  1. Для управления двигателем с помощью частотного преобразователя нужно запитать тормоз двигателя отдельно и накладывать его после полной остановки . Сейчас тормоз запитан последовательно через фазу двигателя. Какое напряжение необходимо подать на диодный мост если запитывать его отдельно от двигателя и какое получается напряжение катушки. Сейчас тормоз запитан как показано на рисунке. Пробовал мерять - у мультиметра прыгают значения, стрелочного нет. Спасибо
  2. @IMXO а по поводу длины. Это надо учитывать просадку напряжения до 5% по длине? R = (p * L) / S.. Или еще что -то? @Огонёк Сударь, идите вы лесом с вашими оскорблениями. Не нравится? проходите мимо моего вопроса.. Ты чел., не одного ответа не дал, а прилез людей унижать.. кто мало шарит и без тебя знает это. И не тебе это судить. Такие как ты только заходят эго потешить свое и других пообсерать
  3. @Огонёк Спасибо за мнение о моей квалификации. Хотел бы я сказать что для меня это важно. Здесь форум для обсуждения и для вопросов. Моя цель тут получить ответы на мои вопросы. А какая твоя? учитывая что не одну подсказку и не один ответ на вопрос ты не дал. А только взял и нахамил незнакомому человеку. Если тебе не нравится вопрос или не хочешь обсуждать его , просто проходи мимо, а хамить будешь дома. На правду не обижайся
  4. Да в трубах.. только для 3 в одной трубе ( четвертая колонка слева) без понижающих коэф. А когда в коробах от 5-6 проводов нагруженных то берется как для открытой проводки с понижающим.. как показано на рисунке.. Короче все дело в бюджете.. И кидая вдвое кочется обмануть судьбу за счет оклаждения отдельных проводником..Вот и спрашую можно ли так.. не грабли ли это
  5. @Piotr__1 @IMXO Получается если веду медью проводом в трубе 3 на 95мм то это 255А. а если веду полтинником вдвое то это 215 * 2 = 430А * 0,68(понижающий). = 292А.. А если повести разными трубами и на один рубильник вывести то будет и без понижающего.. Можно так или это грабли???
  6. я хотел бы уточнить что жили ПРОВОДА сделаны из меди.. Ваши цифры больше похожи на алюминий..Установка ответственная, и хотелось бы быть точно уверенным и внести ясность. Спасибо
  7. а где вы взяли 165?? 215 на 2 = 430 * 0,68 = 292А .. Получается на каждую фазу 100мм.кв. Прошу поправить если я не прав
  8. а где вы взяли 165?? 215 на 2 = 430 * 0,68 = 292А .. Получается на каждую фазу 100мм.кв. Прошу поправить если я не прав

  9. ПУЭ дает для прокладки в коробе (приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6 проводов) для провода 50мм - 215А. А для 95мм - 330А. Можно ли принимать что если кинуть два провода на каждую фазу 50мм в две жили то можно нагружать на 430А ?
  10. Как на электросхеме обозначить светодиодный светильник (нужно графическое обозначение и буквенное). как лампа накаливания знаю, как светодиод знаю.. Только это не то все. Спасибо
  11. напряжение 220в DC

  12. А какие нормы на просадку напряжения для постоянного тока? по переменке кажется было 5%. Эта магнитная шайба для подъема металла. Будет аккумуляторная группа, и когда питание отключится то минут 20 еще должно на АКБ работать
  13. Добрый день. Стоит задача подобрать кабель для магнитной шайбы на кран (постоянное напряжение). Максимальный ток по паспорту 200А. Длина кабеля 100м. Подскажите если ли разница для выбора кабеля по току для переменного и постоянного тока и как посчитать потери на длину.
×
×