у вас не ограничен 1 см3? :D

    Правильно все раскусили...  а главное точно описали задачу, я себе запишу что именно я хочу... Минимальное напряжение кстати 0,6 В что как я считаю вполне достаточно для открытия транзисторов с малым напр насыщения (0,5 В).

    У этой задачи уже есть решение но оно некрасивое - можно добавить калиброванный параллельный терморезистор и закрепить его на некоей нагревающейся также детали камеры. Но это некрасиво...

    Ну так я поэтому и выложил его на форумах радиолюбителей :)  что сам не радиолюбитель и такую задачу мне сложно решать... думал это тривиально...

    8 минут назад, Lexter сказал:

    Ну, хотелок разных на этом форуме знаете сколько было... :D

    Вы поставили себе задачу сделать триггер Шмитта/компаратор с гистерезисом с минимальным напряжением питания 0,3 В.

    Задача, конечно, может и благородная, но сомневаюсь, что кто-нибудь вам её решит даже за приличные деньги. Разве что за неприличные, лет за несколько исследований...

    Батарейки поставьте. Размер-то надеюсь у вас не ограничен 1 см3? :D

    Про батарейку тоже думаю уже для компаратора...

  15. 1 минуту назад, Lexter сказал:

    А вы подумайте. Прибор-то от чего-то питается же, раз внутри у него есть источник 5 В.

    Нельзя туда лезть - это все опечатано (грубо говоря). Внешнее питание далеко тянуть и будут наводки, плюс должно быть все легко съемным. Также не хочется подрубать общую массу с чужим блоком.

    4 минуты назад, Lexter сказал:

    А вы подумайте. Прибор-то от чего-то питается же, раз внутри у него есть источник 5 В.

    Да забыл добавить вокруг мокро, жарко (перепад от 0 до 120) и бывает грязно.

  16. 1 минуту назад, Lexter сказал:

    Спасибо, очень познавательно. :D

    Если правильно понял, то хочется сделать нелинейную характеристику датчика, чтобы ниже 300 Ом был резкий скачок сопротивления до примерно 75 Ом?

    Внешний дополнительный блочок питания можете применить?

    Да все правильно поняли ! :)  Нет возможности применить блочок нет иначе использовал бы компаратор.

  17. 1 минуту назад, Lexter сказал:

    Ну исправили 1,14 В на 1,15... Понятнее не стало. Жирная точка над длинным резистором с движком - это ещё один источник напряжения?

    Это контрольные точки в которых измерено напряжение. 1,15В получается в результате использования делителя напряжения на резисторах - вот ссылка на статью в вики 

    2 минуты назад, alend сказал:

    Лучше опишите вашу проблему изначально,может и не надо никаких резисторов вешать?

     

    Нужно резко уменьшить сопротивление датчика при достижении им сопротивления менее 300 Ом. Тогда блок управления будет что температура камеры выше чем на самом деле и включит охлаждение раньше и на большую мощность, что мне и нужно. Вместо вольтметра стоит ADC далее цифровая логика.

×
×
  • Создать...